Autor Téma: Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?  (Přečteno 17427 krát)
Vladimír Kopřiva
*
Offline Offline



« kdy: 02.07.2016, 09:14 »

Jak hodnotit periodickou revizi na el. ist. dřevěné rozvodnice vyložené azbestem
AG opředené vodiče . Majitel pokračuje v rozšiřování instalace na stávající páteřové rozvody
provedené kombinací vrchního vedení AlFe lany a Ag vodiči v trubkách napájení 100A.
Kupodivu iz. min. 3x 100Mohm  impedance vpořádku. Zemědělský statek 1936 ,rekonstrukce v padesátých letech.
 
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 03.07.2016, 10:08 »

napájení 100A.

 

Co to je těch 100A?
To jako že v HDS je těch 100A?
Nebo jistič před elektroměrem je 100A?

Jinak postupovat dle ČSN 33 1500. Úsměv
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.07.2016, 11:30 »

... Ag vodiči v trubkách napájení 100A...
To musel být bohatý statek  Úsměv
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 03.07.2016, 18:40 »

To musel být bohatý statek  Úsměv

Na statkach uplne v pohode narazite na deony 40-100A pred elektromerem.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 03.07.2016, 23:05 »

Na statkach uplne v pohode narazite na deony 40-100A pred elektromerem.
Tuším, že se kolega Fuk zmiňuje o materiálu vodičů. (Ag= argentum= stříbro)
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 05.07.2016, 00:21 »

Ja se prehlidl a cetl Al, no tak to asi uplne bezny nebylo.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.07.2016, 06:44 »

Tedy mimochodem Ag nemá v tomto žargonu nic společného se stříbrem a označovaly se tak vodiče s hlinkovým jádrem s tkanou izolací a "g" značí guma.
Je tady hodně skvělých odborníků a ani jeden z těchto lidí, pokud zařízení nevidí nemůže se k záležitoti odborně vyjádřit.
Je potřebné si při revizi ujasnit, co se revizí sleduje, zjišťuje a zhrnutí uvést do zrávy o revizi.
Protože jste pravděpodobně jako první odborník postaven před uvedenou okolnost musíte zvážit proč rozvodné zařízení ze dřeva dnes předpis nepřipouští, musíte zvážit, proč přístrojové vybavení je nepřijatelné, musíte zvážit zda vodiče s hliníkovým jádrem lze provozovat za hranicí životnosti, zvážit stárnutí (reakce s kyslíkem) a funkci gumové izolace  a dalších okolností, jako je ekonomická, tedyúčetní životnnost el. zařízení, ale i míru faktické životnosti.
Pokud vyhodnotíte všechna úskalí na které narazíte, nezbývá vám, než zařízení (dokonce páteřní) navrhnout na na rekonstrukci.
Zaznamenáno
Vladimír Kopřiva
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 05.07.2016, 09:04 »

Děkuji za názor. Můj pohled na stávající zařízení je okamžitá rekonstrukce protože nelze zaručit bezpečnost ani do dalšího dne. Názor majitele je rekonstrukce časem nyní nejsou
investice ,  naložil auto a odjel k moři.
Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 05.07.2016, 09:56 »

To že je instalace stará, nemusí nutně znamenat, že z hlediska bezpečnosti nebude schopná provozu  Úsměv

Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 05.07.2016, 10:27 »

Děkuji za názor. Můj pohled na stávající zařízení je okamžitá rekonstrukce protože nelze zaručit bezpečnost ani do dalšího dne. Názor majitele je rekonstrukce časem nyní nejsou
investice ,  naložil auto a odjel k moři.

Můžeš nám prozradit, co je na okamžitou rekonstrukci?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 05.07.2016, 14:37 »

Tezko soudit jak to tam cele vypada, jestli je az tak nezbytna okamzita rekonstrukce.

Ono taky dost zalezi jak se to cele udrzuje a jak se s tim zachazi. Jestli se to za pochodu opravuje a obnovoje, vzdy se to necha obnovovat po castech.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 05.07.2016, 15:08 »

Pánové shodujeme se v našich názorech.
Samozřejmě nelze zařízení odstavit ze dne na den, ale určit podmínky, z jakých lze do rekonstrukce takto provozovat. Rozhodně je nepřijatelné připojovat nové zařízení na "muzejní"  elektriku.
Pokud se dosud nenašel způsob jak nahradit nevyhovující, pravděpodobně bez jakékoliv odborné údržby, může dojít  i k tomu, že revizní technik po revizi nevystaví zprávu o revizi, ale jen zprávu o technické prohlídce. Tím se vyvinˇuje z  případné havárie el. zařízení a nepřímo donutí provozovatele, resp.majitele k jednání o nápravě.
Rozhodně je nepřijtelné od zařízení odejít a nic nenapsat. To by bylo v neprospěch RT po všech stránkách.
Při desolátním stavu el. zařízení vystavit revizní zprávu s negativním závěrem revize je jenom ostuda provozovatele, majitele.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 05.07.2016, 15:23 »

