Autor Téma: Co hrozí v případě neprovedené revize?  (Přečteno 23677 krát)
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #36 kdy: 15.05.2020, 10:23 »

Abych to upřesnil : dotaz položila policie, na kterou se ten stěžovatel obrátil. Je to mimochodem RT.

Asi zhrzený RT Úsměv
Předseda asi není jediný statutární orgán, a tak stížnost musí být ev. směřována na představenstvo (či jak jinak se nazvali),  pokud předsedovi nebylo tímto orgánem zajistit revizi.

Pozn.:
Tady se mj. ukazuje, že je vhodné se svěřit zkušenému externímu správci, který ve smlouvě bude mít mj. zajištění těchto činností, neboť předsednictvo bývá laikem.

Setkal jsem se při zpracování en. auditů i s různými sestavami předsednictva; extrémem bylo složení: učitelka z mateřské školy + zdravotní sestra + senilní důchodkyně. Bylo těžké s nimi projednávat jakékoliv technické požadavky aj.,  ale na druhou stranu dávaly po vysvětlení excelentně pečlivě připravené jakékoliv papírové podklady, což zase u jiných SVJ byl dlouhodobý problém.

Potížisté existují vcelku často, nejvíce mě pobavila paní, která celé dny seděla na balkónu (klasický kovový panelákový zavěšený),  aby jí jej nemohli zdemontovat a dát nový... Asi až čtvrtý den se krátkodobě vzdálila a byl problém ihned vyřešen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Jozef Sáraz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #37 kdy: 22.04.2021, 18:06 »

Jsme bytové družstvo, máme správcovskou firmu více než 20 let. Znamená to že mají veškeré oprávnění k provádění všech úkonů, včetně zajišťování revizi našeho domu (vchod o 5 patrech s 11 byt.jednotkami). Po změně představenstva nám bylo letos v březnu oznámeno správcovskou firmou, že máme nedokončenou revizi. Vědeli jsme o tom že revize proběhla v lednu 2019 a že byli i jisté závady, které se sice ze zpožděním, ale ty byli odstraněny odbornou firmou. Vyžádali jsme si tedy veškeré podklady s poslední platnou revizní zprávou.  Ta byla datovaná 12/2013. A teď důležité zjištění. RT u nás byl v lednu 2019, vyhotovil seznam závad (žádná život ohrožující) vyúčtoval si za servisní práci 7800 a dalších 8500 za prohlídku instalace a soupis závad. Družstvo zaplatilo a věc jsme nechali na technikovi správcovské firmy. Jenže ten nás březnu kontaktoval kdy si dokončíme revizi a zda máme závady odstraněné? To nás překvapilo. Předpokládali jsme že revize je hotova a závady jdou za námi, což jsme zodpovědně dotáhli do konce včetně odeslané dokumentace na správcovskou firmu (sice to trvalo, protože jsme si firmou mimo jiné nechali dělat ve sklepech osvětlení s kompletní RZ suterénu). Proto moje otázka zní? Je běžnou praxí že RT přeruší revizi, nechá si zaplatit (dle nás i za RZ) a teď po nás chce dokončit revizi s tím že  nás to bude stát dalších 10000. Já měl za to, že RT měl zprávu vystavit i se závadami a závěrem, byť negativním (ČSN 331500 článek 5.2). Tady vidím vyčůranost RT a nedbalost technika správcovské firmy nad dohledem průběhu a ukončení revize.
 a podněty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #38 kdy: 22.04.2021, 18:20 »

Správný postup je takový, jak jste popsal.

Vystavení revizní zprávu se závadami (a nechat si jí zaplatit).
Opravit závady a vyzvat RT aby ověřil opravy a vypracoval novou revizní zprávu (opět hrazeno, i když pravděpodobně méně - menší rozsah).

Obecně nelze vypracovat podmíněnou revizní zprávu, tedy se závěrem "Zařízení je schopno bezpečného provozu po odstranění závad uvedených v bodě ...".

Já to ale dělám nesprávným způsobem tak, že oznámím písemně (třeba mailem) zadavateli rozsah závad a návrh na odstranění. Tuto práci si pak přiměřeně přihodím do ceny revize. Samozřejmě, musí se jednat o nevelký rozsah. Po odstranění pak vykonám řádnou revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #39 kdy: 22.04.2021, 19:15 »

Jsme bytové družstvo, máme správcovskou firmu více než 20 let. ....
A teď důležité zjištění. RT u nás byl v lednu 2019, vyhotovil seznam závad (žádná život ohrožující) vyúčtoval si za servisní práci 7800 a dalších 8500 za prohlídku instalace a soupis závad. Družstvo zaplatilo a věc jsme nechali na technikovi správcovské firmy.

