Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #108 kdy: 01.12.2015, 14:53 »

Ja nie. Iba raz som bol pri preberaní a dvakrát som odmietol revíziu.
Dnes by som ho ale zrevidoval. Už viem ako.  Úsměv


A majiteľ čo povedal nato ? Úsměv Máte tester na aktívny bleskozvod ? Úsměv 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #109 kdy: 01.12.2015, 14:56 »

A majiteľ čo povedal nato ? Úsměv Máte tester na aktívny bleskozvod ? Úsměv 
Majiteľ bude veriť.
A tester mi načo? Ja ani istič neviem otestovať a revidujem. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #110 kdy: 01.12.2015, 15:27 »

Montoval tu niekto Aktívny bleskozvod ? ? ?  Úsměv

Ano, byl jsem tak překvapen jednoduchostí montáže, že jsem ho pro jistotu hned sundal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #111 kdy: 01.12.2015, 18:49 »

Je to krásota ,  je to milota ,  je to láska roskos sveta Smích


* 256667_2201822803318_1179777692_32677092_8382184_o.jpg (33.98 KB, 768x1024 - prohlédnuto 269 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #112 kdy: 01.12.2015, 19:04 »

Já bych měl strach to namontovat a zkontrolovat nebo zrevidovat, protože bych přitom mohl porušit platnou legislativu  Smutek

To, že se něco prodává, ještě neznamená, že v místě, kde se to dá koupit, se to také může provozovat! A provoz aktivních hlavic není v regionu 1 IARU ošetřen, takže provoz je v rozporu se zákonem!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #113 kdy: 01.12.2015, 19:14 »

Je to krásota ,  je to milota ,  je to láska roskos sveta Smích
Kiežby doprial osud milý zanietencov plných sily tejto vlasti nadostač. Úsměv
Ale pekná tyčka to je. To áno. Ešte možno trochu krajšiu som videl minulý týždeň v Dubline.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #114 kdy: 01.12.2015, 19:46 »

Tyčka v Dubline (Spire).
Pri jej základni sa na krokové napätie veľmi nehrajú.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E4323-People-at-Spire-of-Dublin.jpg


* PB250156.JPG (1200.41 KB, 1474x1966 - prohlédnuto 227 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ati
*
Offline Offline



« Odpověď #115 kdy: 01.12.2015, 20:36 »

Ochrana pred úderom blesku  Úsměv


* DSC_0117.JPG (322.88 KB, 992x657 - prohlédnuto 273 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #116 kdy: 02.12.2015, 06:08 »

Nelze pro časovou náročnost sledovat celou diskuzi, kterou vyvolalo úvodní téma.
Odpověď na úvodní vznesené otázky se zdá poměrně jednoduchá.
Příslušný stavební úřad, který se řídí Stavebním zákonem tím, že zkolaudoval uvedenou stavbu, převzal na stát odpovědnost za dílo. Je to lajdáctví stavebního úřadu?
Až dnes zákon č. 218/2002 Sb. je tvrdý vůči nezodpovědným úředníkům, v našem případě osobám stavebního úřadu. Samozřejmě, že úředník stavebního úřadu nemůže podchytit všechny nedostatky stavby, zejména, když mu předloží výchozí revizní zprávu hromosvodu odborník. V našem případě, protože se jedná o zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob takový doklad vydává TIČR a ten měl vědět zda zařízení odpovídá tehdy platným předpisům.
Pokud dojde ke škodě dnes a lze uplatňovat Trestní zákon, tak trestně zodpovědný je provozovatel letištní haly, který zajišťuje pravidelné revize a revizní technik na sebe přebírá tuto odpovědnost, pokud ve své zprávě při pravidelné revizi neuvedl důvody proč aktivní hromosvod nevyhovuje alespoň  minimálním požadavkům normy 62 305ky platné, tuším od roku 2009.
   Revizní technik je povinnen  v revizní zprávě uvést nedostatky, vady díla a pokud zjistil, skutečnosti, které neodpovídají požadavkům tehdy platné ČSN 34 1390 musí na to provozovatele upozornit. Pokud nemá k dispozici výchozí revizní zprávu, musí provést pravidelnou revizi v rozsahu výchozí. Reviduje se zařízení podle předpisů platných v době vzniku zařízení, to ale neznamená, že se dnes staré zařízení, pokud nevyhovuje z titulu bezpečnosti, neupravuje podle současně platných předpisů a na tyto okolnosti revizní technik musí ve zprávě reagovat.
P.S.:  na pronajatém pozemku letiště je jedna z největších fotovoltaickýc h elektráren u nás a nemá žádnou ochranu před bleskem

