Autor Téma: Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?  (Přečteno 16822 krát)
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 01.06.2016, 14:20 »

Zakazník požádal o změnu tarifu. Zapojení nemění, přesto distributor žádá RZ.
Celá instance v Cu, jističů před elměrem nemá 10kA ale elektroměr je stále  zapojený.
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.06.2016, 15:31 »

-bezpečnost
-soulad s aktuálně platnými podmínkami distributora
-blokování spotrebicu

D45 byla nahrazena D57.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.06.2016, 15:40 »

výklad ERU (sazba D57d):
http://www.eru.cz/documents/10540/463096/V%C3%BDkladov%C3%A9%20stanovisko_8_2016.pdf/7ce536b2-e135-471e-bb50-589932e252ec
Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.06.2016, 18:42 »

Petr Mužík:
Děkuji za odkaz.
Vůbec jsem netušil, že jsou od dubna takové změny. V podstatě bude jen - jedna a dražší  Zlej
Ale, pokud zákazník podal žádost po 31. březnem 2016 - nedostane D45 ale má "nárok na dražší
D47 ale zapojení zůstává stejné. Nechápu proč, když je to vše zaplombované tam chtějí RT?
Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.06.2016, 18:53 »

Ten člověk, co to psal musel mít 3promile v krvi.
Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.06.2016, 19:17 »

Nepochopil jsem posledni odstavec na strane 3...
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 01.06.2016, 19:26 »

Treba proto ze vy chcete neco po nich, tak oni chcou neco po vas. Nejdriv si ale prectete aktualni pripojovacky, abyste se pak nedivil co vse se ma udelat krom revize! U CEZu je to jasne psano. Rozvadec ma mit mimo jine stitek a 10kA jistic, tot jen zaklad. Musi to splnovat pristupnost atd.

Vy tam hlavne mate dodat navlecky v ER a pripojit a odzkouset ovladaci vodice blolovani.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 02.06.2016, 06:32 »

Treba proto ze vy chcete neco po nich, tak oni chcou neco po vas. Nejdriv si ale prectete aktualni pripojovacky, abyste se pak nedivil co vse se ma udelat krom revize! U CEZu je to jasne psano. Rozvadec ma mit mimo jine stitek a 10kA jistic, tot jen zaklad. Musi to splnovat pristupnost atd.

Vy tam hlavne mate dodat navlecky v ER a pripojit a odzkouset ovladaci vodice blolovani.
Ten rozvaděč je ale s elektroměrem. Nežádám o připojení elektroměru - tam bych to chápal.
Chci jen změnu tarifu. Zapojení zůstává při starém. Chcete říct, že pokud ten rozvaděč nemá štítek, mám dělat kusovou zkoušku nebo měnit hl. jistič před elektroměrem, protože nemá zkraovou odolnost10kA?
Odskoušet vodiče blokování? Když to jede a je to pod plombou?
Tady snad připojovací podmínky neplatí - zákazník nechce nic připojit!!!
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 02.06.2016, 07:20 »

Zákazník chce něco měnit- musí být vše dle aktuálně platných podmínek.
Jak víte, že vodič pro spínání vytápění je někam v ER připojen, když se tam nepodíváte? A jak víte, že je vše zapojeno přesně tak, jak má být?
Nyní tam máte spínání TUV, které musíte zachovat a PV spínat zvlášť.

Prostě se s tím smiřte, že to tak je. Požádejte si o povolení k odplombování, vše zkontrolujte, pokud bude potřeba upravte, potvrďte "přihlášku" a je to.

Za tu dobu, co tu o tom diskutujete, byste to  měl hotové dvaktrátMrknutí
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.06.2016, 10:18 »

Jaky stitek, kdo mi stitek vyrobi, to je nejaka hyper-novinka?

Jo stitky jsem musel shanet i na (zatmavena) okna v aute, po >10 letech co to prochazelo STK, tak aby se vlk nazral (samozrejme uplne jine stitky nez tam patri, z folii i kdyz auto melo pokovene).

