Autor Téma: Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?  (Přečteno 20280 krát)
Igor Tršo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.01.2009, 16:33 »

Momentálne sa zaoberám jeho návrhom ale mám problém stanoviť výšku h zberača a potom jeho polomer Rp a deltaL, ako postupovať. Budova má V=18m a Š=12m D=37m
 Úsměv ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 10.01.2009, 17:55 »

Odborník přes aktivní hromosvody (na Slovensku bleskosvody = AB) je Ing. Ingeli. V jednom minulém příspěvku napsal:

Kedykoľvek som vám k dispozícii pre návrh, projekt, dodávku, montáž a revíziu. Vlastním všetky potrebné oprávnenia. Kontakty na mňa nájdete na www.sksi.sk v zozname autorizovaných inžinierov. Viac v tejto verejnej diskusii povedať nemôžem.


* ingeli.jpg (72.81 KB, 1024x719 - prohlédnuto 466 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 10.01.2009, 18:50 »

Dnes je to dost problém jestli aktivní nebo "normální" hromosvod....
Jednak není podle platných ČSN /nebo slovenských/ realizovat a aktivní hromosvod  možnost zrevidovat a tak bude problém z jeho legalizací!!
Více pan Hájek v Kníšce .......poř. pokud se tu objeví tak napíše....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.01.2009, 19:05 »

Momentálne sa zaoberám jeho návrhom ale mám problém stanoviť výšku h zberača a potom jeho polomer Rp a deltaL, ako postupovať. Budova má V=18m a Š=12m D=37m
 Úsměv ??

     Taková poťouchlá otázka, podle čeho ho chcete navrhovat?
     Žádná platná Česká, ani celoevropská norma na aktivní jímač neexistuje (možná jako Slovák normu máte, jestli byla zrušena slovenská norma nevím),  tudíž nemáte z čeho vycházet.
     Navíc funkce aktivního jímače nebyla průkazně dokázána ba naopak v laboratorních podmínkách uměle vytvořený blesk třískal vždy do obyčejné železné tyče.
     Aktivní jímač můžete použít, ale musíte k němu přistupovat jako k obyčejné železné tyči, připočítávat výšku vstřícného náboje dle platných norem nelze, nedej bože snižovat počet svodů a zemničů.

     Jestli chcete projektovat bleskosvod s aktivním jímačem v rozporu s EN 62305 tak můžete (tyto normy nejsou právně závazné),  ale jedině dle podmínek/návodu výrobce jímače a na plnou zodpovědnost výrobce a vlastní o žádnou normu se v případě problému neopřete a odvolávat se na nějaké peruánské a čínské normy je směšné.

http://elektrika.cz/data/clanky/vyzkumy-na-jimacich-ese-1-4/view?searchterm=aktivn%C3%AD%20j%C3%ADma%C4%8D
http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4434
http://www..../index.php?id_document=26873
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=search2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 10.01.2009, 21:46 »

Budova má V=18m a Š=12m D=37m
 Úsměv ??
Kdy umřela domovníkova babička?

Nezávisle na tom, co bohužel v SK ještě měsíc platí se schválně mrkněte na stránky co vznikly na podporu aktiváků: http://www.lightningconductor-ese.com,  tedy stránky sdružení francouzských elektrotechnic kých výrobců.

No a na stránky, které ochranu před bleskem opravdu řeší:
http://www.iclp-centre.org/

Stačí základní vzdělání a letmé proklikání a snad každý elektrotechnik pochopí, že řešení s jednou tyčí a jedním svodem je třeba x krát znásobit a navzájem propojit
 a teprve pak se začíná jednat  o hromosvod  Super! .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Igor Tršo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.01.2009, 22:57 »

Dotaz
Pokiaľ ja viem stále platí a platiť bude STN 34 1391 aj po 1.1.2009
A navrhovať podľa normy STN/EN 62305 keď je platná STN 34 1391 je luxus a mimoriadny. Bleskozvod na budovu podľa novej normy je 10 krát drahší, čo je neakceptovateľ né pre investora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 10.01.2009, 23:24 »

Neakceptovatel né pro investora?
Kolik stojí objekt? Jaké škody na něm může blesk způsobit? Jaké bude vybavení? Jaké škody na vybavení může blesk způsobit?
Kolik je cena hromosvodu? 5% ceny objetku a vybavení?

