No, potěš prd...l před takovým bonusem.
Problémů, mimo již přede mnou jmenované, může být celá řada. Vlastně jde o velmi často opakované téma. (zkuste vyhkledávač) K vyřešení problému je zapotřebí, mimo znalosti principu funkce chrániče, i nějaká ta zkušenost. Nechte ten problém vyřešit dodavatelskou firmu, nebo si pozvěte zkušeného elektrikáře přímo na místo. Zpravidla to stojí pak minimum vašeho času, kdy se poté můžete věnovat jiné práci.
Například jsem párkrát zažil i vadný chránič. Problém odhalilo až jeho měření revizním přístrojem. Po výměně bylo vše OK. Ale to asi nebude váš případ. Typuji na prohozené N za a před chráničem, spojení N a PE v některé z krabic, nebo vlhkost v rozvodech. Pořadí je podle četnosti, jak se s problémem setkávám během praxe.
Nechcem sa robiť múdrim ale už som vyhladával a nič nenašiel, prehodené N pred chráničom taktiež nehrozí. (prívod z el. meru na N svorkovnicu odtiaľ do chrániču) Spojenie N a PE asi tiež nie lebo na zásuvky sú v celom dome dve krabice a tie som skontroloval. Vlhkosť je dome reálna to pripúštam, ale keď je raz kábel v jednom kuse tak vlhkosť ho môže "napadnúť" len na začiatku alebo na konci. Na začiatku je istič a chránič a na konci nič.
Je to celé zamotaný kruh, zajtra sa do toho mrknem a potom to odovzdám asi aj tak elektrikárovi. Je smutné, že je už málo kvalitných elektrikárov ktorí by spravili všetko ako má byť a hotovo ale dneska to letí štýlom, nejako spravíme, zhabeme peniaze, utečieme a potom to dopadne ako moja elektrika