							<p>Jaký průřez vodiče mám použít?....jedná se o kabel v zemi cca 25-30metrů, který povede z domu k dílně. Příkonově největší asi je cirkulárka, která má cca 5KW a bude tam připojena. Představa je, že ten kabel zakončím rozvaděčem a rozvedu si z něj ostatní elektriku po dílně...</p> 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Hynek Bureš 
							
								OSVČ 
								  
								  Offline
 
  
								  
								projektant elektro nn, vn, slaboproudy 
								 
								
								
								
								 
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 04.09.2006, 12:25 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Doporučoval bych kabel CYKY 5Cx 4mm2, uložit v zemi v hl. 0,7m ve volném terénu nebo 1,0m pod komunikací. Chránička se používá v případě uložení pod komunikací, ve volném terénu lze kabel ukládat přímo do země (do pískového lože nebo prosáté zeminy, s krytím výstražnou folií ...případně podle okolností v souladu s ČSN 33-2000-5-52 i když jde o váš pozemek a váš kabel),  nicméně v délce vedení jakou uvádíte bych kabel uložil do chráničky KOPOFLEX 50mm v celé trase, není potřeba žádný písek a mělo by vyhovět za všech okolností. 
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	| 
		
		
	 | 
	|     | 
	| 
		
		
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Štefan Beláň 
							
								Karlovy Vary 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chránič je chránič! 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #4 kdy: 04.09.2006, 21:57 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Přívod k jakémukoliv objektu bych určitě nenavrhl menší, jak CYKY 5x6 mm2. Výkopy se zas tak často nedělají, a nevíte, co budete potřebovat za 2, 5 nebo 10 let, a jaká bude v té době provedena povrchová úprava.  Osobně bych doporučoval  CYKY 5x10 mm2.  
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Chránič chrání - jistič jistí. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Karel Mastný 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #5 kdy: 06.09.2006, 03:00 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Pane Beláni, vzhledem k tomu, že 30m kabelu 5x4 stojí cca 1800, zatímco 5x10 stojí cca 4500, určitě bych si dvakrát rozmyslel, než bych takovou investici "pro jistotu" dělal, protože v mnoha situacích to budou jen vyhozené peníze. Vzhledem k tomu rozdílu 2700 Kč snad už stojí za to podrobně zvážit okolnosti - typ půdy, způsob uložení kabelu, užívání pozemku na trase a plány s dílnou do budoucna.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Štefan Beláň 
							
								Karlovy Vary 
								  
								  Offline
 
  
								  
								Chránič je chránič! 
								 
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #6 kdy: 06.09.2006, 07:58 » | 
								
								 | 
							  
							 
							TO: Mastný   Souhlasím, že je vždy nutné zvážit všechny okolnosti. Ve Vaší kalkulaci ovšem chybí cena za 1m výkopu včetně uvedení do původního stavu.  Rozdíl 2 700,- Kč v ceně kabelu, se určitě nevrovná nákladům na zemní práce, v případě potřeby výměny kabelu.   P. S. Jedna z možných variant je, uložit kabel výměnným způsobem, do dostatečně dimenzované ochranné trubky.   
						 | 
					 
					
						
							
							 
							Chránič chrání - jistič jistí. 
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Vladimír Fronc 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #7 kdy: 06.09.2006, 23:46 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Před návrhem gigantického kabelu bych se nejprve tazatele optal, jaký má jistič před elektroměrem a dále vzal v úvahu příkon domu, z něhož bude přípojka do dílny vedena. Pak se možná ukáže, že 4 x 4 je přepych.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jaroslav Hasala 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #8 kdy: 07.09.2006, 04:51 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Hlavní jistič před elektroměrem u RD obvykle bývá 3x 25A, pokud není použité el. topení.  Z toho vyplývá, že kabel CYKY 5Cx 4 by měl být při uvedené vzdálenosti dostatečný. Osobně bych ovšem volil o jeden stupeň silnější průřez, tedy CYKY 5Cx 6.  CYKY 4Bx 4 nelze použít, vzhledem k minimálnímu průřezu vodiče PEN (CY 10 mm2,  AY 16 mm2). Předpokládám tedy, že z kabelu bude připojeno i něco jiného než jen ten motor 5 kW.    U delších vzdáleností bych nezavrhoval ani kabely AYKY, hlavně z úsporných důvodů.   
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Vladimír Fronc 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #9 kdy: 08.09.2006, 22:00 » | 
								
								 | 
							  
							 
							K příspěvku pana Hasaly konkrétně k průřezu vodiče PEN mám následující připomínku:    Je známo, že pokud jsou zatíženy všechny tři fáze (a to i nerovnoměrně) je vektorový součet proudů vždy menší, než proudy v jednotlivých fázích. V praxi to znamená, že nulovým vodičem neteče nikdy větší proud, než v nejzatíženější fázi. Nejnepříznivěj ší stav pro nulový vodič (kromě zkratu) nastane při zatížení pouze jedné fáze a je při tom omezen velikostí předřazeného jističe, či pojistky oné fáze. Dále berme v úvahu selektivitu: je-li před elektroměrem jistič 25A, v domě 20A, zbude na dílnu 16A (pro rozběh 5 kW motoru předpokládejme char. C). Takový proud snese průřez 2,5 ,  takže 4B x 4 v zemi je v tomto případě dle mého názoru postačující.                                            U dílny doporučuji provést přizemnění ochr. vodiče pásovinou FeZn 4 x 30 .  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Vladimír Fronc 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #10 kdy: 08.09.2006, 22:10 » | 
								
								 | 
							  
							 
							P.S. Uvedené průřezy v mém posledním příspěvku platí pro kabely CYKY.  
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 | 
	
		
		
			
				
					
						
							Jaroslav Hasala 
							
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #11 kdy: 09.09.2006, 07:24 » | 
								
								 | 
							  
							 
							To Fronc :  Vaše úvaha, co se týká zatížení vodičů, je samozřejmě správná.  Jde ovšem o minimální průřez vodiče PEN podle ČSN, ten je stanoven na CY 10mm2 a AY 16 mm2.  Z toho vyplývá, že pokud bude použitý čtyřžilový kabel, musí to být minimálně CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16.  S to selektivitou jištění bych to taky moc nepřeháněl, není vyloučený stav, že jediný jistič na novém kabelu bude jistič před elektroměrem, není žádný zvláštní důvod jistit kabel zvlášť. 
						 | 
					 
					
						| 
							
						 | 
					 
				 			 |  
		 
	 |