| | |-+  Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?  (Přečteno 9784 krát)
BlazaJS
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 31.12.2018, 19:19 »

U staršího rozvaděče elektroinstala ce (plechová bedna, ve které jsou elektroměr a jističe osazeny na elektoměrové desce) byla provedena výměna tarifního jističe dle nové smlouvy za jistič s vyšší proudovou hodnotou. Distributor přirozeně požaduje revizní zprávu na provedenou výměnu. Jak se lze k revizi takového zařízení, které nemá výrobní štítek, postavit? Od zařízení samozřejmě neexistuje výchozí revizní zpráva, navíc se jedná o zařízení "home made" jak se to před třiceti lety dělalo. Lze takovou výměnu považovat za zásah, na základě kterého může distributor požadovat dodržení aktuálních připojovacích podmínek, i když zařízení bylo uvedeno do provozu nějakým způsobem kdysi v minulosti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.12.2018, 23:31 »

Revizní technik jistě ví, jak co revidovat. Co bude ta která změna na OM vyžadovat za úpravy, to vám řekne elektrikář nebo RT na místě. My krom toho že je tam deska, nic nevíme.

Pořádný rozvaděč by vám snad peněženku neurval, nebo jo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 01.01.2019, 00:41 »

U staršího rozvaděče elektroinstala ce (plechová bedna, ve které jsou elektroměr a jističe osazeny na elektoměrové desce) byla provedena výměna tarifního jističe dle nové smlouvy za jistič s vyšší proudovou hodnotou. Distributor přirozeně požaduje revizní zprávu na provedenou výměnu. Jak se lze k revizi takového zařízení, které nemá výrobní štítek, postavit? Od zařízení samozřejmě neexistuje výchozí revizní zpráva, navíc se jedná o zařízení "home made" jak se to před třiceti lety dělalo. Lze takovou výměnu považovat za zásah, na základě kterého může distributor požadovat dodržení aktuálních připojovacích podmínek, i když zařízení bylo uvedeno do provozu nějakým způsobem kdysi v minulosti?

Odpověď najdete v připojovacích podmínkách distributora. RT elektro, pokud je dobrý, poradí si taktéž. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 01.01.2019, 01:55 »

Pokud se má navyšovat proudová hodnota hlavního jističe, nemusí vyhovět původní provedení, ale to opravdu musí někdo, kdo o tom něco ví, vidět na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 01.01.2019, 09:34 »

U staršího rozvaděče elektroinstala ce (plechová bedna, ve které jsou elektroměr a jističe osazeny na elektoměrové desce) byla provedena výměna tarifního jističe dle nové smlouvy za jistič s vyšší proudovou hodnotou. Distributor přirozeně požaduje revizní zprávu na provedenou výměnu. Jak se lze k revizi takového zařízení, které nemá výrobní štítek, postavit? Od zařízení samozřejmě neexistuje výchozí revizní zpráva, navíc se jedná o zařízení "home made" jak se to před třiceti lety dělalo. Lze takovou výměnu považovat za zásah, na základě kterého může distributor požadovat dodržení aktuálních připojovacích podmínek, i když zařízení bylo uvedeno do provozu nějakým způsobem kdysi v minulosti?

Takových zařízení jsou stotisíce v naší zemi!
Pokud navýšíte příkon (jak píše kol. Schwarz) tak to bude asi bráno jako rekonstrukce a nový rozvaděč bude nutností dle dnešních PP .
Je lépe se spojit s místním pracovníkem distribuce!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.01.2019, 09:58 »

U ČEZ Distribuce je změna hodnoty hl. jističe brána jako zásah do neměřené části.  A tudíž i jako důvod trvat na uvedení elektroměrovéh o rozvaděče do souladu s platnými připojovacími podmínkami.

