Autor Téma: Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?  (Přečteno 17109 krát)
Zorka Tkadlecová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 22.07.2012, 12:48 »

Na chatě, která má stropy ze dřevotřísky, jsou pod stropními světly jako izolace azbestové destičky. Za jaký izolační materiál je mohu vyměnit? -je možné např. použít kousky sádrokartonové desky? Dnes určitě jsou světla vyráběná ve více kategoriích a některá se mohou dát na hořlavý materiál přímo, tato jsou ale 38 let stará.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.07.2012, 22:15 »

Nehořlavé podložky se běžně prodávají ve velkoobchodech elektro pod označením CEMVIN.
Materiál azbest neobsahuje. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.07.2012, 22:54 »

a proč nenecháte původní?  nebo vyměnte svítidlo za typ vhodný k montáži na hořlavý materiál, destička není žádná veliká krása.

nebezpečí azbestu se příliš nafukuje...  určité hrozí, pouze pokud s ním budete pracovat,. řezat a brousit, a to bez ochranných pomůcek a velmi často...

ty nové izolační destičky jsou cementové s plnivem buničiny (místo toho azbestu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.07.2012, 23:00 »

to bude blud, skutečnost bude taková, že jištění bude 16A/C-D - které obyvkle jednofázové svářecí stroje vyžadují, přičemž maximální odběr po určitou krátkou dobu náběhu, bude max 20A...

mám malé CO, kde je uveden maximální krátkodobý odběr 19A.... a jištění opět 16A - C...

nicméně jsem kvůli němu musel měnit hlavní 25B za 25C páč mi na plný výkon lítal hlavní.

vzhledem k tomu, že jde o slušnou svářečku slušného výrobce, bude zdrojem nedorozumění mezi technikem a nějakou kancelářskou blondýnou, co dostala za úkol to přepsat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.07.2012, 07:12 »

to bude blud, skutečnost bude taková, že jištění bude 16A/C-D - které obyvkle jednofázové svářecí stroje vyžadují, ...
Vaše zkušenost je krásná, ale odpověď asi zabloudila někam jinam...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Josef Dolejšek
*
Offline Offline



Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant


« Odpověď #5 kdy: 23.07.2012, 13:22 »

a proč nenecháte původní?  nebo vyměnte svítidlo za typ vhodný k montáži na hořlavý materiál, destička není žádná veliká krása.
nebezpečí azbestu se příliš nafukuje...  určité hrozí, pouze pokud s ním budete pracovat,. řezat a brousit, a to bez ochranných pomůcek a velmi často...
Ano, azbestovými vlákny si zasviníte chatu, když ty původní destičky budete trhat, lámat, řezat. Pokud zůstanou v klidu na místě, azbestová vlákna se prakticky neuvolňují. To platí samozřejmě za předpokladu, že nechcete měnit ta původní svítidla.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zorka Tkadlecová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.07.2012, 14:03 »

Velice děkuji všem za odpověď a vysvětlení. Před nějakou dobou už jsme dvě světla měnili a přechodně tam místo azbestu dali kousek sadrokartonu - tak jsem chtěla vědět, jestli to tam můžem nechat anebo je nutné to vyměnit za ten doporučený materiál CEMVIN. Další nové světlo teď zvažuji - nevíte, prosím, jakou normu to světlo musí splňovat? po jaké značce - označení se mám dívat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.07.2012, 18:23 »

musí na něm být uvedeno, že je vhodné k montáži na hořlavý podklad (který se dále dělí na třídy) orientačně bude svítilo označeno symbolem F v trojůhelníku, pro konkrétní řešení je třeba vybrat se znalým prodejcem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 24.07.2012, 07:12 »

Sádrokarton není rozhodně ideální řešení, nelze ho použít jako "nehořlavou podložku",  s jeho nehořlavostí to není tak úplně jednoduché.
Pokud to chcete mít "správně" použijte bud certifikovaný materiál, pro tyto účely určený (CEMVIN) nebo použijte svítidla, která jsou určená pro přímopu montáž na hořlavé podklady (F).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?
 Stačí pro instalaci na hořlavý podklad soulad krabice s normou ČSN EN 60670-22?
 Mohu destičku z cemvinu pod krabici natřít balakrylem?

Aktuální slova KUTIL (1)