Autor Téma: Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?  (Přečteno 4505 krát)
Zdeněk Antonín Zeman
*
Offline Offline



« kdy: 28.02.2023, 17:49 »

Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách, kantýnách a kuchyních (konkrétně v nemocnicích)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.02.2023, 19:54 »

Dle protokolu vnějších vlivů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 28.02.2023, 22:32 »

Kdybych byl "odpovědný zástupce elektro",  jídelnu bych si nastavil v souladu s vyhl. 190/2022, příloha 4 podobně jako hotely, ubytovny,... s periodou 3 roky
V kuchyni bych byl opatrnější a jako prostor s prostředím mokrým bych nastavil roční revize

Ale třeba si někdo ta rizika posoudí jinak...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 01.03.2023, 11:35 »

Jak píší kolegové, u velkokapacitní kuchyně tam je mokro pořád!!
Udělal bych (pokud nejsou VV) znovu VV s provozovatelem nebo majitelem!
Kuchyně většinou 1 rok kvůli velkému mokru /určeném hygienou/ .Většinou zaměstananci kuchyně nehledí a vše je mokré každý den... Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.03.2023, 12:36 »

Bez protokolu určení VV nic nedělat.
Spousta RT je přesvědčena, že vše vyřeší známou větou "pro účely této revize revizní technik určil vnější vlivy",  což není ale vůbec pravda.
Vnější vlivy se určují komisně a ne jen jednou osobou, jak si dlouhá léta někteří vyčůraní RT mylně myslí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Antonín Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.03.2023, 08:52 »

Díky za komentáře. Všichni víme, jak to chodí s dokumentací. Obzvláště u starších instalací. O spotřebičích a strojích ani nemluvě. Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 02.03.2023, 14:25 »

Bez protokolu určení VV nic nedělat.
Práce podle dodaného protokolu VV je ovšem až druhý krok, protože prvním krokem je ono určení VV a vypracování protokolu. A v tom je kámen úrazu, protože každý protokol VV, který se mi kdy dostal do ruky, měl nějakou faktickou chybu. A kdo si v procesu všimne, že má protokol VV chybu? Jenom RT. A když tedy RT poukazuje na chybu v určení VV, de facto provádí určení VV. Takže je to začarovaný kruh a ve finále to s ohledem na množství vadných protokolů VV může vést k situaci, že
Spousta RT je přesvědčena, že vše vyřeší známou větou "pro účely této revize revizní technik určil vnější vlivy",   
tento postup může být systémově lepší, protože bude mít celkově menší chybovost při určování VV. Když se podle správného postupu žádná komise ve skutečnosti nesejde a nikdo z jmenovaných se opravdu nad VV nezamyslí, tak ten, kdo se zamyslí (třeba RT) se do správného VV spíše trefí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 02.03.2023, 14:55 »

Takže je to začarovaný kruh a ve finále to s ohledem na množství vadných protokolů VV může vést k situaci, že tento postup může být systémově lepší, protože bude mít celkově menší chybovost při určování VV. Když se podle správného postupu žádná komise ve skutečnosti nesejde a nikdo z jmenovaných se opravdu nad VV nezamyslí, tak ten, kdo se zamyslí (třeba RT) se do správného VV spíše trefí.

Radime, dovolím si tak uplně nesouhlasit.
Pokud budu vypracovávat protokol např. na malou kuchyň v malém podniku, dobře, tam asi problém nebude, ale co třeba protokol na velkokuchyň, odchovy prasat a skotu, ustájení koní....tím jsem chtěl říci, že bych si určitě sám netroufnul tvořit protokol, kde se prolíná spousta technologií s jasně danými technologickým i postupy, kde jsou využívány a skladovány různé chemikálie, hořlavé látky atd. Sám se stále častěji setkávám s všemožnými provozy a tam by si vnější vlivy sám určil jen velký dobrodruh a to zvláště, když jak tvrdíš, málo kdo umí VV určit dobře.
Ono se to mnohým jeví jako sranda za dobré peníze. Co ale pak, až se začne lámat chleba u nějakého průseru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 02.03.2023, 20:17 »

Pokud budu vypracovávat protokol např. na malou kuchyň v malém podniku, dobře, tam asi problém nebude, ale co třeba protokol na velkokuchyň, odchovy prasat a skotu, ustájení koní....tím jsem chtěl říci, že bych si určitě sám netroufnul tvořit protokol, kde se prolíná spousta technologií...
Jo, souhlas. Pořád se ale nemění to, že ten, kdo určuje VV, má za to i odpovědnost a je to jeho boj, ať je to kdokoli a o RT se nedá tvrdit, že k tomu není kompetentní (obecně vzato, neřešme nějaké sloučeniny v chemičce). Takže samotný fakt, že RT určí pro potřeby revize VV, není nijak napadnutelný, když ten oponent nepředloží argumenty pro jiné VV. Mimochodem, tuším, že se vydáním nové ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 +Z1+Z2 něco změnilo ohledně právě dokumentace VV, ale ještě jsem se nedostal ke čtení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 03.03.2023, 06:52 »

Jen z praxe....
Třeba ve zdravotnictví, lékaře to nezajímá, sestry také ne, kdyby to prostředí neznal elektrikář ne RT E tak by bylo VV asi katastrofální!

