Autor Téma: Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?  (Přečteno 20789 krát)
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.08.2007, 15:34 »

Mám 3f. motor bez štítku a rád bych se dozvěděl jaký má příkon.
Proudová zátěž je (+/-) konstantní.

- naměřený proud (při zátěži) ve fázi - 68A
- připojení 3x400V

Mohu příkon spočítat podle vzorce: P = U x I x 1,732 x cos.fi (0,90)  ?
Vyšlo mi 42,4kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.08.2007, 20:13 »

Počítáte správně Palec vzhůru Příkon je opravdu P1=√3 . U . I . cos φ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 15.08.2007, 21:02 »

Vážený pane Klimeši,
Měříte-li při plné zátěži, z motorů MEZ by to mohly být
2pólový (2950ot/min)  C200L02 (osová výška 200mm)  proud při 380/400V 68/64A
s výkonem 37kW cosfí 0.9   příkon  39,9kW (podle Vašeho měření pro 400V 42,2kW)

4pólový (1470ot/min)  C225S04   (osová výška 225mm) proud při 380/400V 69/65A
s výkonem 37kW cosfí 0.89   příkon 40,0kW
(podle Vašeho měření pro 400V 41,9kW)

Tohle vše ale platí při plném zatížení motoru, takže to jak bývá v našich krajích nikdy pravda.
Udávaný cosfí platí pro plné zatížení motoru, pročež můžete mít výpočet výkonu pěkně mimo. Při poloviční zátěži motoru je cosfí cca 0,75, takže váš výpočet může být cca 35kW místo 42kW. Chyba měření +20%!  Wattmetr je wattmetr... Úsměv Stačí měřit v jedné fázi a násobit 3x.

K výsledku se bez Wattmetru lépe dobabráte, když zhruba určíte parametry motoru - osovou výšku a otáčky druh poháněného zařízení(=typ motoru pro ventilátory či čerpadla a pro jiné) a to vše porovnáte s katalogem běžných asynchronních motorů. Tak zjistíte na kolik procent je asi váš motor zatížen.


* Charakteristiky_asynchronního motoru.gif (10.33 KB, 492x301 - prohlédnuto 1568 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.08.2007, 11:09 »

 poklona  za informace, nebyl jsem si jist tím vzorečkem, díky !!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?
 Jak vyřešit velkou Zs za zálohou FVE?