Kolik stojí auto? Kolik dáte za vybavení auta jako je centrální zamykání, alarm, imobilizer? A co havarijní pojištění? Kolik procent z ceny auta to je?

Proč nám víc záleží na nějakých "plechovkách na kolech" než na nemovitostech, zdraví,...?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 10.01.2009, 23:49 »

Tak to vidíte  Jsem v rozpacích ,  na příkladu STN 34 1391 je vidět hlavní rozdíl mezi EU a zbytkem světa.

Vzhledem k tomu, že ČR se více jak před patnácti lety rozhodla směřovat do EU, tak u nás platí normy EN nebo staré normy, které nejsou s EN v rozporu.
Takže vzhledem k tomu, že v České republice se nikdo národní normy jiných států, které jsou ostatně v rozporu s EN neučí, nejspíše se odpovědi na svou otázku nedočkáte.

Snad někdo ze slovenských kolegů tuto národní normu zná? podivej  Neříkám, že věří. tanecek

PS: Snad abych zjednodušil odpověď kolegy Schwarze. Buď chráním, nebo nedělám nic. Ten komu je zatěžko se v autě poutat si také nelepí na čelo molitanovou houbičku.  Zlej



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Igor Tršo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.01.2009, 00:11 »

Moja otázka sa zvrhla trochu inam, ale nevadí.  Úsměv
Norma o aktívnych bleskozvodoch je z 1998 a stále platí čo znamená že ak navrhnem bleskozvod podľa nej je všetko v poriadku. No nie. Ďalej mojou úlohou je navrhnúť BD tak aby som zohladnil aj cenu zariadenia nielen bezpečnosť. Nemožno sa voziť na mercedese keď sa dá aj na škodovke pokiaľ majú rovnakú bezpečnosť schválenú SUTN.
Ďalšia vec je však že každá spoločnosť hľadá alternatívu ako ušetriť a nepozerajú sa na otázku čo keď s otvorenými očami. Ešte o tom popremýšlam  Mrknutí
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #9 kdy: 11.01.2009, 00:22 »

Je to hlavně otázka investora, nechť on se rozhodne jaké řešní si přeje. A povinností kvalitního projektanta zase je aby investora seznámil se všemi možnostmi a také případnými důsledky. Na Slovensku to zatím máte o to lehčí, že máte normu na aktivní hromosvod. Nicméně mě jako technika by asi investor těžko přesvědčil, abych mu navrhnul řešení o jehož funkčnosti a bezpečnosti nejsem přesvědčený. respektive žádný mi ještě nenabídnul dost vysokou částku aby o tom začal vůbec uvažovat.  Smích Za běžnou odměnu navrhuji běžné standadní normalizované řešní.  angel Za nesmysly si nechávám platit nadstandartně. (snad proto se žádný obchod nikdy nekoná)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ALCR
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 11.01.2009, 00:31 »

Pokud vím v mnoha článcích píšou, že STN 34 1391 končí, ale nikde jsem to nenašel oficiálně. Hledal jsem hledal nikde nenalézal, pak jsem se mrkl na info v internetové prodejně STN norem a mají tam uvedeno STN 34 1391 Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody platnost končí 1.2.2009, pochybuji, že by se v tolika článcích + v prodejně pletli. Platnost sice končí 1.2.2009, ale prakticky je již neplatná na projektovat, zhotovit a zrevidovat to již nikdo do té doby nestihne.

A používat normy cizích států, které nejsou celoevropské EN či celosvětové IEC nelze.

Vzhledem k tomu, že EN 62305 není právně závazná si můžete aktivní jímač v rozporu s touto normou na projektovat dle podmínek/návodu výrobce jímače a to na plnou zodpovědnost výrobce (musí vystavit prohlášení o shodě, návod, atd.) a vaši vlastní (váš projekt po vás se budou vozit na vás se všichni budou odkazovat včetně revizáků) o žádnou platnou normu se v případě problému neopřete.

www..../index.php?id_document=37638
www.atpjournal .sk/casopisy/atp_08/pdf/atp-2008-03-40.pdf
www.enoviny.sk/?sekcia=3&uroven=1&obsah=12&cid=20017

