Tak jo, tenký led.......
Dovoluji si zcela výjmečně nesouhlasit s p.Kurkou, dva měsíce je poločas rozpadu přeci jen krátký.
Kurka není žádný superman a chyby dělá také. Šlo jen o hypotézu, která byla podpořena tím, že těleso nebylo v zimě zapnuto a přesto zkorodovalo.
Mimochodem tyč na přírubě tělesa není obětovaná anoda, ale trubka tyčového termostatu. V návodu tělesa mají Dražice uvedeno, že se těleso nesmí použít pro nerezové bojlery.
Takže obětovaná anoda, která je součástí bojleru a ne tělesa , fakt může být dožilá.
Zároveň není vyloučeno, že mohlo mít těleso výrobní vadu, ona by byla zajímavá fotka místa prokorodování. Jestli tam nebyla prasklina, kterou tlak vody a koroze zvětšily.
Také je-li tam studna, kde je sací trubka dobře uzemněná a uzemnění domu nic moc, může přes bojler a jeho vodu jít vyrovnávací PEN proud. Bojler je smaltovaný, ale topné těleso holé a měděný topný had v bojleru napojený z kotle je holý a v bojleru většinou plave. Změřil bych napětí mezi PE tělesa a trubkami topení kotle. Jak AC, tak DC složku.
Odfiltrování hořčíku, který umí vytvořit slabý protikorozní povlak je také jedním z možných urychlovačů koroze.
Vlivů může být i více najednou. Třeba může pomoci izolační vložka z kousku plastového potrubí a důsledné místní pospojování kovových trubek a vnější zemnicí svorky bojleru drátem. A třeba to byla jen smůla a výrobní vada.