Nevím, ale když jsem se setkal se spojem, na který někdo dal více pérovek za sebou, tak to byl velký průšvih. Proč to udělal netuším, ani jsem netušil, kdo to byl. Ovšem spoj se téměř utavil a došlo k poškození izolantu okolo. Takové postupy mi připadají jako silná provizoria a v jejich vlastnosti nevěřím.
Mám stejnou zkušenost a vnímám to naprosto stejně. Velmi ale záleží na tvaru těch pérovek.
Asi neodhadl onu míru nedotažení spoje, chce to velký cit.
Jsem vyučený elektrikář/justér, tak se na to dívám možná příliš jednoduše.
Dříve jsem ztrhal mnoho svorek a šroubů, od AlFe vedení, přes pojistkové skříně, až po jističe a svorkovnice v rozvaděčích, když jsem chtěl mít spoj fakt dobře utaženej. Jak jsem se pletl, si připomínám vždy, když si vzpomenu na kamarády, kteří pracujíc s termokamerou, mnoho spojů přetažených stejnými magory, musí povolovat, aby spoje přestaly hřát. Přetažení deformuje spoj a dělá ho nekvalitním.
Dnes mám v ruce "momeňták" který mi v tom brání.
To si myslí většina elektrikářů. Drtivá většina z nich se mýlí, včetně mne. Vzpomeňme na testování pomocí momentového šroubováku na Spojce. Občas si s ním "kalibruju" právě ten cit pro utahování. ALe to mám jasně dané podmínky a stanovenou sílu utažení spoje, výrobcem jističe, nebo svorky. Použitím více pérovek ve spoji, změním podmínky a nedokážu najít správnou sílu k provedení dobrého spoje. Je to prostě loterie a na to odborník spoléhat nemůže.