trucker
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 30.08.2013, 09:00 » |
|
Nebyla by fotografie? Patrně se jedná o ohřívač typu SELV,50V 
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 30.08.2013, 10:24 » |
|
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 30.08.2013, 10:33 » |
|
.............. ...608A
Třífázově je to těch 351A. Ale přiznám se, že je to pro mě novinka, ještě jsem se s tím nesetkal.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 30.08.2013, 11:02 » |
|
Třífázových 12V....no hezké  S tím jsem se ještě nesetkal  Každopádně dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl. 701.55 není s umístěním průtokáče v zóně jedna žádný problém. Pokud je zařízení určené do této zóny výrobcem, splňuje krytí min. IPX4, je vše v pořádku. Voda by se však do spotřebiče neměla dostat.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 30.08.2013, 11:17 » |
|
První číslice je ochrana před vniknutím pevných cizích těles. Číslo dvě značí tělesa o průměru větším nebo rovném 12,5mm. Druhá číslice je ochrana proti vniknutí vody. Číslo pět je pro tryskající vodu.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
|