Někdy stačí změna průběžného připojení PEN za centrální, jindy se výměně celé rozvodnice nevyhnete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 01.01.2019, 12:19 »

U staršího rozvaděče elektroinstala ce (plechová bedna, ve které jsou elektroměr a jističe osazeny na elektoměrové desce) byla provedena výměna tarifního jističe dle nové smlouvy za jistič s vyšší proudovou hodnotou. Distributor přirozeně požaduje revizní zprávu na provedenou výměnu. Jak se lze k revizi takového zařízení, které nemá výrobní štítek, postavit? Od zařízení samozřejmě neexistuje výchozí revizní zpráva, navíc se jedná o zařízení "home made" jak se to před třiceti lety dělalo. Lze takovou výměnu považovat za zásah, na základě kterého může distributor požadovat dodržení aktuálních připojovacích podmínek, i když zařízení bylo uvedeno do provozu nějakým způsobem kdysi v minulosti?

Co takhle foto toho elektroměráku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.01.2019, 12:43 »

Pošlete foto rozvaděče.
A pak doporučuji sehnat RT/elektrikáře, který tyto práce dělá ve vašem okolí a bude znát místní poloměry.
V podstatě se mohou stát tři věci:
 1) rezolutní ne, tzn. rekonstrukci elektroměrovéh o rozvaděče
 2) možná ne, jestli bude mít čas a chuť dělat pokusy, tak může zkusit vyměnit pouze jistič a doufat že to technik ČEZu zaplombuje
 3) Projde to. Elektrikář bude vědět, že to "projde" a bude to levně rychle...

Nevíme jak ten ER vypadá, ale obávám se že bude nutné postupovat podle bodu 1).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.01.2019, 13:12 »

U staršího rozvaděče elektroinstala ce (plechová bedna, ve které jsou elektroměr a jističe osazeny na elektoměrové desce) byla provedena výměna tarifního jističe dle nové smlouvy za jistič s vyšší proudovou hodnotou. Distributor přirozeně požaduje revizní zprávu na provedenou výměnu. Jak se lze k revizi takového zařízení, které nemá výrobní štítek, postavit? Od zařízení samozřejmě neexistuje výchozí revizní zpráva, navíc se jedná o zařízení "home made" jak se to před třiceti lety dělalo. Lze takovou výměnu považovat za zásah, na základě kterého může distributor požadovat dodržení aktuálních připojovacích podmínek, i když zařízení bylo uvedeno do provozu nějakým způsobem kdysi v minulosti?

Ten, kdo tu výměnu provedl, tak měl v ě d ě t   a znát,  co to vyžaduje ......zřejmě bude platit bod 1) v posledním příspěvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 01.01.2019, 14:40 »

V příloze foto jističů před elektroměrem.
Odběrné místo zřízeno 1993. Muselo se předělet.
Hádejte co vadilo ČEZU. Smutek


* IMG-20180913-WA0002.jpg (127.07 KB, 1600x900 - prohlédnuto 1111 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 01.01.2019, 14:50 »

Podívejme se na to v dalších souvislostech.

Pokud stávající rozvaděč nemá štítek, považuji to osobně za velký problém. Dle čeho soudit že nová, vyšší proudová hodnota hlavního jističe odpovídá dovolenému proudovému zatížení "této bedny"? V tom případě máte samozřejmě několik možností.
- stát s výrobcem a tím i plně odpovědným za výrobek
- dohledat původního výrobce a zajistit si potřebnou dokumentaci včetně nového štítku
- předělat celé odběrné místo za využití nového rozvaděče se štítkem.

Jinak je revize na tomto odběrném místě jen bezcenným cárem papíru, což není až tak neobvyklí stav, který je častokrát i tolerován místním distributorem.

Jjinak postup revize je stejný jako u každého jiného el. zařízení. Důležitý je samozřejmě soulad s aktuálními PP místního distributora, jak to už popisovali kolegové přede mnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.01.2019, 15:30 »

Hádejte co vadilo ČEZU. Smutek
V PP ČEZ je jasně uvedeno, že jistič před elměrem musí být s charakteristik ou B,  což LSF nejsou viz katalogový list. No a ty dva vodiče pod řadovými svorkami, taky nejsou moc košer.
Jinak to napsal Honza F. zcela jasně.


* charakt LSF.jpg (76.02 KB, 434x289 - prohlédnuto 475 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #12 kdy: 01.01.2019, 16:10 »

Zdeňku, v roce 1993, ještě neplatilo v připojovacích podmínkách, vypínací charakteristik y jističů před elektroměrem.

