Autor Téma: Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?  (Přečteno 6262 krát)
jirisuchy
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 21.07.2021, 10:08 »


Dělám pravidelnou revizi ručních AKU svítilen.
Skládá se zdroje/nabíječky (II) a svítilny (III). Jakou dát lhůtu revize? kolega přede mnou dal "C" - 12 měsíců. Já bych to viděl na 24 měsíců. Nabíječku přece za provozu v ruce nedržím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.07.2021, 16:12 »

Jako revizák bych nechtěl na sebe brát zodpovědnost za to, co nemusím...
To je především na provozovateli (uživateli) spotřebiče, ve firmě by to měl být odborný zástupce elektro, kdo zhodnotí rizika a podle toho nastaví pravidla v rámci nějakých mantinelů daných legislativou.

Osobně bych s 24 měsíční periodou neměl problém, pokud to není něco, co se používá denně, tahá po stavbách, válí v různém prostředí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.07.2021, 17:10 »

Obávám se, že ta nabíjčka ani ty dva roky nevydrží  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.07.2021, 19:14 »

Dělám pravidelnou revizi ručních AKU svítilen.
Skládá se zdroje/nabíječky (II) a svítilny (III).
Len tak pre zaujímavosť... je to aku svietidlo označené značkou pre tr. ochrany III ?


* Screenshot_2021-07-22-19-06-31-561_com.google.android.googlequicksearchbox~2.jpg (75.86 KB, 1016x1038 - prohlédnuto 188 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 22.07.2021, 20:48 »

Len tak pre zaujímavosť... je to aku svietidlo označené značkou pre tr. ochrany III ?

Je pravda, že označení této ochrany jsem viděl pouze na plakátech lákajících na koncerty kapely Tři sestry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 23.07.2021, 07:07 »

Tam niekam otázkou smerujem...úče lom normy na spotrebiče (u nás) je stanoviť požiadavky na ochranu pred úrazom el. prúdom a pred požiarom..

Pri aku svietidle je ochrana SELV, tam veľmi niet jaké NDN overovať, a keď výrobca neoznačí výrobok značkou pre tr. ochrany III, tak ho v podstate norma "nevidí" ani v ochrane proti požiaru....

Ja len že existuje dajaká hranica, aby sa nemusela revidovať každá čelovka, mobil, či diaľkové od telky....
A pri tých aku svietidlách keď ich výrobca neoznačí, tak myslím že celkom stačí zrevidovať nn časť nabíjacieho zdroja ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.07.2021, 07:26 »

Vy někdo revidujete baterie?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 23.07.2021, 09:26 »

Vy někdo revidujete baterie?  Šok

Já teda určitě ne. Akuny nechávám v klidu a nabíječku jednou za dva roky, jelikož není určená k držení v ruce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.07.2021, 09:29 »

No, taková akučka pracující v prachu.....
Ono je to legislativně pole neorané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 23.07.2021, 09:51 »

Pri aku svietidle je ochrana SELV, tam veľmi niet jaké NDN overovať, a keď výrobca neoznačí výrobok značkou pre tr. ochrany III, tak ho v podstate norma "nevidí" ani v ochrane proti požiaru....
Předmět může být tř.ochrany III, i když není označen značkou pro ochranu III, protože třída ochrany může být prokázána i jinak než značkou. Ze samotné existence nebo neexistence značky se nedá nic dalšího vyvozovat. Nikdo neví, kdy a jaké zařízení mn se má kontrolovat před nebezpečím z požáru a kdy ne. Provozovatel by měl použít křišťálovou kouli.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.07.2021, 12:54 »

Ptáte se na lhůtu PERIODICKÉ revize aku svítilny a hned v úvodním příspěvku píšete, že děláte PRAVIDELNOU revizi ručních aku svítilen. Tak co vlastně děláte nebo chcete dělat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.07.2021, 13:01 »

Opýtam sa inakšie...dovo ľuje vôbec dajaký predpis uviesť na trh nejaké EZ bez toho, aby už v jeho návrhu (projekte, výkrese) nebola uvedená tr. ochrany pred úrazom a proti požiaru...? ?...samozrejme za podmienky, že dané EZ jedno z tých rizík predstavuje...
A je vôbec možné, že aby ani pri typovej skúške EZ a ani nikde v dokumentácii nebola vtedy uvedená jeho tr. ochrany? ?
Podľa môjho to legislatívne možné nie je,..


