| | |-+  Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?  (Přečteno 11619 krát)
Robert Gregor
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 19.10.2018, 14:11 »


Mam koncovy radovy domek. Pri rekonstrukci strechy jsem vybudoval novy hromosvod, vc. dalsich 2 hromosvodovych svodu a zemneni, jelikoz puvodni zemeni po mereni nevyhovelo z pohledu pozadovaneho zemniho odporu.
Mam tedy celkem 4 svody Úsměv
Soused nyni rekonstruuje dum vedle meho (stredovy). Nevybudoval ani jeden svod a zemneni a v klidu pripojil svuj hromosvod k memu. Po mych protestech, ze si musi vybudovat svuj svod a svoje zemneni me uzemnil, ze v pripade radoveho domu se hromosvodova soustava bere jako celek a ze se tedy k memu hromosvodu muze a dokonce musi pripojit. Tim ale samozdrejme zhorsil zemni odpor na me casti domu, ktery treba nemusi vyhovet. Jakym zpusobem to mam resit? Ma soused pravdu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.10.2018, 20:39 »

Pokud se nezměnil režim a vám někdo domek s pozemkem nezabavil, tak samozřejmě na něco podobného soused nemá nárok.

Pokud ta jímací soustava na obou dvou řadovkách dříve byla, tak si to soused může vymoci, ale nejdříve to musí nechat zapsat jako věcné břemeno. Tedy pokud nebudete souhlasit, přesvědčit soud, že to dříve tak bylo a nechat to nuceně zapsat. Akce v ČR na několik desítek let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 19.10.2018, 22:00 »

Tim ale samozdrejme zhorsil zemni odpor na me casti domu...
Tomu nějak nerozumím.

Jinak po technické stránce, pokud totéž soused provedl i na druhé straně, to nemusí být špatně, musel by to posoudit projektant. Ale pokud budete souhlasit, aby využíval vaše svody (normální by bylo vybudovat svoje svody a zemniče a následně soustavy propojit),  měl by se podílet na nákladech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.10.2018, 22:25 »

Tomu nějak nerozumím.
Taky čekám, že se přiučím novému triku.
Nebo, že by šlo o nový, tajný Kirchoffův zákon?
 piskaci


Ovšem spolehat se na cizí svod a uzemnění? Zrovna mne nenapadá vhodné přirovnání, ale ženu, auto a uzemnění hromosvodu bych asi sousedovi nepůjčoval!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.10.2018, 22:56 »

Asi rozumím co měl tazatel na mysli, zhoršil se podíl (rozdíl) mezi zemním odporem stavby jako takové a hromosvodní soustavou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 19.10.2018, 23:08 »

...
Ovšem spolehat se na cizí svod a uzemnění? Zrovna mne nenapadá vhodné přirovnání, ale ženu, auto a uzemnění hromosvodu bych asi sousedovi nepůjčoval!
Taková fiktivní možnost. Řadový 5-i domek, na obou koncích budou mít společné hromosvody, majitel prostředního ho mít nebude, ale laskavě svolí, že po hřebenu může vést "propoj" mezi oběma hromosvody...
Jak moc je to špatně technicky a jak moc legislativně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 20.10.2018, 07:20 »

Zkusím dva pohledy.

Právní. (nejsem právník - bez záruky)
Nevidím jediný důvod, proč by kdokoliv měl zasahovat do zařízení, obzvláš pokud se jedná o ochranu mého majetku. Z jistého technického úhlu pohledu mi mou ochranu snížil a tak zvedl riziko škod na mém majetku.
Navíc bez mého svolení a zcela zdarma, bez podílu na nákladech.

