| | |-+  Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?  (Přečteno 6813 krát)
Jan Hlavatý
*

Oblíbenost autora: 41
Offline Offline

Příspěvků: 344


projektant, Praha


WWW Email
« kdy: 20.02.2008, 09:44 »

Rád bych dal téma do diskuse ohledně navrhování správných převodů transformátorů vn/nn. V dřívějších dobách, kdy jsme měli jmenovité napětí sítě 380V, byly v podstatě všechny transformátory s převodem na 400V sekundárního napětí.

Od roku 1996 tuším máme dané jmenovité napětí sítě 400V, ale v 99% případů vidím všude osazované transformátory stále se jmenovitým napětím na sekundáru 400V. Já si myslím, že to je špatně, že by měly být používané transformátory se sekundárním napětím 420V.

Bohužel se mi ale nikde v normách nepodařilo najít podporu pro tuto mou domněnku, nicméně z logiky věci, když bylo dříve napětí 380V a trafa 400V, pak by po zvýšení jmenovitého napětí sítě na 400V mělo vzrůst i napětí na transformátorech.
Dodržet potom v některých instalacích napájených z trafa 22/0,4kV dovolené úbytky napětí na konci rozvodů je občas až nadlický výkon. Být tam trafo 0,42kV pak je po problémech, ale čím má člověk argumentovat, že je trafo 0,4kV špatně?

Jaký máte názor na věc? Trafa 22/0,4 nebo 22/0,42kV?
Pomiňme teď otázku regulace napětí pomocí odboček na trafu ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Komplexní služby v oblasti projekčních a inženýrských prací elektro jak v oblasti silnoproudu, tak i slaboproudu.
Výkresy rozváděčů pro vás zpracujeme v CAE systému ePLAN Electric P8
Autorizace ČKAIT pro ČR + autorizácia SKSI pro SR
www.eeprojekt.cz

NABÍZÍME POMOC ZAČÍNAJÍCÍM PROJEKTANTŮM
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #1 kdy: 20.02.2008, 10:08 »

Já si myslím, že právě ta regulace odbočkami je jádro otázky. Pokud bude možnost kolísání sítě vyregulovat pomocí odboček na úroveň požadovanou normou, je jedno jaké trafo tam bude. Nevím jaký je rozdíl ve ztrátách u TR 400 nebo 420V a co by vycházelo ekonomičtěji. Do budoucna se dá určitě předpokládat postupné zvyšování napětí. Tam by potom trafo 420V mohlo být určitá předinvestice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hlavatý
*

Oblíbenost autora: 41
Offline Offline

Příspěvků: 344


projektant, Praha


WWW Email
« Odpověď #2 kdy: 20.02.2008, 13:50 »

Pomiňme teď otázku regulace napětí pomocí odboček na trafu jsem napsal proto, že dle Vašeho řešení si vyreguluji transformátor 400V o +5% na 420V, ale tím pádem jsem už na horní hranici regulačního rozsahu a nepohnu se případně dál, bude-li třeba.

Kdežto při použití trafa 22/0,42 kV budu uprostřed možného rozsahu regulace.

Bavil jsem se na toto téma s mnoha lidmi ve svém okolí, ale je to tak vždy půl na půl. Někteří říkají že stačí 0,4 kV jiní že jednoznačně 0,42 kV a někteří ani neví ...  Úsměv
Proto by mě zajímal i váš pohled na věc, nejlépe podložený nějakou normou či jiným závazným požadavkem.

