Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #1 kdy: 12.09.2011, 21:28 » |
|
Samozřejmě, že podmínkou je opatření proti současnému přivedení napětí na obě vinutí.
To je dáno už konstrukcí ovladače Nikdy jsem to sice takto nezapojoval, ale čistě v teoretické rovině přemýšlím, proč výrobci nedoporučují v případě většího počtu žaluzií či rolet připojit společně dva motory na jeden přepínač. Je to jen z důvodů dimenzování spínacího prvku?
Nedávno jsem se ptal jednoho prodejce na totéž. Prý se z nějakého důvodu některé typy ovlivňují. No nevím. Moc tomu nevěřím. SPíš předpokládám, že v případě použití třeba žaluzií by mohl nastat problém u jejich natáčení, pokud by každý motor šel jiinak, nebo žaluzie nebyli stejně dlouhé. Jedna by už by nebyla ještě zcela dole a druhá by se už natáčela. což by opravdu mohl být problém. Z toho důvodu se to pak vše raději rozděluje, aby v případě použití čehokoliv, nebyl problém. Něco jako fáze pořád vlevo. Taková jistota.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
elektrikar121
|
|
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2011, 18:49 » |
|
protoze se na druhem konci inukuje napeti a kazdy motor je jiny tak se uzaviraji obvody a shori to je to jak u FCU viceotackovich motoru
|
|
|
|
|
elekrikar121
|
|
« Odpověď #5 kdy: 14.09.2011, 07:41 » |
|
Kdyz je motor akouka znej 5 dratu( zz na uzemneni, modry nula, a 3 otacky)vzdy se musi zapojit jen jedny otaky na 230V akdyz jsem jednouskouel napeti tak na ostatnichdvou volnych dratech(otackach) jsem nameril i 360 V ktere se tam dostvaji pres vnitrni indukci a zapojeni motoru.proto se musi delat tzv. odelovaci releove kombinace.
|
|
|
|
|
Bambus
|
|
« Odpověď #7 kdy: 14.09.2011, 22:12 » |
|
Kdyz je motor akouka znej 5 dratu( zz na uzemneni, modry nula, a 3 otacky)vzdy se musi zapojit jen jedny otaky na 230V akdyz jsem jednouskouel napeti tak na ostatnichdvou volnych dratech(otackach) jsem nameril i 360 V ktere se tam dostvaji pres vnitrni indukci a zapojeni motoru.proto se musi delat tzv. odelovaci releove kombinace.
V životě jsem měl v ruce snad milion pohonů k roletám / nadsázka/ ale nikdy jsem neviděl zapojení které popisujete . U AC pohonů se motor točí modrý proti hnědý/černý ale samostatné 3 dráty + modrý jsem fakt ještě neviděl .U DC pohonů je to jasné - obrací se polarita . Některé pohony s vestavěnou řj a přijímačem mají ještě bluebas pro fotobuňky a tlačítko - to jsou ty zbylé vodiče .
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 20.09.2011, 22:54 » |
|
Dostal jsem následující mail s obrázkem, který popisuje možný problém při paralerním zapojení motorů.
citace: V priloze je vysvetlujici schema, k cemu v takovem pripade dochazi. Nasledkem je pak zniceni pohonu. Problem je, ze tento zpusob poskozeni pohonu je jiz znamy (vcetne jeho priciny) a bohuzel relativne casty. Vyrobci pohonu tyto reklamace neuznavaji a zakaznik pak musi zaplatit novy pohon. Poskozeni se vsak vetsinou neprojevi hned, ale v radu mesicu ci roku. Prvotni vidina uspory za dalsi tlacitka ci oddelovaci rele se pak v budoucnu tezce vymsti. Tento zakaz se tyka zakladnich typu pohonu rolet. Nekteri vyrobci maji v nabidce pohony s elektronickym rizenim a tento problem je zde vyresen, nicmene jsou drazsi.
S pozdravem Zdenek Cech
LOMAX & Co s.r.o.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 21.09.2011, 15:18 » |
|
Ako obyčajne, opäť máte pravdu...
Sakra, to bych se měl nad sebou zamyslet, aby se mi to někde nevyrazilo
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #17 kdy: 21.09.2011, 23:36 » |
|
Honzo, tomu říkám odpověď. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!), ale jsem pouhým prostředníkem . Poděkování patří autorovi mailu a obrázku. Tímto taky (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|