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #117 kdy: 02.12.2015, 07:02 »

Nejako tým RT nakladáte.   Mrknutí
Toľko si nezaslúžia, a hádam sa to všetko do ich kompetencií ani nezmestí.
TIČR schváli, RT zodpovedá?
A východisková je tiež len jedna, ťažko ju zopakovať keď je už stavba v prevádzke.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Molák
*
Offline Offline




« Odpověď #118 kdy: 02.12.2015, 10:05 »

Pane Maroši,
nemohu za to, že neznáte legislativu a pravomoci a nemáte trošku právního povědomí. Samozřejmě zodpovědnost je na lajdácké práci a je jedno jestli toje TIČR nebo RT.
TiČR pochybil a kdyby se stala jakákoliv nehoda související i s rozhodnutím tohoto orgánu, tak by se tento musel zodpovídat. Ale žádná nehoda  se nestala a mezitím vstoupila do hry další osoba, která má rovněž svoje povinnosti, změnil se i názor na ochranu před bleskem, vstoupily v platnost nové normy a nařízení, zákony-zkrátkapřepisy a tento RT musí tyto okolnosti při následné revizi vyhodnotit. Nechcete snad zastávat názor, že zůstaneme stát na místě, neodstraňovat nedostatky natož vady, zejména při takovém pochybení jako je v oblasti bezpečnosti. Nevím, jakou máte odbornost, vzdělání a praxi, ale asi neznáte povinnosti revizního technika, jinak by jste se tak hloupě, vyzívavě nemohl ani ptát.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #119 kdy: 02.12.2015, 11:21 »

RT dostane na základe skúšok osvedčenie v konkrétnom rozsahu.
Zistite si z čoho ho skúšajú.
V tomto rozsahu potom vykonáva revízie.
RT je hlavne technik, čím viac sa oháňa zákonmi namiesto normami, tým viac riskuje.
RT maximálne upozorní na rozpory s právnymi predpismi, za ich porušovanie nezodpovedá.
Ako má pri revíziách postupovať mu hovorí 33 2000-6, zmerať môže zemný a prechodový odpor na ESE aj u vás.
My ešte navyše máme v právnom predpise pre informáciu prevádzkovateľ a podrobne rozpísané povinnosti RT, vy nie.
Je to jednoduché a je to všetko.

Vy povyšujete RT na niečo čo nie je. Na tejto ceste mňa nestretnete. Je vám jasné, že na základe tejto logiky sa k porušovaniu zákonov môže vyjadrovať každý elektrikár ktorý na montáži ESE pracoval? Treba si zvyknúť na to, že elektrotechnic ké normy nie sú len pre elektrikárov, ale pre všetkých zainteresovaný ch, ktorí sa v technickej rovine VTZ elektrických pohybujú. Aj pre požiarnikov, ale to asi viete.
váš pohľad na právomoci a zodpovednosť RT je predpokladám v súlade s Vašou dlhoročnou praxou.

...Nevím, jakou máte odbornost, vzdělání a praxi, ale asi neznáte povinnosti revizního technika, jinak by jste se tak hloupě, vyzívavě nemohl ani ptát.