Trošku divné, když jste zaplatili a nedostali revizní zprávu....aneb o máte smlouvu, že až po odstranění závad bude vystavená RZ?
Za co jste vůbec zaplatili těch 16300 Kč ? Objednali jste technickou prohlídku, anebo revizi elektrického zařízení ve společných prostorech?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #40 kdy: 22.04.2021, 19:43 »

Za co jste vůbec zaplatili těch 16300 Kč ?

Tak to je nejdůležitější otázka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #41 kdy: 22.04.2021, 21:35 »

...Po změně představenstva ...
Nevíme, jak to bylo s původním představenstve m domluveno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #42 kdy: 23.04.2021, 21:02 »

Za mne záleží i na konkrétních závadách. Pokud se bude jednat například o poškozený kryt vypínače, nebo chybějící víčko odbočné krabice, bude postačovat když elektrofirma odstraňující závady, sepíše zprávu o jejich odstranění (protokol o odstranění závad z revize č. ...) a ta se přiloží k revizi ke které patří. Pokud jde o vážnější závady, je lepší aby to proměřil a zkontroloval RT znovu a aby vystavil revizi novou. Logicky to stojí další prostředky. Je potřeba si uvědomit, že práce RT spočívá jen v tom, že kontroluje stav instalace z hlediska bezpečnosti. Nenese odpovědnost za stav této instalace, ale jen za to, jak pečlivě svou práci provedl, tedy jaké závady a rizika se mu podařilo najít. Odpovědnost za stav instalace i pravidelné provádění revizí, nese provozovatel.
Ohledně placení záleží i na tom, jak je sepsaná smlouva mezi dvěma subjekty, jak už upozorňovali kooegové. Revize po odstranění závad bývá o poznání levnější záležitostí. Ale pořád je to vzájemnou záležitostí dvou subjektů mezi sebou.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #43 kdy: 25.04.2021, 16:37 »

Provedu revizi a tu pak předávám s uvedením zjištěných závad s tím, že s nimi seznámím provozovatele/uživatele  elektroinstala ce.
Ten si sjedná odstranění uvedených závad s firmou, která mu odevzdá dílo s protokolem o jejich odstranění. Protokol si pak uživatel přiloží k revizi.
Pokud jsou závady ohrožující bezpečnost osob, pak chci tyto osobně zkontrolovat.
Je pak již na uživateli, zda si mě znovu pozve. K tomu ho už nutit nemohu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #44 kdy: 25.04.2021, 17:25 »

Citace
Pokud jsou závady ohrožující bezpečnost osob, pak chci tyto osobně zkontrolovat.

Proč?Pokud to není ve smlouvě a není to zaplaceno!
Zodpovídá provozovatel a odstraňující firma!! podivej
Jedině za úplatu... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #45 kdy: 25.04.2021, 18:02 »

Proč?Pokud to není ve smlouvě a není to zaplaceno!
Zodpovídá provozovatel a odstraňující firma!! podivej
Jedině za úplatu... Mrknutí

Ale já nikde nepíši, že následnou kontrolu provádím zdarma.
Nemám nikde u svého jména uvedeno "charita".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #46 kdy: 25.04.2021, 20:46 »

... není ve smlouvě a není to zaplaceno!
Zodpovídá provozovatel a odstraňující firma!!
...
Není to běžné, za moji praxi bych našel tak maximálně 5 případů, kdy jsem narazil na tak nebezpečný stav, že jsem od revidovaného objektu nedokázal s čistým svědomím odejít aniž bych udělal něco pro okamžité alespoň provizorní odstranění toho nejhoršího
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 25.04.2021, 21:25 »

Obecně nelze vypracovat podmíněnou revizní zprávu, tedy se závěrem "Zařízení je schopno bezpečného provozu po odstranění závad uvedených v bodě ....v příloze VRZ"

Tento podmiňující způsob je nepřijatelný. 