Dle mého názoru by zařízení mělo splňovat kriteria v tomto pořadí
1. bezpečnost
2. funkčnost
3. jednoduchá/laciná údržba a dlouhá životnost/spolehlivost
4. cena a estetika
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromechani k el. zařízení §6+8
Revizní technik el. zařízení a bleskosvodů E2/A
--------------------------------------------------
Navštivte klub České výrobky,  dě*kuji za upřednostňován í českých firem pří výběru a nákupu, podporujete tím české zaměstnance a českou ekonomiku a ve výsledku i sami sebe.
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 11.01.2009, 00:32 »

Moja otázka sa zvrhla trochu inam, ale nevadí.  Úsměv
Ani moc ne, my se vás snažíme prostě zachránit  Mrknutí .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 11.01.2009, 09:21 »

Na Vašich odpovědích je patrné, že jste prostě přesvědčen o možnosti použít aktivní hromosvod na ochranu budov. Pokud je to tak, nechápu kde se Vaše přesvědčení bere.To je ale jen a jen Vaše věc.
Nejprve si prostudujte nějaké odkazy na tuto problematiku a nějaké publikované články ,  možná si to ještě rozmyslíte.

Něktrá řešení jsou i za málopeněz  drahá a to je podle mne i případ aktivních hromosvodů. Je hezké vyjít vstříc investorovům, ale ne za každou cenu. V momeňtě ,  kdy se blesk rozhodne neakceptovat " aktivák" a poškodí budovu, nebo její střechu, tak po vás onen investor půjde se stejným elánem a silou, jakou na vás doráží kvůli ceně. Pak se v tom budou šťourat i jiné orgány a Vy pak musíte všechny přesvědčit, že to co jste navrhnul je správně a v souladu s platnými předpisy. V ten moment nebudete hodný projektant co šetří, ale zloděj který šetří na nespávném místě. Ještě jste si jist ,  že jdete správnou cestou?


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Igor Tršo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 11.01.2009, 10:35 »

Viem kam ma smerujete, pretože projektant musí tvoriť ochranu pred bleskom všetkým dostupným prostriedkami, ktoré existujú. Platí to všeobecne pre všetko. To určite viem.
Danú vec ešte prejedám s technickou inšpekciou.  Mrknutí Dám vedieť ako to dopadlo.

PS:
Norma platnosť nestratila a bude zatiaľ platiť ďalej, to viem s TI
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #14 kdy: 11.01.2009, 17:12 »

Jak jsem tady již kdysi psal ,  rozhodně stojí za přečtení tento rozsudek číslo 96-2796-341.pdf  na adrese: (je ten odkaz třeba zadat celý, nebo nechat v googlu vyhledat 96-2796-341.pdf )
http://www.azd.uscourts.gov/azd/courtopinions.nsf/1DB7B5E03152EF3807256DD500581E37/$file/96-2796-341.pdf?openelement

i když se vyskytují i takovéto  články:
http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/aktivni-hromosvody-a-jejich-platnost/
K tomu jen malá poznámka, je si třeba uvědomit, že to že je výrobek bezpečný, ještě neznamená, že funguje....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #15 kdy: 11.01.2009, 19:00 »

Dovolím si upozornit, že první příspěvek je rozhodnutí soudu  Zlej a ten druhý je výklad prodejce  Smích ,  s opačnou interpretací uváděných zdrojů a špatnou znalostí právního prostředí ČR.  podivej

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.01.2009, 19:28 »

Momentálne sa zaoberám jeho návrhom ale mám problém stanoviť výšku h zberača a potom jeho polomer Rp a deltaL, ako postupovať. Budova má V=18m a Š=12m D=37m
 Úsměv ??

Tyto údaje jsou nedostatečné i kdyby byla prokázána funkčnost těchto systémů. Moje rada je aby jste se obrátil na dodavatele systému který máte vybrán a udělal to dle návodu který jistě dodává.

Pokud by vás zajímal i můj osobní názor tak udělejte normální hromosvod a na ty aktivní zapomeňte. Pokud investora zajímá cena ať si do ní zahrne i provozní náklady na příštích dvacet let a pak se rozhodne co je levnější a lepší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #17 kdy: 11.01.2009, 22:34 »

Dovolím si upozornit, že první příspěvek je rozhodnutí soudu  Zlej a ten druhý je výklad prodejce  Smích ,  s opačnou interpretací uváděných zdrojů a špatnou znalostí právního prostředí ČR.  podivej



Ještě snad dodám ,  že ten první byl pro poučení a ten druhý pro zasmání .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.061 sekund, 22 dotazů.