Leee
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 11.08.2016, 01:10 » |
|
1) O tom jsme se bavili, ze NEJDE vypustit na zimu voda z techto prutokacu a vy jste psal, ze neni problem a vyfukovat se nemusi...
Myslel jsem že se nemusí použít kompresor, mám u toho takovou šroubovací přírubu na hadičku a fouknu tam pusou. Me zajima varianta 2, napiste jak jsteochodil. Se spravnymi jistici by ani 35A nemusel byt problem, stale je v pasmu vyrobni tolerance.
Mám trochu strach, aby nevyletěl ten starý před elektroměrem, nebo dokonce ty keramické na venkovní stěně. koupil jsem jistič na lištu 25A v bazaru za 100,- prý je univerzální a nemá napsanou charakteristik u. Ono je to dost blbý pocit mít jističe 25A ve skříni a současně před elektroměrem a mít odběr 35A. Brzy tam pojedu a zjistím stav stávajicích jističů. Na to je opravdu norma, že se může zatížit jistič 25A proudem 35A?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 11.08.2016, 06:42 » |
|
Na to je opravdu norma, že se může zatížit jistič 25A proudem 35A?
Na tohle snad nepotřebuji žádnou normu, ale stačí mě trochu uvažovat... Proto ty jističe se jmenovitými hodnotami jsou. A jističe jistí vedení ke spotřebičům/zásuvkám... Možná už to tu zaznělo... Chcete zvednout velikost jističe, fajn. Ale vydrží to to vedení? Pokud vám mohu poradit, tak si na to pozvěte zkušenýho elektrikáře. Abyste neměl jednoho krásnýho dne z chaloupky jen hromádku popela...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 11.08.2016, 07:09 » |
|
Rozbehovy proud (c,d) myslim si ze u odporoveho spotrebice neni, jak bych dal pro jistotu 3x25A char.B pripadne docasne pripojil zkusebne na hlavni jistic (pokud mate dostatecny prurez vodice) - napiste jak se to chova v provozu. Doufam ze nedostanu ban - rada je nezavazna.
Odporová zátěž sice nezpůsobuje rozběhový proud, ale zapínací impuls (vlnu 50/500) ano. Ze zkušenosti s odporovými pecemi doporučuji jistič s charakteristik ou c.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 11.08.2016, 08:24 » |
|
Myslel jsem že se nemusí použít kompresor, mám u toho takovou šroubovací přírubu na hadičku a fouknu tam pusou.
Nafukujete si pneumatiky také pusou? Proč vám vystřelilo těsnění u starého ohřívače? Já obvykle chatařům doporučuji odmontovat na zimu celý ohřívač a uložit ho v nepromrzajícím sklepě nebo ho odvézt domů. Většina těchto zařízení nejde dokonale odvodnit a mnohdy stačí pár kapek vody a škoda je na světě. Koupil jsem jistič na lištu 25A v bazaru za 100,- prý je univerzální a nemá napsanou charakteristik u.
To je divné, co je to za značku a jaké je přesné označení typu? Aby to nebyl pouze vypínač, který se používá v rozvaděčích mezi jističi jako hlavní vyp. Kupovat v bazaru jističe není navíc žádný dobrý kšeft, víte co se s ním dělo před tím, než se dostal k vám? Na to je opravdu norma, že se může zatížit jistič 25A proudem 35A?