Zaciname asi byt preregulovanym, tedy zkazenym statem, jak rekl rimsky klasik.
Zaznamenáno
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.06.2016, 10:29 »

Zákazník chce něco měnit- musí být vše dle aktuálně platných podmínek.
Jak víte, že vodič pro spínání vytápění je někam v ER připojen, když se tam nepodíváte? A jak víte, že je vše zapojeno přesně tak, jak má být?
Nyní tam máte spínání TUV, které musíte zachovat a PV spínat zvlášť.

Prostě se s tím smiřte, že to tak je. Požádejte si o povolení k odplombování, vše zkontrolujte, pokud bude potřeba upravte, potvrďte "přihlášku" a je to.

Za tu dobu, co tu o tom diskutujete, byste to  měl hotové dvaktrátMrknutí

Hotové asi ne. Zákazník potřebuje první podat žádost.
Má D26d - 8hodin a chce na akumulačky a klimu D57d - 20hod.
Ale čert se v tom vyznej.
D35d, D45d a D56d už nejsou - nahrazuje ji D57d
Tak bude muset jak píšete mítdva tarify nebo ta D57d je už pro celý RD na 20hodin?
Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.06.2016, 10:40 »

B je spravne, D57 bude mit na vsechny spotrebice, ledaze by si udelal dalsi elektromer a tim i odberne misto (nesmysl).

Dobre propocitejte na http://kalkulator.eru.cz, zda se to vyplati, zalezi na spotrebe, prikonu, casu spinani HDO a rezimu domu.
Zaznamenáno
Verenavský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 02.06.2016, 10:42 »

"citace"
Po 1. dubnu 2016 je možné při změně distribuční sazby či při připojení nového odběrného místa do sítě nn přiznat pouze distribuční sazbu D57d. Podmínky přiznání této distribuční sazby jsou dány cenovým rozhodnutím ERÚ.
Podle tohoto už bude sazba jen jedna. Takže využití spínaného relé z původní D26d.
Rozumím tomu dobře?
Nebo jak píše p. Hruda 1xTUV a 1xPV?

 
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.06.2016, 10:51 »

Sazba je jen jedna, stykače a ovládací vodiče dva.  Akumulační spotřebiče je třeba ovládat samostatně a běží 8 hod.,  přímotopná zařízení 20 hod. Nízký tarif je na elměru zaznamenáván také 20 hod.

Sazba D25 se neruší. Změna se týká D35, D45, D56.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.06.2016, 10:55 »

Podmínky uplatnění sazby D 57d
1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených služ­ bách dodávky elektřiny s touto sazbou.
2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové dél­ ce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
4. Pokud je dvacetihodinov é pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvíce však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
6. V odběrném místě musí být řádně nainstalovány a používány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo systém vytápění s tepelným čerpadlem.
7. Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumu­ lačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je­li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby D 25d.
9. Je­li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem
a měřena samostatným měřicím zařízením.
10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.
11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotře­bič v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.


Takze 20 hodin bezi nt a jake to 2 hodiny? Prosim o rozlusteni... Nebo to je chyba tisku a zapomneli prepsat na 4 hodiny??!

Zdroj https://www.cez.cz/edee/content/file/produkty-a-sluzby/obcane-a-domacnosti/cez_cz_ele_pds-moo_2016.pdf
Zaznamenáno
Jan Korpáš
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline


Chomutov, RT E1/A,C


« Odpověď #15 kdy: 02.06.2016, 11:13 »

Zbylé 4 hodiny jsou rozděleny do maximálně 2 hodinových úseků.To je snad jasný.
Stačí se podívat jak jsou časy rozděleny...
Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.06.2016, 11:23 »

Formulace "v maximální celkové délce 2 hodiny denně" pramalo hovori o Vasich 4 hodinach, stejne jako "jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut" odporuje vasim 2 hodinovym usekum, tak co je vam jasny, me moc jasny neni...
Zaznamenáno
Jan Korpáš
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline


Chomutov, RT E1/A,C


« Odpověď #17 kdy: 02.06.2016, 11:25 »

Píší vám, že čas vysokého tarifu si  mohou upravovat jak chtějí..... akorát mají limit 2 hodin v jednom kuse VT. Časy spínání se každý čtvrt roku mění, podle toho jak potřebují...
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?