S tímto "fenomenem" se občas setkávám při pravidelných revizích u firem vybudovaných před 10 léty. VRZ se našly, ale přílohy se nikdy nenajdou. Občas provozovatel reaguje na některé závady prohlášením, "ale to je takto provedeno již od začátku".

K tématu:
provozovatel a "majitel" objektu odpovídá za provedení revize. Co hrozí v případě úrazu, anebo požárů je dotaz na vyšetřovatele, nebo v lepším případě na pojišťovnu. Zákon po vás vyžaduje revizní zprávu. Pokud byly závady, tak  vaši povinnosti je podle zákona 262/2006 Sb.,  §102 je odstranit. Neplatná RZ je podobná jako neplatný průkaz STK vozidla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #48 kdy: 26.04.2021, 06:40 »

Tento podmiňující způsob je nepřijatelný. 

S tímto "fenomenem" se občas setkávám při pravidelných revizích u firem vybudovaných před 10 léty. VRZ se našly, ale přílohy se nikdy nenajdou. Občas provozovatel reaguje na některé závady prohlášením, "ale to je takto provedeno již od začátku".

Přest jsem se s doporučením to takto vypracovat, setkal na několika školeních. Také jsem přesvědčen o tom, že to je nepřípustné.

Ale já nikde nepíši, že následnou kontrolu provádím zdarma.
Nemám nikde u svého jména uvedeno "charita".

Jóóó. Jasně a stručně  Smích

Osobně bývám ke všemu co je zdarma, velmi ostražitý. l
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jozef Sáraz
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 30.04.2021, 18:53 »

Pro p. Bočka:
uhrazena částka 16300 je rozepsána ve faktuře tak jak jsem popsal výše:
servisní práce na HDV - 6800 +15% DPH a prohlídka el. instalace a soupis zjištěných závad - 7000 + 21% DPH. Myslím si že staré i nové představenstvo si bylo vědomé že závady je nutné odstranit. Ale změnou představenstva, následným Covidem a pak i v souvislosti se závadami v suterénu se to všechno hrozně natáhlo. Po odstranění závad na přelomu loňského a letošního roku jsme si nechali udělat osvětlení do sklepních kójí s tím že firma co nám to prováděla nám na sklep udělala i RZ. Toto jsme doručili i s veškerou dokumentaci včetně fotodokumentac e našemu správci. Jenže až pak od něj jsme se dozvěděli že RZ nemáme, ale že je přerušena. Překvapilo nás to vzhledem k těm šíleným cenám ve faktuře. Smlouvu našeho správce domu a RT jsme zatím neviděli, ale asi to ověříme. Můj dotaz na závěr - Doporučujete dotáhnout přerušenou revizi tím samým RT? Jaké bude datum provedení revize? Popravdě zaplacených 16300 + dalších 10000 za kontrolu odstraněných závad pro jednoho člověka mi přijde přehnané.  Může mi někdo říct přibližnou cenu revize za 5p panelový dům 0 11 bytech se suterénem?
Díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #50 kdy: 30.04.2021, 19:42 »

Vy objednáváte v jedné revizi celý dům, to je HDV, včetně společných prostor + 11 bytů?

K ceně 26300 Kč se nebudu veřejně vyjadřovat. Jsou vždy ale dvě strany, jedna která žádá a druhá, která je ochotna zaplatit. Potom jsou také ceny tržní a v místě obvyklé....
V každém případě bych po sběru a třídění všech informací zahájil se "správcem" jednání.
Připravte si dokumenty o zaplacení a o odstranění závad a také novou VRZ za sklepy.
Udělejte z jednání zápis. Musíte být ale pověřený statudar BD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #51 kdy: 01.05.2021, 08:35 »

Pokud byly závady, tak  vaši povinnosti je podle zákona 262/2006 Sb.,   §102 je odstranit.

Uvedený 262/2006 Sb. je zákoníkem práce a uvedený paragraf 102 pojednává o vztahu zaměstnanec/zaměstnavatel.
Nebo čtu špatně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #52 kdy: 01.05.2021, 19:21 »

Uvedený 262/2006 Sb. je zákoníkem práce a uvedený paragraf 102 pojednává o vztahu zaměstnanec/zaměstnavatel.
Nebo čtu špatně?

