Můžete to s tím uzlem zapojeným na N posat troch podrobněji ?
Když si nakreslím zapojení normálního 3F motoru do Y s izolovaným středem a pak na střed dám N, tak mi protékající proud vychází odlišně.
Som z teho volaaký celý zmetený..
V ustáleném stavu je proud do napojeného i nenapojeného uzlu shodný. Je totiž nulový. V uzlu by mělo být proti N nulové napětí. Cívky a jejich zátěž by měla totiž být přísně symetrická.
Na tomto principu se používá i detekce výpadku topného tělesa u tří shodných topných těles zapojených do hvězdy. Mezi N a uzel se napojí střídavé relé, které při přerušení jednoho z těles dostane na cívku dostatečné napětí, relé sepne a tím indikuje přerušení jednoho tělesa. Je to podstatně levnější než 3 ampérmetry, nebo wattmetr.
Podle mne mezi na N nenapojeným a napojeným uzlem je rozdílný fázový proud při běhu motoru na dvě fáze. Tento stav trvá do doby než vybaví tepelná ochrana motoru a to je pro motor kritická doba. Docela by mne ten rozdíl proudů zajímal, ale teoreticky to nemá moc smysl rozebírat, záleží na zátěži motoru. V tomto ohledu by to bylo zajímavé korektně změřit, myslet si, že to tepelnou ochranu nijak neovlivňuje znamená houby vědět. Teoreticky by mohla být pro rychlejší vypnutí situace s uzlem napojeným na N příznivější, ale lepší je klešťový ampérmetr, než křišťálová koule.
Alespoň u nás v práci se to tak dělá. Pracuji jako elektromechani
k v prumyslové automatizaci kde vyrabíme nove stroje a je to naprosto běžné. Jakmile je motor spinan přes polovodičové relé je nutné připojit N. Pokud tak neučiníme relé dlouho nevydrží
Vážený pane Salaku, docela by mne zajímalo v jakém oboru průmyslové automatizace pracujete, jaké jsou to pohony a jaká jsou to SSR. Nikde jsem to takto ještě aplikovat neviděl a v katalozích třífázových SS stykačů nic takového požadováno není. A když si vezmu jakýkoliv frekvenční měnič či softstartér, ti jsou na tom s četností spínání daleko hůř, nikde se uzel hvězdy motoru na N nepřipojuje. Mj. už proto, že ty motory bývají zapojené i do trojúhelníka. A třífázové SSR pro motory - polovodičové stykače - to nejsou tři propojená jednofázová SSR. Ten mikroprocesor na vstupu SSR se při přidělování zapalovacích impulzů do jednotlivých fází zase tak moc nefláká.
Nakonec to potvrzuje i zkušenost pana Renzy
Já osobně jsem se s tímto zapojením nesetkal. A nemám problém, že by SSR relé odcházela bez zapojení vodiče N do uzlu.
Nevím, nechci být škarohlíd, ale nejde o tři obyčejná SSR relé 250V s propojenými vstupy, nebo o tři SSR spínající v nule? Pak bych se zničení relé vůbec nedivil. To by pak bylo překročení napěťového namáhání obdobně jako by bylo překročení proudového namáhání tří 16A relé Enika, kterými by se nahrazoval 16A stykač. A výrobce zařízení by tvrdil, že připojení motoru 5,5kW musí být maximálně kabelem 0.75, aby se relé při rozběhu motoru nespékala a nejlepší technická podpora od dodavatele by potvrdila, že fakt ta relé sepnou 16A odporovou zátěž a výrobce stroje by tvrdil, že 5.5kW motor bere jen 12A, takže ta relé jsou s rezervou.
Já jsem například od výrobců pohonů vrat a od výrobců pásů pro pokladny v supermarketech například viděl mnoho "zajímavých" "ekonomických" řešení. Ta odvážná řešení mne překvapila, stejně jako mne napoprvé zarazily natvrdo připojené LED diody k tomu paralelně řazené v baterkách blikačkách a čelovkách jisté hromadné provenience a jiná do konce záruky nebo do vybití baterií zhusta fungující řešení. To víte, zkušenosti mne naučily nezdravé skepsi.
Ne rozhodně netvrdím, že to je váš případ. Ale Vaše řešení je tak unikátní a slyším o něm poprvé, že mne opravdu zajímá. Radši se zeptám podrobně, člověk se pořád učí, snad je to opravdu pohonářsky zajímavá problematika. Představuji si problém s brzdnými energiemi a tím přechodem motoru do generátorickéh
o režimu či letmý start apod.
Když Vaše zkušenosti ukázaly nutnost na N připojeného uzlu, měli jste pro to jistě dobrý důvod. V tom případě, máte asi nějaké oscilogramy z reálného provozu jak to vypadá s napětím na SSR bez napojením uzlu a jak po napojení napojením. Nemohl byste je prosím poskytnout? Okolik vzroste napěťová a proudová rezerva a symetrie zatížení po napojení uzlu? Tohle vám nejlepší technická podpora od dodavatele musela přece zpracovat, nebo dodat v dokumentaci, jestli ji tak chválíte.