Velice se mýlíte, revizní zprávu lze z pohledu RT zezávaznit, zprávu o stavu zařízeni nikoli.
Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 05.07.2016, 16:49 »

Prvních dvacet let jsem se učil revidovat el. zařízení všech kategorií a dbal rad svých učitelů, (jsem jednomu za to zvláště vděčen).
Dnes druhou polovinu revizní dráhy konzultuji s tvůrci norem radím se na seminářích.
Může být mnoho názorů, a různá právní povědomí. Nemíním se přít.
Zatím jsem svůj názor vždy obhájil a celých 40 roků jsem revidoval zařízení se ctí, bez jediné havárie resp. úrazu.
Rozhodující je zpráva a podpis revizního technika.
 
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 05.07.2016, 19:00 »

Děkuji za názor. Můj pohled na stávající zařízení je okamžitá rekonstrukce protože nelze zaručit bezpečnost ani do dalšího dne. Názor majitele je rekonstrukce časem nyní nejsou
investice ,  naložil auto a odjel k moři.

Vzhledem k tomu že instalaci nevidíme a neznáme, i dnešní nová Cu instalace má životnost  30 let...! A to i odborně udržovaná.....
Pokud je z 50 let, je pro provozování živnosti (statek) bude nutná určitě rekonstrukce.. ..
asi to nebude skanzen ! Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Vladimír Kopřiva
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 05.07.2016, 21:43 »

Z izolovaných AG vodičů opadává izolace, veškeré železné části svorek rezaté jak liška, část azbestového vyložení dřevěných skříní opadaná. Před 2 roky v jedné dřevěné rozvodnici
elektromontážn í f. připojila novou posklizňovou linku CYKY 4Bx35 tak, že sestříhala lanový vodič na 1/2 průřezu a nacpala je do rezavých svorek.Do té samé rozvodnice přidali jistič 16A pro zásuvkový okruh stodoly a skladu obilí /bez chrániče/.Přidali pokračování páteřového vedení do zás. skříně CYKY 4Bx4 /předřazené jištění 100A/.A takovýchto odborných elektromontážn ích prací je tam na dvě stránky.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 05.07.2016, 21:47 »

Prvních dvacet let jsem se učil revidovat el. zařízení všech kategorií a dbal rad svých učitelů, (jsem jednomu za to zvláště vděčen).
Dnes druhou polovinu revizní dráhy konzultuji s tvůrci norem radím se na seminářích.
Může být mnoho názorů, a různá právní povědomí. Nemíním se přít.
Zatím jsem svůj názor vždy obhájil a celých 40 roků jsem revidoval zařízení se ctí, bez jediné havárie resp. úrazu.
Rozhodující je zpráva a podpis revizního technika.
 
No já se teprve orientuji v problematice, nicméně pokud má RT provést na základě smlouvy revizi a bez uzavření smlouvy nové tuto nahrazující odevzdá dílo jiné může mít problém jednak obchodní jednak co hůř nedbalostní jelikož provozovatele neinformoval o stavu způsobem obvyklým notabene způsobem vyplývajícím z jeho dosažené kvalifikace.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 05.07.2016, 22:13 »

Vzhledem k tomu že instalaci nevidíme a neznáme, i dnešní nová Cu instalace má životnost  30 let...! A to i odborně udržovaná.....
Pokud je z 50 let, je pro provozování živnosti (statek) bude nutná určitě rekonstrukce.. ..
asi to nebude skanzen ! Škleb

Tak s tim si dovolim nesouhlasit.
30 let stara instalace v medi rozhodne neni za zenitem. Problem je ze nam jiz nevyhovuje z duvodu elektrifikace - malo zasuvek a okruhu. Taky proto ze nejdou doplnit o chranice, provedeni zpravidla v NTC.
To jen my jsme cim dal vic narocni, ale technicky to neni zadna katastrofa pri bezne udrzbe.

Co ja teda vim tak na tehle zemedelskejch stavenich bejva vsude podobny rozvod. Obvykle HDS z ulice, 1-3x ER s podruznou merenou casti na dvore ve fasade a nekdy i bytovy elektromer v dome na desce, RISka kde jsou rozvedeny privody k hospodarskym stavenim nebo pojistkova skrinka k vrchnimu vedeni, podruzne rozvadece a vlastni instalace.

A rozhodne je znat kdyz se dba aby nezatekalo do vsech tech rozvadecu, pojistkovych skrini, pancerovych trubek. Stejne jako aby se hlidali vsechny ty spoje a hlavne aby misto pojistek nepouzivali hrebiky.

Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 22 dotazů.