V ČSN 33 0120 - Normalizovaná napětí IEC ani ČSN 33 0121 - Jmenovitá napětí sítí nn jsem ale nic jednoznačného nevyčetl, ani v ostatních "běžných" normách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Komplexní služby v oblasti projekčních a inženýrských prací elektro jak v oblasti silnoproudu, tak i slaboproudu.
Výkresy rozváděčů pro vás zpracujeme v CAE systému ePLAN Electric P8
Autorizace ČKAIT pro ČR + autorizácia SKSI pro SR
www.eeprojekt.cz

NABÍZÍME POMOC ZAČÍNAJÍCÍM PROJEKTANTŮM
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3844


Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 20.02.2008, 14:10 »

Přidán můj názor. Úsměv

Domnívám se, že důležitá hodnota napětí začíná dříve něž na 22 kV. Pokud se podíváte do ČSN 33 0120 na tabulku NA.1, tak zjistíte, že tolerance max. a min. napětí je velice široká. Pro normalizované napětí 22 kV je minimální napětí 22 kV a maximální 25 kV. Proto si myslím, že transformátor 22/0,4 kV s tolerancí načepování 5% je v pořádku.
Vždy budou určité odchylky napětí v sítích a transformátory se vždy budou muset vyrábět s dostatečnou variabilitou. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #4 kdy: 20.02.2008, 14:27 »

TO: Hlavatý
Sdílím, váš názor ohledně těch 420V. Tím jsem měl na mysli tu předinvestici. Pokud vyhoví starší, třeba repasované trafo, není problém. U nově projektované stanice už je to na Vašem uvážení. Nevím jaký je rozdíl v ceně u nového 400V nebo 420V. Starší kousek bude zcela jistě 400V a pronikavě levnější. Tady by si to měl zvážit především investor. Ono plošné náhlé zvýšení na vn asi nebude tak náhlé a tím že se zvýší napětí na straně vn se automaticky zvedne i sekundár trafa 400V. Je jistě otázka do jaké míry je na to stavěno. Ale jak uvedl Kolega Beláň už teď je velká tolerance na straně vn. Takže to asi nebude tak horké.
Bohužel pro projektanta při započtení repasky klesne cena díla... Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr Doležal
*

Oblíbenost autora: 446
Offline Offline

Příspěvků: 5043


emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 20.02.2008, 14:40 »

......Bohužel pro projektanta při započtení repasky klesne cena díla...
A proč ?
" Milý investore, pokud budeš chtít vypočítat cenu projektu z nákladů zařízení, tak věz, že budu vycházet z ceny nového. Ona ta projekční práce je stejná i když jde o repas " 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #6 kdy: 20.02.2008, 14:45 »

Dobrá, tedy neušetřím.  dabel zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

dolac
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 562


« Odpověď #7 kdy: 20.02.2008, 19:01 »

To p.Hlavaty:
1.Dúfam, že ste neočakával, že s prechodom z napätia 220V,  na 230V  by sa mali vymeniť všetky transformátory.
2. Problémy s úbytkami napätí takmer vo všetkých prípadoch súvisia s úbytkami na vedeniach a nie z transformátorom.
3.Napätie v sústave sa reguluje na úrovni vn, (trafo Vvn/vn), a na DTR sa odbočkou nastaví na požadovanú hodnotu. Myslím že vždy sa potrebná hodnota dá nastaviť.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hlavatý
*

Oblíbenost autora: 41
Offline Offline

Příspěvků: 344


projektant, Praha


WWW Email
« Odpověď #8 kdy: 20.02.2008, 23:29 »

1. Ne, neočekával  Úsměv
2. Samozřejmě, že úbytky napětí souvisí s úbytky na vedení. Stejně tak ale souvisí i s transformátorem, neb budu-li mít na trafu vyšší napětí, budu mít logicky na konci vedení menší úbytek vzhledem k jmenovitému napětí sítě dle ČSN 33 0121
3. Ani netvrdím, že se požadovaná hodnota nedá nastavit.

Pak mi ale není moc jasné k čemu se vyrábí trafa 22/0,42 kV, když je v podstatě podle toho co tu píšete nikdo nepoužívá ... ?



