| | |-+  Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?  (Přečteno 30825 krát)
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« kdy: 07.01.2019, 08:26 »

Výchozí revize instalace proběhla 10. února 2016. Prostředí normální, takže interval stanoven na 5 let. Jaké by mělo být doporučené datum příští revize?

- do konce roku 2021
- únor 2021
- do 10.2.2021
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Honza Formánek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 07.01.2019, 08:31 »

Občas mi z některých dotazů zůstává rozum stát. ČSN 33 1500 bod 3.9 Pravidelná revize musí být provedena nejpozději v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. netýká se lhůt kratších než 1 rok.

Tzn. termín pravidelné revize do konce roku 2021.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.01.2019, 09:01 »

Občas mi z některých dotazů zůstává rozum stát. ČSN 33 1500 bod 3.9 Pravidelná revize musí být provedena nejpozději v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. netýká se lhůt kratších než 1 rok.

Tzn. termín pravidelné revize do konce roku 2021.

- tazatel nemá přístup na ČSN Online
- tazatel nechce číst ČSN, protože je daleko jednodušší se zeptat
- tazatel neumí číst v ČSN
- tazatel neumí číst

Vše je samozřejmě špatně Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr K. Doležal
*
Offline Offline



projektant, revizní technik E2A


« Odpověď #3 kdy: 07.01.2019, 10:45 »

Tak pánové, před půl rokem jsem absolvoval kurs revizního technika (přezkoušení po 5 letech),  který vedl pan Kosmák, který nám řekl, že dle podle výkladu, teď nevím přesně jakého zákona, je termín další revize přesně po uplynutí revizní lhůty, tedy v tomto případě 10.2.2021.
Pana Františka Kosmáka si velice vážím, je to člověk nabitý teoretickými i praktickými znalostmi a zkušenostmi, ale v tomto případě nejsem o jeho pravdě přesvědčen.
Já osobně si myslím, že v tomto případě termín platnosti revizní zprávy je do konce roku 2021.
K této problematice by se skoro měl vyjádřit právník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Spravedlnost neexistuje
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 07.01.2019, 12:34 »

Výchozí revize instalace proběhla 10. února 2016. Prostředí normální, takže interval stanoven na 5 let. Jaké by mělo být doporučené datum příští revize?

- do konce roku 2021
- únor 2021
- do 10.2.2021

Osobně v tomto případě v revizi píši samozřejmě 10.02.2021. Nechápu jak by dlouho by jinak trvala 5ti letá lhůta. Rok a 4 měsíce? Rok a 8 měsíců? To snad ne! Kdy jí pak osoba odpovědná za el. zařízení nechá provést, je jiná věc.

Občas mi z některých dotazů zůstává rozum stát. ČSN 33 1500 bod 3.9 Pravidelná revize musí být provedena nejpozději v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize. netýká se lhůt kratších než 1 rok.

Tzn. termín pravidelné revize do konce roku 2021.

Jasně, sice je to v normě, ale také se potkávám s tím, že je to pouze jeden z výkladů na mnoha školeních. Tedy se vůbec nedivím položenému dotazu. Mezi ty další výklady patří termín do konce měsíce, nebo přesně do vypsaného datumu. Bude to spíš dotaz na právníky, ale osobně také doporučuji dodržovat 5let od předchozí revize. Je to dle mého prostě "neprůstřelná"  jistota. Navíc to většinou upravuje (měl by upravovat) místní předpis, nebo si to občas hlídá sám místní RT.

Z jiného úhlu pohledu - kdy jindy dělat podobné revize, než v leden-březen. Pak v sezóně není mnoho času a konec roku je zcela šílenej. Domnívám se že sehnat řemeslníka, nebo RT na konci roku je skoro nemožné. Sám jsem odsouval některé zakázky až na březen a květen už z kraje prosince. Tedy pokud je to možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 07.01.2019, 12:39 »

Nemám rád, když se mezi řádky hledá a nachází něco, co tam není. I kdyby to mělo být "pro sichr".

