Autor Téma: Jak řešit hromosvod na ploché střeše s níže položeným balkonem?  (Přečteno 17045 krát)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« kdy: 12.05.2009, 14:20 »

Někdy před rokem jsem navrhoval hromosvod na domě dle přílohy. Měla být plechova atika, ale na balkoně na levé straně z bočního bohledu a pravé z pohledu ze zahrady měla být atika s nejakého kamene (přírodního, umělého či co já vím...),  "zábradlí" je zděné.  Hromosvodní soustava byla navržena jako mřížová LPS III, oka 15x15m, to se zúžilo na vodiž na atice po obvodu, k tomu 4 svody. Svody kryté a uvažováno propojení na atiku vždy svod jednou SO. Svody vedou do zdi vnitřní stranou atiky a dále pod omítkou k zákaldovému zemniči.  Balkonové zabradlí jsem neřešil. Nyní se ale investor rozhodl, že na balkoně bude taky atika z plechu.
A ted si nejsem úplně jist, jestli se musí nebo nemusí pospojit.

Nebo udělat změnu a posoudit jímací soustavu metodou valící se koule R45m, to by potom vyšlo, není to potom ale divné, že jednou metodou to vychází a druhou ne?

Předem díky za Vaše názory a především za názor p. Hájka....

#uft#

* z boku.pdf (1.98 KB - staženo 515 krát.)
* ze zahrady.pdf (2.36 KB - staženo 491 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.05.2009, 23:01 »

Je v podstatě několik variant.
1/ Vytrestat investora a zpoza atiky vztyčit jímací tyče cca 1-2 m přes atiku, to by mělo zábradlí vykrýt a pak by ho nebylo nutné připojovat.
2/ Ze zábradlí udělat náhodný jímač a pak skrytými, nebo raději přiznanými  2 svody,   nemám skryté svody rád, ostatně jako každý hromosvodář, pokračovat samostatně na zemnič. Vzhledem k malé výšce nepočítám, že by dostatečná vzdálenost vyšla nějak zvlášť kriticky.

Ten svod nedělat v blízkosti těch dveří a za bouřky omezit přístup na balkonek.
Trochu mi není jasné, kde budou realizovány ty plánované svody a jak bude dodržena dostatečná vzdálenost. V tomto případě objekt vypadá na železobetonový vyzděný skelet, já osobně bych vše řešil jako  faradayovu klec, stejně musí být ta armovací železa propojena, tak proč se s tím nesvízt.
Nebo udělat změnu a posoudit jímací soustavu metodou valící se koule R45m, to by potom vyšlo, není to potom ale divné, že jednou metodou to vychází a druhou ne?
Metoda ochranného úhlu je zjednodušením metody valivé koule, tak proto. Řešení nabízí Milanův software www.kniska.eu/software
Předem díky za Vaše názory a především za názor p. Hájka....
Áááááá, děkuji po úspěchu s mátou na mojito jsem začal pěstovat kult osobnosti  Mrknutí

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 13.05.2009, 07:02 »

Budova je z cihel Keratherm či něčeho podobného. Taky nemám rád kryté svody, ale tady na nich investor trval. Nejedná se o zabradlí, ale jen atiku obvodové zdi balkonu. Možná si nerozumíme, nebo tomu nerozumím já....Úsměv Pokud uvažuji že nechám hromosvod tak jak byl plánován, to znamená jímací vedení na PV21 po obvodu atiky střechy, tak pokud použiji valící se kouli, tak mě na to zábradlí (atiku na něm) nedolehne a tím by to mělo být alespň podle mého názoru v pořádku....Neb o mam zkreslené představy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 13.05.2009, 09:10 »

...Pokud uvažuji, že nechám hromosvod tak jak byl plánován, to znamená jímací vedení na PV21 po obvodu atiky střechy, tak pokud použiji valící se kouli, tak mně na to zábradlí (atiku na něm) nedolehne a tím by to mělo být alespň podle mého názoru v pořádku....