Technický..
Pokud se nad tím zamyslím, tak mi vychází že po výpočtu ochrany domu a měřeních, mi vyjdou 4 svody.  Tím že dům zvětším o další stejně veliký dům se zvedne chráněná plocha o 100%,  ale počet svodů, tedy možných cest pro bleskový proud zůstává stejný. Zde vidím první snížení ochrany tímto řešením souseda.
Všeobecně platí že je vždy lepší pokud do domu blesk neuhodí a hromosvod slouží jen pro případy, kdy si blesk vybere můj dům. V tomto případě i dům souseda, což je pro mne nepřijatelné. "jeho blesk" půjde po mém domě a hrozí že i na mém majetku napáchá škody. Sice odpor vašeho hromosvodu bude stejný i po připojení sousedova jímače, ale sběrná plocha a počet svodů, hovoří ve váš neprospěch.

Osobně bych pochopil kdyby soused připravil dva svody své a s vaším svolením propoji svoji nadzemní část s tou vaší. Dle mého názoru (odhadu) by pak ochrana zůstala díky jeho svodům, na stejné, dokonce i vyšší úrovni. Ale přesně by to spočítal a navrhl jen projektant znalý konkrétní objekt a místní podmínky. Rozhodně bych se bránil i právní cestou. Pokud s ním bude nějaká rozumná dohoda, tak víše popsanou technickou spoluprací můžete získat oba. Ale rozhodně bych technické řešení nechal na projektantovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 20.10.2018, 09:37 »

Nevybudoval ani jeden svod a zemneni a v klidu pripojil svuj hromosvod k memu.
Ne, tak to není. On k vašemu hromosvodu nepřipojil svůj hromosvod,  ale nějaké dráty, které před připojením k vám nebyly hromosvodem,  takže jeho tvrzení o propojení hromosvodů je zde zcela mimo mísu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 20.10.2018, 10:25 »

Těžko to nějak na dálku posoudit, když nemáme ani fotografie. Modelové situace mohou být různé a jedna může být i taková, která se velice podobá typickému paneláku, kde je několik vlastníků domů. Budova je uměle vlastnicky rozdělená, ale má jedno jediné technické zařízení – hromosvod. To, jestli je to technicky jediné zařízení, je dáno počtem a vzdálenostmi svodů. Z popisu tazatele jsem pochopil, že jde o řadovou zástavbu tří domů. Aby na takovém domě byly tři hromosvody, musel by mít každý z nich minimální počet svodů pro jeden hromosvod jednoho domu. Pokud je to stejné jako u paneláků, tak to může být od počátku projektováno jako jeden celek, takže prostřední dům třeba nemusí mít vůbec žádný svod. Tohle by nemělo být nijak těžké prokázat a potom z toho jasně vyplyne, jestli ten prostřední dům má nebo nemá „historické“ právo se připojit. Jestli je tam jen jeden společný hromosvod, tak náš tazatel třeba provedl zásah na zařízení bez souhlasu ostatních vlastníků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.10.2018, 13:48 »

Existuje někde něco ve smyslu obecního hromosvodu a zemnění?
Dokážu si to představit při rekonstrukcích VO a pod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.10.2018, 22:29 »

Rozhodně z hlediska ochrany by byl nejlepší hromosvod vyprojektovaný a zhotovený pro celý trojobjekt najednou. To však předpokládá dohodu majitelů a také společné zainvestování. Nejsem právník, ale ze zkušeností vím, že právníci z toho dokáží udělat nerozlousknute lný oříšek. Určitě by bylo dobré zapátrat v historii objektu, jak to bylo řešeno při novostavbě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 21.10.2018, 10:03 »

Citace
Rozhodně z hlediska ochrany by byl nejlepší hromosvod vyprojektovaný a zhotovený pro celý trojobjekt najednou.


-Ne vždy vyprojektovaný hromosovod je OK! (Moje zkušennost)
-Určitě bych to provedl pro všechny 3 domy jako jeden komplet!