Termín do konce roku je napsán jasně a neznamená nic jiného, než do konce roku. Na to žádný právnický výklad nepotřebuju. Je mi jasné, že kdybych požádal dva právníky, dostanu tři různé výklady.

Já ale nejsem právník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #6 kdy: 07.01.2019, 12:43 »

To P. Horský

- tazatel nemá má přístup na ČSN Online
- tazatel nechce čte číst ČSN, protože je daleko jednodušší se zeptat
- tazatel  neumí  číst v ČSN - tazatel nezná ČSN zpaměti


To P.K.Doležal
Právě na přednášce pana Kosmáka jsem taky slyšel tento výklad "od data do data" a ptám se proto na názory ostatních.

Navíc vím, že termíny revizí si má určovat provozovatel, takže do kolonky TERMÍN PŘÍŠTÍ REVIZE píšu "dle ČSN 33 1500, po dohodě s provozovatelem, (např.) únor 2021
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #7 kdy: 07.01.2019, 12:53 »

To J. Franěk

"Děkuji ti, náčelníku, že ses mě zastal"

Asi bychom se měli zeptat p. Kosmáka, jaký právní dokument vyšší síly než ČSN těch maximálně (5x365 + (1...2)) dní do příští revize  nařizuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 07.01.2019, 12:57 »


Asi bychom se měli zeptat p. Kosmáka, jaký právní dokument vyšší síly než ČSN těch maximálně (5x365 + (1...2)) dní do příští revize  nařizuje.

Ano, to by bylo rozumné. Jinak je to JPP, bez ohledu na to, kdo to tvrdí.


Navíc vím, že termíny revizí si má určovat provozovatel, takže do kolonky TERMÍN PŘÍŠTÍ REVIZE píšu "dle ČSN 33 1500, po dohodě s provozovatelem, (např.) únor 2021

Na školeních se učí, že termín uvést musím, i když se mi to nezdá příliš smysluplné. Řeším to větou:
Termín příští revize: 2021 nebo dle místního provozního předpisu provozovatele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 07.01.2019, 13:10 »

Citace
Termín příští revize: 2021 nebo dle místního provozního předpisu provozovatele.

Tento termín v VRZ, PRZ je správný, abychom nemuseli povolávat právníka! Pokud zavoláme dva právníky, budou dva termíny. tanecek

Ono je to sporné i po jiné stránce....ter mín zahájení, termín dokončení a termín vypracování RZ se mohou lišit.  Každý je jiný termín!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 07.01.2019, 13:11 »

....je termín další revize přesně po uplynutí revizní lhůty, tedy v tomto případě 10.2.2021.
...
Nezdřímnul jste si trochu na tom školení? Úsměv
Toto platí pro lhůty revize kratší než jeden rok. Je to logické.
Lhůty revizí delší jednoho roku se dle ČSN 33 1500 musí provést do konce příslušného kalendářního roku.
Příklad:
revize provedena 25.5.2018
lhůta revize 5 let
příští revize musí být provedena ve lhůtě od 1.1.2023 do 31.12.2023
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 07.01.2019, 13:17 »

Z praktického hlediska, pokud někoho baví dělat PR a každých 5 let dokola opisovat že, chybí PD, provozovatel nemá osobu odpovědnou za EZ, osobu pověřenou kontrolou EZ, rozvaděč nemá výrobní štítek a schema zapojení, nejsou označeny okruhy, nejsou označeny vodiče, neodpovídá barevné značení, instalace je technicky i morálně zastaralá zralá na rekonstrukci atd.,  atd… zle
Je asi zcela lhostejné jaký má být přesný termín revize podle uznávaných odborníků, kteří nejsou schopni se domluvit ani mezi sebou. To je asi to poslední, co by měly řešit příslušné instituce.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 07.01.2019, 14:06 »

Pan Kosmák při školení citoval ze zákona č. 500/2004 Sb. § 40 Počítání času (Správní řád). Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 07.01.2019, 14:12 »

Pravidelná revize není správní řízení.
Až by ho někdo zahájil  / úřad /z toho či onoho důvodu, pak platí jeho ustanovení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 07.01.2019, 14:34 »

Nemám rád, když se mezi řádky hledá a nachází něco, co tam není. I kdyby to mělo být "pro sichr".