Já osobně bych si tam ty jímače doporučené kol. Hájkem dal. Chtěl bych totiž, aby v ochranném prostoru "pod koulí" bylo nejen zábradlí balkonu, ale taky hlava osoby, která u toho zábradlí stojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.05.2009, 10:20 »

No to ja osobně taky, ale jak se bude tvářit investor to netuším......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.05.2009, 12:29 »

Já osobně bych si tam ty jímače doporučené kol. Hájkem dal. Chtěl bych totiž, aby v ochranném prostoru "pod koulí" bylo nejen zábradlí balkonu, ale taky hlava osoby, která u toho zábradlí stojí.

Je otázka, jestli lze vůbec tento parametr (osoba pozorující bouřku) brát seriózně v potaz. Bude ten potencionální čumil velký nebo malý, bude mít s sebou deštník nebo na hlavě rádiovku (nebo dokonce parohy!).... ?
Záměrně to ženu do absurdna, ale jestliže se snažíme statickými prostředky ochránit budovu před nestabilním jevem a začneme do toho zavádět další nestabilní prvky (lidi a jinou zvěř),  tak se nějakého rozumného výsledku asi nelze dobrat.  nenene
Nebylo by lepší vycházet ze známého faktu, že za bouře je vhodné být uvnitř chráněného objektu a pobyt v nechráněné zóně vždy představuje určité riziko ?   bojim


Áááááá, děkuji po úspěchu s mátou na mojito jsem začal pěstovat kult osobnosti  Mrknutí

Mojito ?  Šok
Tak už ne Stroh, Alpský nebo Donau Inländer Rum a jiné 80% likéry ?  ??
Mojito je sice také rumové pití, ale holčičí  palec

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 13.05.2009, 16:09 »

Je otázka, jestli lze vůbec tento parametr (osoba pozorující bouřku) brát seriózně v potaz. Bude ten potencionální čumil velký nebo malý, bude mít s sebou deštník nebo na hlavě rádiovku (nebo dokonce parohy!).... ?
Záměrně to ženu do absurdna, ale jestliže se snažíme statickými prostředky ochránit budovu před nestabilním jevem a začneme do toho zavádět další nestabilní prvky (lidi a jinou zvěř),  tak se nějakého rozumného výsledku asi nelze dobrat.  nenene
Nebylo by lepší vycházet ze známého faktu, že za bouře je vhodné být uvnitř chráněného objektu a pobyt v nechráněné zóně vždy představuje určité riziko ?   bojim

No, on taky existuje jev zvaný blesk z čistého nebe. A taky si dovedu představit, že přičinlivá hospodyňka vyběhne na balkón bouřka nebouřka, když tam třeba zapomněla pletení  Mrknutí