Po stránce právní to bude vylousknuto tak, jak dobrý bude právník osloven! Bez ohledu na normy. podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 21.10.2018, 19:46 »

Já bych, v tomto případě, souseda nechal připojit, ale připojení k mému hromosvodu bych si zajisti sám, aby bylo správně udělané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 21.10.2018, 20:53 »

Pokud máte jak prokázat že jeho "hromosvod" tam nikdy nebyl, je několik možných.

My sice nevíme jak to tam přesně vypadá ale teoreticky toto provedení má svá rizika. Vycházejme z faktu že blesk se má svézt cestou nejmenšího odporu co nekratší cestou.
Tady bych viděl riziko možných přeskoků na jiné části střechy.

Tvrzení že se má hromosvod u řadovek je sice pravdivé, ale je tu problém že popsaný "jeho hromosvod",  není ničím jiným než kusem drátu.

Požadoval bych po něm doložení tvrzení že je to hromosvod.
Jelikož zasáhl do vašeho vyhrazeného technického zařízení svévolně bez souhlasu. Tj. projektová dokumentace, analíza rizik a revize. Pokud nic nemá, požadoval bych uvedení do řádného stavu...

Stejně tak jako on si to nainstaloval bez vašeho svolení, můžete i vy bez jeho svolení ty dráty odpojit... Je to takové krajní řešení, nejlepší by bylo kdyby nastala domluva mezi majitely a každý by si tu svou část dodělal na své náklady dle jednoho projektu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 21.10.2018, 22:21 »

Z druhé strany bude pro tazatele o něco lepší když uhodí do jímače souseda a blesk bude sveden do země, nežli když udeří do vedlejšího domu natvrdo a lehnou popelem oba dva.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 22.10.2018, 06:10 »

Z druhé strany bude pro tazatele o něco lepší když uhodí do jímače souseda a blesk bude sveden do země, nežli když udeří do vedlejšího domu natvrdo a lehnou popelem oba dva.

Přemýšlel jsem i tomto riziku. Ovšem varianta že si soused jen tak hodí drát na hřeben a připojí se k mému hromosvodu, se mi zdá horší.
Jak už jsem psal. Asi bych neměl vůbec nic proti, kdyby soused připavil dva své svody a dovolil se mě připojit. Nebyl jich jistě proti, naopak bych pak takovou variantu i uvítal. Ale to odhaduji dle mě známých řadových domů. Trvám na tom, že takovýto návrh by měl být nejdříve na stole projektanta a ne jít rovnou na střechu dilentanta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #16 kdy: 22.10.2018, 09:39 »

Podle mého názoru, než se sousedem roky dohadovat a soudit, kdy ho bude odpojovat a on se bude připojovat, do doby, než při případném zásahu bleskem oba vyhoří, tak bych to udělal takto:
Já bych, v tomto případě, souseda nechal připojit, ale připojení k mému hromosvodu bych si zajisti sám, aby bylo správně udělané.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 22.10.2018, 20:14 »

Já bych, v tomto případě, souseda nechal připojit, ale připojení k mému hromosvodu bych si zajisti sám, aby bylo správně udělané.

A jak toho dosáhnete? TO by mě fakt zajímalo, protože jen prostýma svorkama toho asi nedosáhnete. Tím nemyslím vlastní provedení spoje "drátů",  ale hromosvodu a jeho funkčnosti jako celku.

Tedy zadání zní - objekt kde vychází v návrhu beroucím v potaz místní podmínky, 4 svody. Zvětším ten objekt o 100% a kolik svodů budu teď potřebovat? Zase jen 4?  
Dále by mě zajímalo jakou S vzdálenost budu mít i krajních svodů, u svodů "uprostřed" řadovky a jaká bude na hřebeni v nevzdálenějším místě od nejbliššího svodu, konkrétně na sousedově střeše.
(berte v potaz to, že pod střechou bude na 100% i půdní vestavba, třeba s dětským pokojem)

 Možná mě přesvědčíte o tom, že se obávám zcela nesmyslně. Těším se na vaše řešení.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?