Autor Téma: Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?  (Přečteno 33524 krát)
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« kdy: 28.09.2008, 13:08 »

Propátral jsem kde co, ale nic jsem nenašel. Rozvaděč na povrchovou montáž nevyhovuje.  Pláč
Možná by šel zamontovat rozvaděč do sádrokartonu a obložit deskama z cemvinu krycí maska je dost velká aby vše překryla.
Co na to páni revizáci?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 28.09.2008, 18:07 »

Zapustit rozváděč do dřeva bude asi oříšek. Požární odolnosti pravděpodobně vyhovovaly pouze průmyslové litinové skříně.  Nerozhodný

Možná by stačil pouze protipožární nástřik povrchové plastové skříně ve vyšším krytí,  např. IP55 (všechny dnes vyráběné skříně by měly být již z materiálu odolného proti šíření požáru).

Jinak asi nezbývá,  než dodržet ustanovení ČSN 33 2312, čl. 2.12, tj. 1 cm obložení z nehořlavého materiálu "A",  nebo 5 cm vzduchovou mezeru. ??

PS: Také si nevzpomínám, že bych někde na rozváděčových skříních našel zanačku pro možnost zapuštění do hořlavého materiálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.09.2008, 18:15 »

...rozvaděče MINI Pragma od Merlin Gerin splňují požadavky pro montáž NA i DO stupně hořlavosti A až C3 - viz. příloha z katalogu

* MINI Pragma.pdf (500.25 KB - staženo 2424 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 28.09.2008, 18:20 »

Hm, to je zajímavé?  Šok
Proč ale skříně nejsou také dle normy označeny značkou. Skříně znám, ale značku pro montáž do hořlavého materiálu postrádám. Jsem v rozpacích
Nebo je tomu již jinak? Kroutím očima


* 33 2312 zkouska pro montaz.JPG (32.47 KB, 645x259 - prohlédnuto 2260 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.09.2008, 18:24 »

Ze značkou to bude asi problém  Pláč .. stejný problém jsem řešil i u elektroměrovýc h rozvaděčů od firmy ESTA. Když jsem zjišťoval jestli je možné jejich rozvaděče osadit přímo na hořlavý podklad, tak mi bylo sděleno, že samozřejmě ano, že mají schvalovací protokoly, také v katalogu, ale proč tyto rozvaděče nemají značku, která by tyto domněnky vyřešila mnohem rychleji, je otázka  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 28.09.2008, 18:35 »

Osobně si myslím, že je to velice vyhýbavý a neseriozní tah výrobců,  který je minimálně v rozporu s uvedenou normou. Hněv

Během doby prodeje se katalog může změnit, výrobní proces se může změnit a je ještě mnoho dalších výrobních vlastností a firemních označení které se mohou změnit. Co ale zůstane, je původní označení na výrobku a to je jediné vodítko pro revizního technika a někdy i pro vyšetřovatele případného požáru. podivej

PS: Pokud není výrobek označený,  nelze jej považovat za vyhovující. pozor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.09.2008, 19:27 »

Děkuji za info zkusím kontaktovat jejich linku uvedenou na stránce.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 28.09.2008, 21:29 »

Nedávno jsem řešil podobnou věc u odbočných krabic u renomovaného výrobce HENSEL.  Chyběla mi tam značka o možnosti uložení na a do hořlavých hmot. Bylo mi zděleno, že si to mohu nalést v katalogu. Potom jsem jim dlouho vysvětloval, že jsou vlastně sami proti sobě, protože s tou značkou by se ta  krabice jistě prodala lépe.
Asi to nepochopily a nebo nechtěli.  Pláč

Apropo, podívejte se do jejich katalogu. Možná se tam něco vybere.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 28.09.2008, 21:39 »

e=cz&country=CZ&tabKey=2" target="_blank">http://www.abb.com/product/seitp329/fbe50f60d5c98bbfc125715c00260ba2.aspx?productLanguag e=cz&country=CZ&tabKey=2

Tady je plastová rozvodnice ABB do C3.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.09.2008, 22:09 »

...jelikož mám zkušenosti, že se tu výrobci po zvěřejnění jejich značky umí "ukázat",  tak můžeme doufat, že tato diskuze třeba k něčemu povede a "chytnou se za nos" ... a tím nám mnohdy ulehčí práci...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #10 kdy: 28.09.2008, 22:12 »

Pokud jsou rozvodnice označené pro montáž do hořlavých látek, dle ČSN 33 2312, čl.2.11 (změna Z1-příloha A),  není co řešit.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 29.09.2008, 19:20 »

Kolego Hejčl.

