Petr Mužík
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2010, 15:20 » |
|
...nebezpečí výbuchu je vždy BE3 - tzn., že asi chyba a má tam být nebezpečí požáru...
|
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko tel.: +420605/473004 email: petr.muzik@atlas.cz
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 19.05.2010, 18:58 » |
|
Zřejmě to bude opravdu chybka, jen mě to malinko zarazilo.
No jo, ale spoléhejte na to, že je to chybka.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 20.05.2010, 07:56 » |
|
Možná je to překlep, ale zamyslel bych se Nebezpečí požáru hořlavých kapalin je v prostorách, kde jsou kapaliny uchovávány při teplotách hluboko pod teplotou vzplanutí (to je teplota, kdy se nad volným povrchem kapaliny může vytvářet výbušná směs par a vzduchu - typicky nafta - teplota vzplanutí cca 50°C) K další úvaze mne vede ona poznámka 4. jsou-li kapaliny vodivé; v nevodivé kapalině se nemá co stát, ponořím ji oholený kabel do kapaliny noc se neděje. Ve vodivé kapalině dojde při stejné konfiguraci pokusu k ohřevu kapaliny průchodem elektrického proudu a z nebezpečí požáru jsme v prostoru s nebezpečím výbuchu (případně se scházíme po výbuchu z okolních vesnic) Netvrdím že je moje úvaha správná, ale mě připadá i pravděpodobná.
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 20.05.2010, 09:58 » |
|
Ve vodivé kapalině dojde při stejné konfiguraci pokusu k ohřevu kapaliny průchodem elektrického proudu a z nebezpečí požáru jsme v prostoru s nebezpečím výbuchu (případně se scházíme po výbuchu z okolních vesnic) Netvrdím že je moje úvaha správná, ale mně připadá i pravděpodobná.
Mně taky, s tím rozdílem, že už při ponořování oholeného kabelu do elektricky vodivé kapaliny si koledujete o elektrický výboj u hladiny, který k zažehnutí koncentrovanýc h par nad hladinou také stačí. Následuje drobné bouchnutí s možným rozprsknutím kapaliny do již ohřátého vzduchu, a o výbušné prostředí je pak postaráno.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 20.05.2010, 10:46 » |
|
Ono se nemusí nic ponořovat, stačí polít svorkovnici, ucáknout na vypínač a já nevím co ještě ... Ale stejně by mne zajímal myšlenkový pochod normotvůrce (třeba je to fakt jenom překlep při překladu), Nedostanete se někdo k originálu, nebo překladu do jiného jazyka?
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|
Ladislav Ženíšek
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 20.05.2010, 14:18 » |
|
... Jen pokud jsou hořlavé kapaliny vodivé.... V bezpečnostních listech by mělo být klasifikováno, ... V projektu stanoveno jak ?
|
OSVČ projekce a elektromontáže Autorizovaný technik ČKAIT
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 20.05.2010, 14:24 » |
|
Ženíšek: Motorový benzín má vodivost 7 pS/m, nafta asi 30 pS/m. Je to kapalina vodivá nebo ne?
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
Ladislav Ženíšek
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 20.05.2010, 14:42 » |
|
Jo dobrá otázka.... Stolní olej je taky hořlavý a přesto nemám sporák v "bouchačce".... a) projekt b) klasifikace kapalin
|
OSVČ projekce a elektromontáže Autorizovaný technik ČKAIT
|
|
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 22.05.2010, 05:57 » |
|
BE2N3 - nebezpečí požáru hořlavých kapalin. Stupeň krytí nejméně IP 54, případně v nevybušném závěru Exd IIB T4 podle ČSN EN 50 014. Čištění el. Zařízení a jeho okolí 1x měsíčně. Z hlediska úrazu el. proudem je to prostor zvlášť nebezpečný.
|
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 22.05.2010, 21:50 » |
|
Pane Švejkovský, nemá cenu uvažovat zda je ta kapalina vodivá nebo není. Tak praví norma - prostředí z hlediska úrazu zvlášť nebezpečné a šmitec. Asi jste se inspiroval prostředím s hořlavými látkami, ale to je něco úplně jiného.
|
|
|
|