No keď dajaký el. predmet (schválne nepíšem náradie, spotrebič) podľa svojho výrobcu nepotrebuje pre svoju bezpečnú prevádzku a používanie žiadnu triedu ochrany, potom jeho výrobca nepriamo deklaruje, že taký výrobok nepredstavuje nijaké riziká uvedené v norme na kontroly a revízie náradia a spotrebičov, legislatívne sa podľa tej normy nemusí revidovať, a na jeho bezpečné používanie mu stačí návod výrobcu... a takých "EZ" sa dá vymenovať hafo...


No, taková akučka pracující v prachu.....
Ono je to legislativně pole neorané.
Podľa môjho také riziká vyplývajúce z rôznych prostredí spadajú do prevádzkových rizík, ktoré si zamestnávateľ znalý zákonov vie (musí) ošetriť napr. aj vhodným prevádzkovým predpisom...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 23.07.2021, 15:06 »

Vy někdo revidujete baterie?  Šok


Jen takové zamyšlení:
od jakého výkonu by se měla různá provedení "AKU" kontrolovat, revidovat?

- pokud je to spojeno s nějakým vedením, i 12V dokáže zapálit...
- už jsme viděli i hořící nebo explodující AKU baterčičku LiIon 4V z mobilu
- a co pak taková koloběžka nebo dokonce eauto když selže nějaký ochranný prvek při nabíjení
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 23.07.2021, 15:13 »

Nevím, co chcete na AKU ještě jednou AKU svítilně tak vehementně měřit, kontrolovat?
Nabíječka je odpojitelná a je samostatný výrobek (tady je nebezpečné napětí).....Nedržíme ho za provozu v ruce ,ani s ním nelezeme do železné nádoby nebo podobně!
Samozdřejmě baterie může hořet ale z 1000% to bude nabíjecí zdroj co "zhoří" dříve než se to ukáže na baterii jako požár!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroslav Zuna
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.07.2021, 15:37 »

Je pravda, že označení této ochrany jsem viděl pouze na plakátech lákajících na koncerty kapely Tři sestry.
Přesně na 3 sestry jsem si také vzpoměl. Jinak reviduji pouze jejich nabíječky. Zákazník má několik kufrů souprav nářadím Makita kde může libovolně kombinovat nabíječky-baterie-nářadí. co k čemu původně patřilo je nedohledatelné .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 26.07.2021, 07:49 »

Když vložíte do vyhledávače na Elektrice heslo ČSN 331600, tak najdete mnoho zajímavých příspěvku na váš dotaz. Doporučuji na příklad:

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26415.0.html

Myslím, že stačí důkladně prostudovat uvedenou normu a použít zdravý rozum.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
jirisuchy
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 27.07.2021, 08:54 »

konkrétně se jedná o tyto svítilny:
https://eshop.wuerth.cz/Kategorie-produktu/Aku-rucni-LED-svitilna-WL1-LED-3-1-nbsp-W/31462001021129.cyid/3146.cgid/cs/CZ/CZK/
označení tři sestry má. podle normy a zdravého rozumu zdroj za provozu nedržím. proto jsem určil lhůtu 24M. Vrtalo mě hlavou, proč zkušenější a starší revizák dal lhůtu 12M. Svítilny se používají v prostředí normálním.  Asi chtěl mít, jako externí revizní technik víc práce:)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 27.07.2021, 09:04 »

konkrétně se jedná o tyto svítilny:
https://eshop.wuerth.cz/Kategorie-produktu/Aku-rucni-LED-svitilna-WL1-LED-3-1-nbsp-W/31462001021129.cyid/3146.cgid/cs/CZ/CZK/
označení tři sestry má. podle normy a zdravého rozumu zdroj za provozu nedržím. proto jsem určil lhůtu 24M. Vrtalo mě hlavou, proč zkušenější a starší revizák dal lhůtu 12M. Svítilny se používají v prostředí normálním.  Asi chtěl mít, jako externí revizní technik víc práce:)

Jak tu již bylo uvedeno, revidujte jen nabíječky a svítilny nechte žít svým vlastním životem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 23 dotazů.