Ano, je. Ovšem to neznamená, že se tak může zatěžovat trvale. Je to po určitou dobu a slouží to zejména k překonání špiček proudu při zapínání spotřebičů, nikoliv pro jejich dlouhodobý provoz. Přetěžováním bude jistič také rychle stárnout a brzy již bude padat při nižším proudu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Roger
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 11.08.2016, 10:54 » |
|
Treba koupil v bazaru nepouzity kdovi Z toho plyne, ze po 1 hodine zateze vyssi 1,45 nasobku musi vyhodit a 100 vterin zase musi udrzet 1,5 nasobek (10 vterin vice nez 2nasobek, 4 vteriny 3 nasobek atp.), takze kratke sprchovani prezit musi a to minimalne po dobu zaruky :-) Po zaruce si pozvete elektrikare a ten vam jistic vymeni a je to :-) Otazka je jak s tou razovou vlnou, protoze Cecko vam distributor na prutokac nepovoli :-) ale zase kdyz pustite vodu postupne, melo by to nabihat postupne, nebal bych se toho a se sadou 3 jisticu, s oznamenym odplombovanim jistice, bych i HL jistic vymenil... Prece jen, chata a malo mista, bojler je v techto pripadech (ekonomicky, prostorove, akcne) nevhodne reseni. Jistic bych urcite nad 25A nenavysoval, kdovi co zpusobi NTS... Nicmene elektrikar vam bude: - doporucovat bojler, prutokace nemaji radi - prekopat elektrinu a pojistky - navysovat jistice Pripravte se na to. A sahat do elektriny sam nesmite, uvazte, kdo vsechno na tu chatu jezdi a zda nemuze dojit k urazu, mate zapojen chranic?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 11.08.2016, 12:47 » |
|
Boilery jsou řešením nejlepším i na chatě, je třeba ovšem zvolit správný model. Já doporučím Wterm FAZ 50 nebo 80 (výrobce je moravská firma), který není nijak ohromný, ale díky topnému tělesu 2400W (11A) je rychle nahřátý, řádově pro 80 litrů 2 až 3 hod (podle nastavení výstupní teploty a teploty vstupní vody - vlastní zkušenost!) Na zimu se též snadno odvodní, takže nejsou problémy se zamrzáním. V tomto případě bude teplé vody dost a nebude problém ani s hlavním jističem 25A. Samozřejmě že nepočítám s blokováním akku sazbou na 8 hod., protože tu má na chatě málokdo, ona se tam nevyplatí, pokud tam nebydlí někdo nastálo.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Pavel Král Gargula
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 11.08.2016, 13:59 » |
|
Otazka je jak s tou razovou vlnou, protoze Cecko vam distributor na prutokac nepovoli :-) V dokumentu ČEZu: "DOMÁCNOSTI podmínky distribučních sazeb Skupiny ČEZ dle cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2010 z 30. 11. 2010, platné od 1. 1. 2011" se píše: 'Jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič odpovídající technické normě 6) s vypínací charakteristik ou „B“, v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristik ou „C“.' Nevím, jaká je praxe, ale výslovně uvedený požadavek na povolení distributora je až pro vypínací charakteristik u "D"
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 11.08.2016, 14:38 » |
|
Teď záleží na tom, o jaký typ jističe OEZ jde.
Typ je v prílohe (C), ale v podstate je to jedno. Tak či onak je to neštandardný a núdzový stav ktorý nikto normálne do bežnej prevádzky nenavrhne, a predsa drží. Ide len o príklad, že v elektrike dlhodobo fungujú veci ktoré nie sú vôbec v poriadku, čo teda požadovanej kvalite remesla z pohľadu laického užívateľa dvakrát neprospieva.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
Leee
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 11.08.2016, 19:08 » |
|
O odpojení L2 jsem uvažoval :-) ale těch původních 12kW bylo na hranici sprchování. Méně nemá smysl. Zamrzlo to, protože jsme vodu vůbec nestihli vypustit. Nějak jsme zapomněli. Stalo se to poprvé od roku 99. Hodinu se sprchovat nikdo nebude, max 10 minut, to by mohlo stačit, 35A je 1,4 násobek. Tahle rada je pro mě velmi hodnotná. Jistič fotím. Ono elektrikáři prodávají neustále nějaké jističe ze staveb aby si vydělali pár korun na pivo. tak jsem ho koupil i já. Nevím co pak ale na ty stavby dávají :-) Tatík tam taky chce dát bojler, ale je tam málo místa a ten válec je fakt hnusný, někde ve sklepě neřeknu, ale v koupelně? Snad to tak nedopadne.
|
jistič.jpg (1509.86 KB, 1920x2560 - prohlédnuto 776 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|