Co se muselo předělat, byla nízká zkratová odolnost jističe F&G/6kA. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 01.01.2019, 16:19 »

Na to jsem koukal také, ale zrovna u toho 3f F&G to v obdélníčku ani po zvětšení zrovna na rozdíl od ostatních není k přečtení a vedle je 10kA, což jsem mylně bral za platnou minci. Myslel jsem, že u toho LSF došlo k navýšení třeba z 20A. Samozřejmě, kdybych byl u toho, tak si toho všimnu. (pro všechny případy mám v kufru lupu) Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.01.2019, 17:33 »

pro všechny případy mám v kufru lupu

Zdeňku, jestli používáš telefon s Androidem, tak zkus tuhle aplikaci... hodí se i na čtení v dokumentaci, když je blbě vytisknutá (malej font písmen, na malým papíře),  umí si i přisvítit.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rvappstudios.magnifyingglass
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 02.01.2019, 19:34 »

Zdeňku, v roce 1993, ještě neplatilo v připojovacích podmínkách, vypínací charakteristik y jističů před elektroměrem.

Co se muselo předělat, byla nízká zkratová odolnost jističe F&G/6kA. Úsměv
Zrovna tak v roce 1993 nevadila zkratová vypínací schopnost 6 kA, pokud se výpočtem nedoložilo, že je to málo. Soudě podle fotky bych si netipoval, že je to rozvaděč někde u trafostanice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 02.01.2019, 20:44 »

Zrovna tak v roce 1993 nevadila zkratová vypínací schopnost 6 kA, pokud se výpočtem nedoložilo, že je to málo. Soudě podle fotky bych si netipoval, že je to rozvaděč někde u trafostanice.

Asi to bude jedno. Navíšení proudové hodnoty jstiče před elektroměrem je velký zásah do odběrného místa a dístributor už zpravidla vyžaduje soulad s aktuálními PP. Samotného mě to už cca 2x potrápilo a musel jsem provést větší zásah, než jsem původně chtěl  Mrknutí

Nicméně například v mém okolí už většinou poznám, kdo který elměrový rozvaděč vyrobil. Tedy krom běžných velkých výrobců zde potkávám většinou dva místní. Jsou často dobře i poznat dle toho, že z nich odpadává kladívková barva už po 1-2 letech od montáže. Pak je mohu kontaktovat a domluvit se o přípravě náhradního štítku. Doporučuji pak investorovi koupit barvu ve spreji a alespoň trochu opravit rám i dveře elměráku. Občas to někdo i opravdu udělá. Jen loni jsem se odmítl pod jeden už prorezlý rozvaděč podepsat a tak se našel jiný RT, kterému to nějak nevadilo.

Bohužel se tyto rozvaděče ještě navíc vyznačují problémem s kondenzátem a následnými problémy. Někdy sem možná vložím pár posledních fotek z nedávného "zásahu" u jednoho ze sousedů, který se problematiky kondenzace týká.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 02.01.2019, 23:46 »

Nicméně například v mém okolí už většinou poznám, kdo který elměrový rozvaděč vyrobil. Tedy krom běžných velkých výrobců zde potkávám většinou dva místní. Jsou často dobře i poznat dle toho, že z nich odpadává kladívková barva už po 1-2 letech od montáže...

To se bavíme o rozvaděči starém 2, 3, 5 let... Ne o rozvaděči starém 30let... I bez štítku může "vyhovovat". Vím že se toto tvrzení nebude některým líbit, ale nic není jen černobílé.
Chce to vidět... A pak jakou má odvahu podepsaný RT. Jestli je ochoten vzít na sebe riziko že to neprojde a bude to muset na svoje náklady předělat do aktálních PP. Nebo se domluví s majitelem, že to zkusí a když to neprojde, tak pak teprve se to předělá.
Už jsem to párkrát "zkusil" někdy to prošlo, někdy ne. Ale majitel/investor na to byl vždy upozorněn, že to nemusí projít a může dojít k tomu, že se to bude muset udělat znovu, a že zaplatí oba moje výjezdy, a veškerou moji práci...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 22 dotazů.