PS: Nejde mi ani o to, jestli trafo 0,42 kV je dražší, těžší, větší, hlučnější, či makové ... jde mi čistě o pohled na věc z hlediska sekundárního napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Komplexní služby v oblasti projekčních a inženýrských prací elektro jak v oblasti silnoproudu, tak i slaboproudu.
Výkresy rozváděčů pro vás zpracujeme v CAE systému ePLAN Electric P8
Autorizace ČKAIT pro ČR + autorizácia SKSI pro SR
www.eeprojekt.cz

NABÍZÍME POMOC ZAČÍNAJÍCÍM PROJEKTANTŮM
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #9 kdy: 21.02.2008, 07:44 »

Dotaz by mohl být směrován na výrobce nebo distributora. Je ale možné, že např. na dlouhé lince vn kde je již na konci vyšší úbytek se potom takové trafo uplatní lépe. Dotazem na služebnu E.ON - trafo 420V má větší počet regulačních odboček. Je to tedy možná pouze z důvodu rozšíření možností regulace v různých bodech sítě.
Z praxe vím, že byly případy, kdy u trafa 400V na jedné poloze regulace bylo moc / myšleno u trafa / a na druhé málo / myšleno na konci vedení /. Chybělo něco mezi tím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vlastimil Laube
*

Oblíbenost autora: 4
Offline Offline

Příspěvků: 53


135772778
« Odpověď #10 kdy: 21.02.2008, 08:18 »

Já pro nové instalace zásadně navrhuji transformátory se sekundárem 420V dle zásady, aby v instalaci za trafem bylo napětí na horní hranici povolené tolerance a tudíž vyšly lépe úbytky na koncích. Vyjímku jsem dělal po dohodě s investorem  pouze dvakrát a vždy se jednalo o posílení trafa, které zároveň s novým provozem napájelo i staré. Rozdíl pořizovací ceny je dle mého názoru nulový, spíš záleží pro jakého se rozhodnete výrobce, ztráty bych očekával také stejné, ve finále obě budete provozovat na stejné výstupní napětí, akorát jedno bude mít přepínač odboček uprostřed regulačního rozsahu a druhé na maximu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #11 kdy: 21.02.2008, 13:29 »

Já si myslím že je to jasné.
Ale už jen pro zasmání.
V extremu se taky může stát, že v blízkosti rozvodny 110/22kV budete mít trafo 420V taky na doraze, ale snížení.    baterky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

halik


Email
« Odpověď #12 kdy: 22.02.2008, 20:29 »

V distribucnich sitich je v praxi snaha vyuzivat prioritne horni cast tolerancniho pasma napeti, casto "az na doraz" - a to na vsech napetovych urovnich. Vazeny (pres delku vedeni) prumer provozniho napeti je casto pres Un+5%.

Za prve si tim eliminujete dosti pripadne riziko podpeti, za druhe si zvysite prenosovou schopnost vedeni a snizite dosti citelne technicke ztraty. Zvysenim napeti o 10% si snizite ztraty o cca 20%, a to uz je dost znat.
Historicky se dokonce koketovalo s myslenkou pouzivat minimalni zmeny napeti (v radu desetin % az jednotek %) k vykonovemu regulovani soustavy, vykon vetsiny spotrebicu je totiz zavisly na U^2. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Adam Pramuka
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 4


Email
« Odpověď #13 kdy: 24.02.2008, 14:16 »

Môj názor ako energetika je, že regulácia napätia a súčasne vlastne jalového výkonu sa deje prioritne na najvyssich napatových hladinach t.j. zvn, vvn prípadne zriedkavo na úrovni vn. U nás na Slovensku je to v pôsobnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorý reguluje napätie a tok jalového výkonu vo vybraných tkz. pilotných uzloch siete. Napätie, ktoré sa udržuje za pomoci primárnej, sekundárnej a terciárnej regulácie je napr. na vvn úrovni udržiavané na hodnote 119kV, preto sa aj do nižších napäťových úrovní prenáša vyššie napätie tak, aby boli pokryté aj úbytky napätí. Uznávam, že v radiálnych sieťach je niekedy potrebné doregulovať na úrovni vn/nn ale to skôr vynimka ako pravidlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*

Oblíbenost autora: 192
Offline Offline

Příspěvků: 2701



Email
« Odpověď #14 kdy: 24.02.2008, 15:59 »

S tou regulací máte jistě pravdu. Regulace na TR 22kV se dělá pouze při osazení nebo výměně trafa, popř. v odůvodněných případech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.286 sekund, 21 dotazů.