Je-li možno na tom balkónu vytvořit chráněnou zónu pro stojícího člověka, instalací dvou malých jímačů, tak pro mne osobně není co řešit. Každý štěstí svého strůjcem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Musí být hromosvod připojen k balkónům?
 15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?
 6) Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 7) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 Jakou barvu použít na nové Cu přípojnice v rozvaděči?
 Je pravda, že se Cu na hromosvody nehodí nebo jsou i nepřípustné?
 Hromosvod AL
 Hromosvod Al
 Ako vypočítať a koľko by mala byť celkova hodnota bleskozvodu?
 Podle jaké ČSN revidovat hromosvod v 8/2007 ?
 Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
 Jak udělat snadno hromosvod?
 Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...
 Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
 Čo je najlepšie pri zemnení bleskozvodu? Zemniaca tyč, pásovina alebo drôt?
 Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu?
 Co se svody hromosvodu uchycenými na okapové rouře?
 Povedá sa hromozvod, nie je vhodnajsi bleskozvod?
 Jaká je vzdálenost dle ČSN mezi podpěrami u hromosvodu na ploché střeše?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Lze spojovat drát AlMgSI svorkami FeZn?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Jaký proud svodem hromosvodu je ještě normální?
 Prečo sa nič nestalo a bles neuderil?
 Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Zrevidovali byjste tento svod hromosvodu?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Viete mi prosím poradiť najvhodnejšie upevnenie podpier na plechovú strechu?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Je nutné propojit hromosvod a hlavní ochranné pospojování?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Skončí současně s ČSN 34 1390 i termín hromosvod?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kde se dají koupit manžety proti stékaní vody?
 Kdy se musí chránit střešníky procházející půdním prostorem před bleskem?
 Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
 Je vyhotovenie tohoto bleskozvodu (hromosvodu) vo dreve v súlade s normami?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Jaká barva se používá na skorodované části hromosvodu?
 Poradíte nejvhodnější podpěry hromosvodu na hořlavé podklady?
 Kde se mohu naučit montáž hromosvodů?
 Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?
 Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem?
 Používá se hřebenová soustava i bez tyčových či jiných jímačů?
 Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Jaké argumenty použít k přesvědčení zbudování hromosvodu?
 Kdo má kontrolovat platnost revize hromosvodu?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Tipnete si podle kteých norem byl proveden hromosvod na Rudém náměstí v Moskvě?
 Môžem požadovať doplnenie SPD do projektu bleskozvodu?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
 DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Využíváte také sortimentu Kovoblesk Opava?
 Jak se vám líbí tento bleskohromosvod?
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
 Jak koresponduje s normou výraz "odhad a pravděpodobně"?
 Co všechno se měří při revizi hromosvodu?
 Metoda ochranného úhlu
 Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu?
 Jaký použít držák hromosvodu na hřeben střechy Röben?
 Ověřili jste jak funguje technická podpora značky TREMIS?
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
 Jak nedělat instalaci kolem hromosvodu?
 Je dokumentováno také nějaké selhání konvenčního hromosvodu?
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
 Potrebujem izolovaný hromozvod?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Není samotná instalace hromosvodu, největším projevem nedůvěry v Boha?
 Máte zkušenosti s projektováním dvouúrovňového hromosvodu?
 Jak volit hromosvod na objektu mezi jinými domy a špatnými hromosvody?
 Víte, jak správně instalovat hromosvod na strom?
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2
 Jak udělat hromosvod na kovové hale?
 S kolika druhy kovů se lze setkat na 25 cm2 hromosvodu?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Chtěli byste být hromosvodářem v Riu?
 Je montáž svodu hromosvodu do ekopanelu stejná jako do polystyrenu?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Co by měl obsahovat návrh pro realizaci hromosvodu RD?
 Je hromosvod na pasivním domě s lehkou ocelovou konstrukcí reálný?
 Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Myslíte, že je na WC pro autobusáky nutný hromosvod?
 Jak uzemnit kostelní věž?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Jak instalovat hromosvod na lezeckou stěnu?
 Jak řešit doplnění hromosvodu na panelovém domě?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Jak se cítí hromosvodář na konci svodu?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
 Znáte odborníka na zhotovení posudku k hromosvodu na Ústecku?
 DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Kdo, jak a za kolik provede dodatečnou instalaci hromosvodu?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
 Jak řešit hromosvod se stromy na střeše?
 Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Podle jakého vzorce vybíráte jednotlivé komponenty hromosvodu?
 eDEHN: Základní principy hromosvodu
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
 Už víme, jak si DEHN hlídá kvalitu svorek MV!
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Katalog DT TECHNIC součásti hromosvodů 2021
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Je materiál J.Pröpster na hromosvod v pořádku?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Vzpomínka na hromosvody
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 V jaké poloze doporučujete instalovat hromosvodní svorky?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
 Jak se obecně u neizolovaných hromosvodů řeší hliníkový hřebenový pás?
 Lze hromosvod vést po fasádním žebříku?
 Jaký hromosvod byste volili na venkovní sklad siláže s FVE?
 Je v pořádku, že projektant namaloval umístění jímací tyče hromosvodu na komín?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Může vedoucí elektrotechnik VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT hromosvody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.