Nic v řádcích nehledám. Když si pozorně přečteš mou odpověď tak zjistíš, že nejprve píši o termínu doporučení další revize, což bylo 5 let a dál to nechávám na provozovateli a jeho místních předpisech, pokud s ním nemám jinou dohodu. Pokud se mě ale bude ptát na názor, řeknu mu co říká norma, tedy v tomto případě konec roku, nicméně mu doporučím dodržení doporučeného termínu. Co s tím udělá je na něm samotném. K ničemu nikoho netlačím. Za el. zařízení je konec konců odpovědný on, případně osoba v jeho firmě k tomu určená.
 

Kromě praktického hlediska, které jsem už popsal v předešlém příspěvku, mám i druhou praktickou poznámku. Mnoho revizáckých SW umí i upozornit dopředu na končící platnosti vystavených revizních zpráv, dle datumu v těchto revizích. Pokud toto pravidelně dodržuji, je pro mne mnohem snadnější včas zákazníka informovat o možném termínu konce platnosti revize a mém nástupu k provedení pravidelné revizní činnosti, je-li o to zájem. Jo, termín si mohu i určit jiný než je v "systému",  ale proč si to zbytečně komplikovat.  Mrknutí

Toto platí pro lhůty revize kratší než jeden rok. Je to logické.

Máš samozřejmě pravdu. Nicméně se nemohu zbavit dojmu, že mnozí školitelé a to i ti dobří, mají někdy problém s dostatečným vysvětlením těchto "drobností". Možná je to tím že na školeních potkávají veskrze ty samé tváře a každou přednášku po XXté "recyklují, čímž mohou docházet k přesvědčení že všichni už vše vědí a jen si to jen po Xté připomínají. Pak se opomíjí mnoho drobného, přesto důležitého. Nebo to vidíte jinak?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 07.01.2019, 14:51 »



- tazatel nemá má přístup na ČSN Online
- tazatel nechce čte číst ČSN, protože je daleko jednodušší se zeptat
- tazatel  neumí  číst v ČSN - tazatel nezná ČSN zpaměti


Pak tedy nechápu váš přístup  ??

Píšete, že neznáte normy zpaměti (to nezná nikdo) a máte přístup na ČSN, tak proč se nepodíváte? ČSN 33 1500 není přece tak rozsáhlou normou, aby vás to nebetyčně časově rozhodilo.
Pak tu zcela zbytečně píšete troloviny o právních vyjádřeních, které tu opravdu nejsou vůbec na místě.

Norma jasně píše "do konce roku".
Pak zde máme opět jasný příklad zhovadilosti některých termínů v ČSN.
Pokud bude revize datována k 10.2, pak máme do konce roku ještě více jak deset měsíců. Za tuto dobu se může udát tolik nebezpečných situací, že prostě konec roku není absolutně akceptovatelný .
Já myslím, že je to jasné. Když zapojíme mozek, musí nám zákonitě vyjít, že je normativní ustanovení naprostou blbostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 07.01.2019, 15:02 »

Ona hlavně 1500 neplatí pro instalace, tudíž další revize k datu, nikoli roku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
*
Offline Offline



Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A


« Odpověď #17 kdy: 07.01.2019, 15:42 »

Pane Horský, při veškeré úctě, vás bych nechtěl mít za zkušebního komisaře až budu na TIČRu obhajovat §9 vyhl. 50/78.
V jednom odstavci napíšete, že platí stanovení data podle 33 1500 čl. 3.9 a v následujícím odstavci napíšete, že je to pitomost.

Uznávám, že moje formulace dotazu nebyla ta nejšťastnější. Měla být spíše
 "Co píšete do kolonky Termín příští revize v RZ?"

Co tedy píšete vy do kolonky Termín příští revize?
Tedy, pokud to není vaše utajované know-how...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.071 sekund, 22 dotazů.