Před několika lety, jsem byl postaven před podobný problém.
Vyřešil jsem to tak, že jsem si od stavařů nechal zhotovit stavební otvor, který sem vyložil červeným sádrokartónem. Z vrchu a zespoda byl otvor o 10cm větší. Po usazení plastové rozvodnice, a zatažení kabelů, jsem prostor pod rozvodnicí a nad rozvodnicí, (prostor s kabely),  zaplnil požární pěnou.  Úsměv
Dnes je situace na trhu odlišná v tom, že někteří výrobci již uvádějí ve svých  katalozích, možnost montáže do hořlavých podkladů. Bohužel ale značku pro tuto montáž jsem neviděl na žádné  z nich. Co dodat ?  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #12 kdy: 02.10.2008, 14:25 »

...rozvaděče MINI Pragma od Merlin Gerin splňují požadavky pro montáž NA i DO stupně hořlavosti A až C3 - viz. příloha z katalogu
Nedávno jsem se jich mailem ptal a poslali mi Ujištění o prohlášení. I když bez razítek, podpisu... Takhle to vypadá, jako že to napsal ve Wordu nějakej strejda ve skladu...

* UJIŠTĚNÍ O VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.č.2 doc.pdf (21.01 KB - staženo 1561 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je mozna montaz kabelu primo na dreveny podklad?
 Jak správně provést elektriku v dřevostavbě?
 Je možné použít na strop v dílně desky s azbestem?
 Jak má být správně provedena el. instalace na půdě?
 Je nutné dávat pod vypínač na dřevěném podkladu ohnivzdorný materiál?
 Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?
 Existuje nějaka kniha nebo soubor norem pro dřevostavby?
 Co použít pod krabice pre povrchovu montaz?
 Která bodovka je vhodná do dřevěného podhledu?
 Jaký rozvaděč použít pro montáž na dřevo?
 Musí se zásuvky podkládat nehořlavou podložkou na dřevěné obložení?
 Jaký držák pro montáž svítidla na hořlavý podklad?
 Jak udělat vývod pro světlo v dřevěném stropě?
 Kde sehnat ohnivzdorné zásuvky?
 Jde dát zásuvku do dřevěné desky?
 Jak provést instalaci na dřevo esteticky čistě ale v souladu s normou?
 V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
 Jakou zásuvku mohu použít na hořlavý podklad?
 Mohu vést H05VV-F 2 X1 (CYSY) na dřevěném trámu na půdě?
 Jakým způsobem připevnit kabel (3x2,5 CYKY) na dřevěný trám
 Musí být všechny okruhy elinstalace ve dřevostavbě chráněny proudovým chráničem?
 Musí být mezi svítidlem a polystyrenem podložka?
 Musí se dávat žáruvzdorné podložky pod světla?
 Co musí splňovat skříň na jističe zabudovaná do stěny dřevostavby?
 Musí být lištové krabice podloženy při montáži na dřevo?
 Je možné protáhnout kabel dřevěným trámem krovu?
 Jak dobře upevnit anténí stožár na dřevěné střešní kontrukci?
 Je nutné mezi plastový kryt čidla a palubky dát nějakou nehořlavou podložku?
 Je dobré řešení tahat kabely CYKY po půdě v samoshášivých chráničkách?
 Potrebujem na zástenu kuchynskej linky vypínače do horľavých materiálov?
 Je u dřevostavby RD kabel 3x1,5 a jističi 16A pro obvody zásuvek v pořádku?
 Lze uložit kabel CYKY do dřevěného trámu?
 Jak vést kabely pro světlo v celodrevěné chatě?
 Nevadí volné vedení kabelu v dřevěném podhledu?
 Jak provést rozvod elektriky v PC stole?
 Jaký izolační materiál pro staré stropní světlo připevněné na dřevotřísce?
 Je požárně bezpečnější rozvod v dřevěných podhledech 12V DC než 230VAC ?
 Může být rozvaděč na půdě bez nehořlavé podložky?
 Je nutné mít v dřevostavbě rozvodnici IP40?
 Jaký typ kabelu POUŽÍT na dřevěný strop ?
 Mohu připevnit přímotop přímo na desku sádrokartonu bez další podložky?
 Mohu kabel CYKY 2Bx1,5 uložit na dřevo?
 Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?
 V čem vzhledně spojit dva kabely na hořlavém podkladě?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Jak zapojit původní zásuvky s dřevěným obložením na omítce?
 Musím dávat pod světla upevněná na polystyrenu nehořlavou desku?
 Aký kábel zvoliť pre odnímateľnú lampu v horľavom prostredí?
 Jak instalovat vypínače a zásuvky na dřevěnou stěnu?
 Může být teflon jako nehořlavá podložka pod elektropřístroj?