Pokud to v takovém provozu nedá dohromady ten co tam pracuje na elektrice tak říkám, že VV by byly k ničemu a o ničem!
Jen chci říci to, že pokud by VV určil RTE v daném prostředí, byli by co nejpřesnější!!
Nejsem pro to, psát to do revize od RT ale třeba ve zmíněném prostředí to bude nej.!
I u nových projektů to dává dohromady projektant a elektrikář daného prostředí! Je to komise, ale bez zdravotníků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 03.03.2023, 11:27 »

Mimochodem, tuším, že se vydáním nové ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 +Z1+Z2 něco změnilo ohledně právě dokumentace VV, ale ještě jsem se nedostal ke čtení.
Změnilo se především to, že samotná ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 už neřeší dokumentaci VV vůbec, neboť z ní vypadly veškeré národní přílohy, které uváděly podrobnosti o určování a o dokumentaci VV, včetně vzoru protokolu o určení VV (souběžně s TNI 332000-5-51:2011). Nyní je vše kolem dokumentace VV řešeno už jen v TNI 332000-5-51:2022.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 03.03.2023, 15:53 »

Takže samotný fakt, že RT určí pro potřeby revize VV, není nijak napadnutelný.. ...

Vždy se všude uvádělo, že protokol určení VV je vyloženě komisní záležitostí s výpisem osob, které by měli být u tvorby tohoto důležitého dokumentu.
Je pak tedy RT jako samostatná osoba požadovanou komisí?
Že by to byl muž mnoha tváří?

Pravdou je, že RT může vytvořit uvedený protokol, ale bez vyjmenování členů komise a jejich podpisů není protokolu.
Pak se mi tedy opravdu nelíbí, když si RT jen tak napíše do revize, že si VV určil sám pro účely revize.
Jde mi to tak nějak proti sobě.
Třeba je to jen můj špatný pocit  Jsem v rozpacích
Asi si to moc beru  Jsem v rozpacích
Vidím to pak celé jako takový švindl, který jen přispívá bordelu v našem oboru.
Celý život bojuji za navrácení vážnosti našeho oboru a proto mě pak asi dost rozčilují takové ty rady, jak co obejít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.03.2023, 09:11 »

VV si musí revizák, tak či onak nějak pro sebe/potřebu oné revize určit, aby je mohl porovnat s protokolem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.03.2023, 11:23 »

Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách, kantýnách a kuchyních (konkrétně v nemocnicích)?

1) Je-li PVV dobře zpracovaný, tak lhůty již není problém přiřadit, pokud v PVV již nejsou určené
2) Je-li PVV odbytý, tak při revizi navrhneme nové vypracování a kratší lhůtu revizí
3) Není-li PVV k disposicí, anebo hodně starý ještě z projektu, je nutno jen vytvořit, nebo aktualizovat. Je otázkou dohody, zdá to bude RZ nebo jen TZ, kde je uvedeno porušení zákona a návod jak na to,  aby byl platný a aktualizovaný PVV.
4) Ano MH má pravdu, většina protokolů v porovnání s realitou jsou o něčem jiném a jsou nepoužitelné. Proto je tam tolik závad a je vhodnější to řešit jen technickou zprávou, jinak výsledky revize by byly na zavření kuchyně.

Pokud RT spolupracoval na vytváření PVV v různých oblastech a má zkušeností, tak běžné VV zvládne obvykle sám a komise se sestaví. Ve složitějších případech je nutno přizvat odborníky. Na příklad ve velkokapacitní ch kuchyních a jídelnách vždy spolupracuje bezpečnostní externí technik, případně hygiena. RT může dát návrhy, ale ne z role RT, ale z role elektrotechnik a a odborníka. To nemá nic společného z revizi. Je to technická pomoc a projektantská činnost. Zpracování PVV není také zadarmo. Projektant má trochu vyšší hodinovou sazbu než RT i když... a v komisi je pak statutář, který se sice diví o čem to diskutujeme. První překvapení je, že se musí ohraničit pracoviště a stanovit charakter práce i pracoviště. I taková velká kuchyň může být rozdělená no zóny i když lhůta revize se stanoví na celou kuchyni podle nejkratší lhůty, obvykle jeden rok. (A pozor na velké kuchyně a jídelny, kde může být více než 200 lidí....a dělá se rozšíření EZ)

Tam, kde je složité prostření a složité VV, tak bez specialisty na chemií to RT nedá.....nejho rší je tak vypracování prvních deset PVV ve složitějším prostředí střední firmy. ( střední firma je cca 100 zaměstnanců s nějakou výrobou)
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?