O tomto s Vami diskutovať nebudem, toto vedieť nepotrebujete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #120 kdy: 02.12.2015, 11:49 »

Majiteľ bude veriť.
A tester mi načo? Ja ani istič neviem otestovať a revidujem. Úsměv


Bavíte se?
Já moc ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #121 kdy: 02.12.2015, 11:53 »

...na základe tejto logiky sa k porušovaniu zákonov môže vyjadrovať je za porušenie zákonov zodpovedný každý elektrikár ktorý na montáži ESE pracoval?
Vyjadrovať sa môže aj moja teta.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #122 kdy: 02.12.2015, 11:54 »

Tento názor musím podpořit.
Neustále je RT stavěn do pozice jakéhosi poloboha. Pořád zde někdo straší tím, že je jednou nohou v kriminále apod. Pokud udělá to, k čemu je oprávněn, nic neošidí, nepřehlédne (ať omylem, či záměrně),  nemá se čeho bát.
Úloha RT ve výstavbě je jasná. Na základě podkladů (PD, protokolu VV) posoudit dané zařízení a pokud jsou závady tyto vypsat včetně konkrétních článků norem, či zákonů apod.
Nic více, nic méně.
Nechápu, proč si pořád někdo chce na svá bedra brát víc než musí?
Ručí např. STK za stav automobilu se kterým provozovatel auta přijede? Nepřiveze technický průkaz, kontrola se prostě nekoná-odchod od válu.
Zajímá se STK v případě závad o to, jestli bude auto opraveno? Či takový nesmysl, jakože do kdy?
Nic takového. Zhodnotí stav, vypíše závady a buď známku vylepí, či nikoli. Zbytek je nezajímá.
S revizemi je to obdobné.
To oč tu běží je pouze obava o to uživit se a vystavovat minimum RZ s negativním závěrem. Proto jsou mnozí RT "bezpáteřní" a právem se potom  bojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #123 kdy: 02.12.2015, 12:01 »

Bavíte se?
Já moc ne.

Ak budete mať na ESE normu, možno sa budete baviť tiež. Alebo ju budete brať vážne?
Zatiaľ to samozrejme musíte brať  tak ako to je.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #124 kdy: 02.12.2015, 12:48 »

Ak budete mať na ESE normu, možno sa budete baviť tiež. Alebo ju budete brať vážne?
Zatiaľ to samozrejme musíte brať  tak ako to je.  Úsměv


Ne. ESE jde tak nějak mimo mojí osobu.
Kravinami se prostě nezabývám, nenavrhuji, nereviduji, nerozčiluji se.
Beru to tak, že hlavice ESE je v naší ČR legislativě brána jako běžná jímací tyč a tak ji jako všemocnou bambuli plně ignoruji.
Pokud by chtěl někdo ode mne revizi na takovýto druh hromosvodu, závěr bude jasný včetně výpisu rozporů s u nás platnými ČSN a zákony.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #125 kdy: 02.12.2015, 13:09 »

...Ja ani istič neviem otestovať a revidujem. Úsměv
U jističe se předpokládá takový vývoj parametrů, že časem bude "padat ochotněji",  výrobce nepožaduje ověření parametrů v nějakém časovém intervalu a tak si jako RT nevymýšlím nějaké zkoušky, které nikdo nevyžaduje.
Něco jiného je chránič, kde výrobce uvádí nějaké pravidelné "servisní činnosti".
A něco úplně jiného je testování ESE. Jestliže to výrobce (nebo dovozce, prodejce,... výrobku) dá do technických podmínek, nebyl bych tak odvážný, abych se jako RT podepsal pod systém pro ochranu před bleskem a neprovedl něco, co je vyžadováno! Protože právě na to možná "dobrý právník zastánců ESE" čeká, že až to selže, hodí zodpovědnost na toho, kdo to "napsal ale nezměřil" a tak včas nezaznamenal, že tam něco nebylo OK... A kdyby mi nějakou ESE hlavicí prošlo 100 - 200kA, NIKDO se nepodepíše pod to v jakém byla hlavice před tím...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 ... 4 5 6 [7] 8 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.