Nečteš to špatně. Honza jistě upozorňuje na to, že zaměstnavatel je dle tohoto zákona  povinen vytvářet bezpečné pracovní prostředí a s tím souvisí i provádění pravidelných revizí, kdy se mají vyhledávat skrytá rizika a tak se tito zaměstnanci chrání.  Mrknutí Mrknutí Mrknutí 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #53 kdy: 01.05.2021, 19:39 »

Pravda, ale jak to souvisí se společnými prostory bytového domu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké jsou náležitosti revizní zprávy?
 Mohu archivovat své revizní zprávy v počítači?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Co vše má obsahovat formulář pro revizi elektrických akumulačních kamen?
 Je celkový posudek revizního technika hromosvodu oprávněný?
 Pokud jde o nový stroj z EU bez prohlášení o shodě, je nutná výchozí revize?
 Kdo obvykle bývá objednatelem revizní prohlídky elektroinstalace?
 PEČETÍTE revizní zprávu?
 XXXX - uzamčeno - co ma obsahovat revizni zprava
  Mám nárok jako pouhý nájemník být seznámena s revizní zprávou?
 Co říkáte na tuto ukázkovou revizní zprávu bez mého komentáře?
 V kolika vyhotoveních se píše revizní zpráva ?
 Kdy revize v obchodních jednotkách umístěných ve velkém obchodním centru
 Ako revidovat pocitace v skole?
 Bude podle návrhu nové vyhlášky 20 supervize revizí?
 Je takové znění revizní zprávy v pořádku?
 Platí revize podle ČSN i na Slovensku?
 Lze revizi provést darem?
 Musí být v revizní zprávě podpis elektrikáře, kdo instalaci zapojil?
 Kdo poskytne vzorový výtisk revizní zprávy na hromosvod dle EN62305... ?
 Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
 Jaké náležitosti musí obsahovat revizní zpráva?
 Kdo má povinnost archivovat revizní zprávy?
 Je normálne, že revizák klame a chce za to ešte aj zaplatiť?
 Jak má vypadat zpráva o revizi elektroměrového rozvaděče?
 Jak správně určit hranice rozsahu revizní zprávy?
 Dělají se revize elektrických spotřebičů po opravě?
 Jaký text závěru v revizní zprávě je správný?
 Mohu k osazenému elektroměru vytvořit dodatek k revizní zprávě?
 A jak vypadá vaše revizní zpráva u zařízení nad 1kV?
 Je možno v dnešní době používat ještě pro revizní zprávy tiskopisy "E"9?
 Jak dlouho uchovávat RZ v archívu?
 Rozbor opakujících se nedostatků v revizní zprávě
 Rozbor opakujících se nedostatků v revizních zprávách (druhá část)
 Máte v revizní zprávě opravdu platné a originální razítko?
 Mohol by mi niekto ukazat ako ma vyzerat revizia od el. pripojky?
 Komu a za akých podmienok poskytujete svoj archív?
 Kdo může posoudit platnost revizní zprávy?
 Revizní technik musí připravit revizní zprávu, která bude připojena k technické dokumentaci a k před
 Proč nepsát revizní zprávu tužkou a převést to pak do textu?
 Proč někdo stále přidává mezery kam nepatří?
 Mohol by mi niekto poslať vzorovú správu o OPaOS el.stroja?
 Mohu do závěru RZ, že je zbytečné dělat rekonstrukci?
 Dokedy budeme tolerovat revizne spravy z okienka auta?
 Může být společná revizní zpráva pro elektrické zařízení a hromosvodní soustavu?
 Proč většina RT píše: Po ostranění závad bude schopné bezpečného provozu?
 Jak řešit krádež revizních zpráv?
 Jak je povolený slovenský jazyk revizní zprávy?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?
 Už jste někdo viděl jednostránkovou výchozí revizní zprávu?
 Je možná oprava revizní zprávy?
 Jak dlouho uchovávat RZ?
 Jak v revizní zprávě sítě IT řešit dobu odpojení při druhé poruše?
 Existuje vzor revizní zprávy pro připojení staveništního rozvaděče?
 Co říkáte na statistiku kde jsou revizní zprávy na poloviční úrovni?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 Jak vypadá revizní zpráva elektroměrového rozvaděče?
 Proč by měly být odstraněny závady na hromosvodu IHNED?
 Jak dlouho uchovávat revizní zprávy v papírové podobě?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Aktiv revizních techniků - ART 2023
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Kdo určí platnost revizních zpráv FVE při rozporu výsledků?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.073 sekund, 23 dotazů.