| | |-+  Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?  (Přečteno 7781 krát)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1730


Email
« kdy: 28.09.2008, 13:08 »

Propátral jsem kde co, ale nic jsem nenašel. Rozvaděč na povrchovou montáž nevyhovuje.  Pláč
Možná by šel zamontovat rozvaděč do sádrokartonu a obložit deskama z cemvinu krycí maska je dost velká aby vše překryla.
Co na to páni revizáci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 28.09.2008, 18:07 »

Zapustit rozváděč do dřeva bude asi oříšek. Požární odolnosti pravděpodobně vyhovovaly pouze průmyslové litinové skříně.  Nerozhodný

Možná by stačil pouze protipožární nástřik povrchové plastové skříně ve vyšším krytí, např. IP55 (všechny dnes vyráběné skříně by měly být již z materiálu odolného proti šíření požáru).

Jinak asi nezbývá, než dodržet ustanovení ČSN 33 2312, čl. 2.12, tj. 1 cm obložení z nehořlavého materiálu "A", nebo 5 cm vzduchovou mezeru. ??

PS: Také si nevzpomínám, že bych někde na rozváděčových skříních našel zanačku pro možnost zapuštění do hořlavého materiálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Mužík
*

Oblíbenost autora: 15
Offline Offline

Příspěvků: 286

318756514
Email
« Odpověď #2 kdy: 28.09.2008, 18:15 »

...rozváděče MINI Pragma od Merlin Gerin splňují požadavky pro montáž NA i DO stupně hořlavosti A až C3 - viz. příloha z katalogu

* MINI Pragma.pdf (500.25 KB - staženo 585 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 28.09.2008, 18:20 »

Hm, to je zajímavé?  Šok
Proč ale skříně nejsou také dle normy označeny značkou. Skříně znám, ale značku pro montáž do hořlavého materiálu postrádám. Jsem v rozpacích
Nebo je tomu již jinak? Kroutím očima


* 33 2312 zkouska pro montaz.JPG (32.47 KB, 645x259 - prohlédnuto 631 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Mužík
*

Oblíbenost autora: 15
Offline Offline

Příspěvků: 286

318756514
Email
« Odpověď #4 kdy: 28.09.2008, 18:24 »

Ze značkou to bude asi problém  Pláč .. stejný problém jsem řešil i u elektroměrových rozváděčů od firmy ESTA. Když jsem zjišťoval jestli je možné jejich rozváděče osadit přímo na hořlavý podklad, tak mi bylo sděleno, že samozřejmě ano, že mají schvalovací protokoly, také v katalogu, ale proč tyto rozváděče nemají značku, která by tyto domněnky vyřešila mnohem rychleji, je otázka  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 28.09.2008, 18:35 »

Osobně si myslím, že je to velice vyhýbavý a neseriozní tah výrobců, který je minimálně v rozporu s uvedenou normou. Hněv

Během doby prodeje se katalog může změnit, výrobní proces se může změnit a je ještě mnoho dalších výrobních vlastností a firemních označení které se mohou změnit. Co ale zůstane, je původní označení na výrobku a to je jediné vodítko pro revizního technika a někdy i pro vyšetřovatele případného požáru. podivej

PS: Pokud není výrobek označený, nelze jej považovat za vyhovující. pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 58
Offline Offline

Příspěvků: 1730


Email
« Odpověď #6 kdy: 28.09.2008, 19:27 »

Děkuji za info zkusím kontaktovat jejich linku uvedenou na stránce.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český živnostník-elektrikář
*

Oblíbenost autora: 196
Offline Offline

Příspěvků: 2453



Email
« Odpověď #7 kdy: 28.09.2008, 21:29 »

Nedávno jsem řešil podobnou věc u odbočných krabic u renomovaného výrobce HENSEL.  Chyběla mi tam značka o možnosti uložení na a do hořlavých hmot. Bylo mi zděleno, že si to mohu nalést v katalogu. Potom jsem jim dlouho vysvětloval, že jsou vlastně sami proti sobě, protože s tou značkou by se ta  krabice jistě prodala lépe.
Asi to nepochopily a nebo nechtěli.  Pláč

Apropo, podívejte se do jejich katalogu. Možná se tam něco vybere.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář a revizní technik.
www.fraja.cz
revize@fraja.cz
t: 728171585

Člen profesního sdružení ČES - Český elektro svaz a člen rady UE-ČR        http://eces.webnode.cz/
Lubomír Jindra
*

Oblíbenost autora: 246
Offline Offline

Příspěvků: 1831


Revizní technik E2/A OSVČ


WWW
« Odpověď #8 kdy: 28.09.2008, 21:39 »

http://www.abb.com/product/seitp329/fbe50f60d5c98bbfc125715c00260ba2.aspx?productLanguage=cz&country=CZ&tabKey=2

Tady je plastová rozvodnice ABB do C3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstalace, revize
Jablonec n.N, Liberec
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektroinstalace-jablonec.cz
Petr Mužík
*

Oblíbenost autora: 15
Offline Offline

Příspěvků: 286

318756514
Email
« Odpověď #9 kdy: 28.09.2008, 22:09 »

...jelikož mám zkušenosti, že se tu výrobci po zvěřejnění jejich značky umí "ukázat", tak můžeme doufat, že tato diskuze třeba k něčemu povede a "chytnou se za nos" ... a tím nám mnohdy ulehčí práci...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 28.09.2008, 22:12 »

Pokud jsou rozvodnice označené pro montáž do hořlavých látek, dle ČSN 33 2312, čl.2.11 (změna Z1-příloha A), není co řešit.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*

Oblíbenost autora: 14
Offline Offline

Příspěvků: 1994


telefon +420 604791991


Email
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2008, 19:20 »

Kolego Hejčl.

Před několika lety, jsem byl postaven před podobný problém.
Vyřešil jsem to tak, že jsem si od stavařů nechal zhotovit stavební otvor, který sem vyložil červeným sádrokartónem. Z vrchu a zespoda byl otvor o 10cm větší. Po usazení plastové rozvodnice, a zatažení kabelů, jsem prostor pod rozvodnicí a nad rozvodnicí, (prostor s kabely), zaplnil požární pěnou.  Úsměv
Dnes je situace na trhu odlišná v tom, že někteří výrobci již uvádějí ve svých  katalozích, možnost montáže do hořlavých podkladů. Bohužel ale značku pro tuto montáž jsem neviděl na žádné  z nich. Co dodat ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radek Kroutil
*

Oblíbenost autora: 13
Offline Offline

Příspěvků: 758


OSVČ, Štěchovice Praha-západ

218392660 SKYPE:+lituork
WWW Email
« Odpověď #12 kdy: 02.10.2008, 14:25 »

...rozváděče MINI Pragma od Merlin Gerin splňují požadavky pro montáž NA i DO stupně hořlavosti A až C3 - viz. příloha z katalogu
Nedávno jsem se jich mailem ptal a poslali mi Ujištění o prohlášení. I když bez razítek, podpisu... Takhle to vypadá, jako že to napsal ve Wordu nějakej strejda ve skladu...

* UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.č.2 doc.pdf (21.01 KB - staženo 403 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.064 sekund, 24 dotazů.