Co znám malé i velké firmy nad 1000 zam.,půjčovny, dělají si revize spotřebičů pro sebe vlastními elektrikáři... ....jen malé procento si to nechá dělat od externisty, jsou to ti, co nemají vlastní elektorúdržbu! Tam je důležité, komu nářadí patří (kdo je majitelem).....
(Absolvovali i kontroly SUIP a nic se nenamítalo!!)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
kaslik
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 28.04.2014, 11:22 » |
|
Četl jste to vyjádření?
Papírem z TIČRu nic nezkazíte.
Jenom je pro půjčovny likvidační.
Takže je to tedy jinak? Nebudu moc provádět ty revize sám? Seženu někde to vyjádření TIČR?
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #25 kdy: 28.04.2014, 12:00 » |
|
Podrobný rozbor najdete zde. Celé znění vyjádření je zde. Podle mého laického názoru (nejsem právník) má pravdu SÚIP. Jako jediný totiž může mluvit do právního prostředí v elektrotechnic e. Když se podíváte na ČSN 33 1500 , změnu 4 (Revize elektrických zařízení), je zde definováno, na která zařízení se norma nevztahuje: Tato norma platí pro všechna elektrická zařízení ... , pokud jiné národní normy ... nestanoví pro zvláštní případy odlišné požadavky. Např. ČSN 33 1600 ... Tím byly spotřebiče z revizí vyňaty.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Online
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #26 kdy: 28.04.2014, 12:19 » |
|
Seženu někde to vyjádření TIČR?
Není nic jednoduššího. Osvědčení od TIČR samozřejmě můžete "sehnat". Potřebujete k tomu však min. výuční list v oboru elektro, praxia dostatek vědomostí na složení zkoušky z §9 vyhl. 50/78 Sb.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Petr Pavlíček 1
Offline
Opravy a údržba strojů, RT E2A
|
|
« Odpověď #28 kdy: 28.04.2014, 18:24 » |
|
Dobře si nastudujte ČSN 33 1600 ed. 2.
Ke každému spotřebiči si založte kartu. Může být i v elektronické podobě (tabulka).
Pořiďte si revizní přístroj na revize spotřebičů. Nezapomeňte, že musí být kalibrován, nejlépe akreditovanou laboratoří (kontrolní list od výrobce nestačí).
Určete si lhůtu pravidelných kalibrací (písemnou formou) podle doporučení výrobce měřáku. V těchto lhůtách pak nechávejte přístroj překalibrovat.
Nezapomeňte se nechat proškolit podle §4 vyhl. 50/78 (osoba poučená), abyste mohl s přístrojem pracovat. Toto osvědčení si obnovujte nejpozději po třech letech.
Pak můžete tuto "revizní" činnost vykonávat sám. Jeden spotřebič zvládnete za 10 minut i se zápisem.
To jako myslíte vážně? V normě 33 1600ed.2 už při prohlídce spotřebiče zjistím, že se liší prohlídka při kontrole 6.3.1 a prohlídka při revizi 6.3.2. To tady najednou nikomu nevadí, že laik bude rozdělávat elektrické zařízení a bude posuzovat svým laickým okem třeba zda je v pořádku opotřebení uhlíků, zda jsou všechny spoje dotaženy.... že laik bude provádět měření a bude vyhodnocovat nicmuneříkajíc í hodnoty.... Mě to tedy VADÍ! TO kaslik: Revize nechme na RT, který posoudí jak často revize provádět, poučí vás, jak provádět kontrolu dle 6.3.1, kterou budete provádět před každým zapůjčením. Možná to takhle také není úplně "košér", ale pořád mi to přijde lepší, než aby jste si REVIZI prováděl sám.
|
|
|
|
|
Petr Pavlíček 1
Offline
Opravy a údržba strojů, RT E2A
|
|
« Odpověď #30 kdy: 28.04.2014, 20:22 » |
|
Proč nic neříkající hodnoty?
Tak například při měření unikajícího proudu ochranným vodičem u PC, které je přes USB kabel spojeno s tiskárnou a ta je zapnuta do zásuvky. Pak proud uniká přes tiskárnu a hodnoty, které naměřím jsou "nic neříkající". V normě se člověk dočte co a jak má změřit a jaký to má mít hodnoty.
Na tohle norma neupozorňuje.
|
|
|
|
|
|
Petr Pavlíček 1
Offline
Opravy a údržba strojů, RT E2A
|
|
« Odpověď #33 kdy: 28.04.2014, 21:25 » |
|
V půjčovně nářadí se budou půjčovat i počítače?
No když už bude revidovat nářadí, tak pro by si rovnou v provozovně nezrevidoval i PC No osobně, když měřím PC, tak odpojuju vše co je připojeno. Takže pokud něco někam uniká tak jen do toho PC
Tim příkladem jsem chtěl pouze naznačit, že revize spotřebičů, ač se může zdát triviální záležitostí pro profíka, nemusí tomu tak být pro laika.
|
|
|
|
|
|