Autor Téma: Kdy nemusí být zásuvka zapojena přes proudový chránič?  (Přečteno 14886 krát)
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 29.12.2007, 02:50 »

Nevíte někdo jaké spotřebiče lze dle nové ČSN 332000441 připojovat na zásuvkové okruhy do 20 A bez proud.chrániče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*
Offline Offline



Nejhorší když vás to baví


« Odpověď #1 kdy: 29.12.2007, 08:47 »

moc spotřebičů tam není vyjmenovaných spíš způsob použití zásuvky
Výjimkou mohou být:
zásuvky určené k použití pod dozorem znalé nebo poučené osoby,
zvláštní zásuvka určená pro připojení speciálního druhu zařízení

Takovými zásuvkami pro speciální druh zařízení mohou být např. zásuvky pro zařízení kancelářské výpočetní techniky nebo pro chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 29.12.2007, 10:27 »

Ještě bych se na to podíval z "jiného úhlu pohledu":
- co mám jako osoba znalá s vyšší kvalifikací udělat pro to, abych mohl členy domácnosti a případně i návštěvy považovat za osoby poučené?

Na pracovišti je to jasné - tam se provede školení a kdo se podepíše že na školení byl, ten je podle osnovy školení považován za osobu poučenou.
Ale doma přece nebudu každému včetně návštěv vysvětlovat jak má zacházet se zásuvkou, připojeným spotřebičem,...
A nechat si to podepsat od někoho, kdo se přijde podívat např. jaké mám v PC nové fotky ze společné akce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Bartoň Jiří
OSVČ-Revizni technik E2/A, EZS Ostrava
*
Offline Offline



Nejhorší když vás to baví


« Odpověď #3 kdy: 29.12.2007, 11:27 »

Je to dost všeobecné, na jedné straně nutnost použít chrániče, ale poznamkou viz:speciální druh zařízení nebo:nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod, máme prostor se tomu vyhnout.
Ať si kdo chce co chce říká, Tato norma je gumová Škleb
 Pro někoho může být značná škoda třeba nedopraná pračka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Svůj první jistič jsem vyhodil v roce 1967 svým tříletým tělem pomocí otvíráku  na sardinky.Od té doby vím na které straně je fáze.
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.12.2007, 13:04 »

To je právě to, pojem "značná škoda"..Už vidím, až investor zapomene projektantovi říci které zásuvky bude mít pro PC a podobné věci, montáž bude provedena a on si pak rozzpomene při malbách, že tuhle a tamtu zásuvku bude potřebovat bez chrániče..To pak člověku nezbyde odpojit od FI celý obvod, pakliže nebude chtít rozbourat hotový dům..Pak vyvstává otázka, co na to RT..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.12.2007, 13:29 »

Tak se trochu dostáváme zase k otázce důležitosti PD. Když je zpracována, je o mnoho menší pravděpodobnos t, že se něco opomene.  A dále, zkušenější projektant, který neznalému zákazníkovi téměř celou instalaci fundovaně a sofistikovaně vymyslí, by pak měl být ve výhodě oproti situaci, kdy montážní firma zakreslí po krátké poradě s investorem na zeď značky zásuvek a vypínačů, na strop vývody k lustrům a pak to jen narychlo pospojuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.12.2007, 15:35 »

Máte pravdu, úplná PD je krásná věc a jak se podle ní krásně montuje :)Jenže to nesmíte mít zákazníka, který PD mění za den dvakrát, asi podle toho, jak se mu to přes noc rozleží v hlavě..no a když už s takovouto "demo" verzí, pátou v pořadí, na papíře nakreslenou přijde za projektantem, nezbyde projektantovi nic jiného, než a/ upravit projekt a dát ho nám, my provedeme změny (vícepráce)..b/chvíli počkat, než investor přiběhne s něčím novějším..No a pak stíhejte termíny Smích A tady je jádro pudla-jak natahat zás.okruhy, aby se daly použít jednotlivé zásuvky ve smyčče bud´s FI, nebo bez FI, aby se nemusela předělávat instalace a tím brzdit jak nás, tak i zedníky, malíře...To bysme museli tajat každou zásuvku samostatně zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #7 kdy: 29.12.2007, 15:56 »

Divám se na to trošku z jiného uhlu. Dle meho pohledu jde hlavně o zajištění bezpečnosti zá¨suvek, do kterých muže např dítě či zvědavý dospělák strčit hřebík. Zasuvka za kuch. linkou pro lednici se jen tak někdo nedostane a vidlice je zastrčena v zasuvce stale, kdežto k zasuvce vedle dveří se připlazí i kojenec a většinou tam není nic připojeneho, tudiž cesta k fazi většinou volná. Jde i o četnost používání zasuvek a spotřebiče do nich zapojene. Asi vysavač za den několikrát vytahován a zasouván do ruzných zaásuvek bude mit jiny stav koncovky a kabelu než PC připojené v zasuvce "na věčnost".
Je to muj nazor a pohled na věc. Většinou se snažim použít zdravý rozum než poučku z normy. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 29.12.2007, 19:28 »

Já to znovu zopakuji.
Základní stavební kámen každé elektroinstala ce,  je řádně provedený projekt, (nebo technická dokumentace). Ta musí vyřešit vše.
Pokud jsou jakékoliv změny, není nic jednodužšího, než změny zakreslit, projednat s pojektantem, s prováděcí firmou, a zaznamenat do stavebního deníku. Tím se vyhnem veškerým problémům. Apropo co Myslíte že obstojí v tom případě, když dojde na soudní spor, (je jedno zda kvůli financím, nebo z jiného důvodu),  pouze stavební deník bere soud jak důkazní materiál.
Pánové ruku na srdce kolik firem si vede stavební deník ? Pláč
Je to vše v nás.




Ať se na to koukák
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #9 kdy: 29.12.2007, 19:45 »

Blízký je mi názor Jury Krikla, snad jen s dodatkem, že za bezprizorně se plazícího kojence v bytě jsou zodpovědní především rodiče. Hodlají-li nechat své děti bez omezení a dozoru zkoumat zásuvky, měli by si chránič nechránič pořídit do zásuvek plastové ucpávky, jsou k dispozici již víc jak 30 let (dobře si je pamatuju z dětství).  Nebo budeme za pár let zase  přitvrzovat normy (či rovnou zákony) kvůli lidské laxnosti, absenci přemýšlení a vlastní pohodlnosti?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jura Krikl
*
Offline Offline



Brno


« Odpověď #10 kdy: 29.12.2007, 22:15 »

S tim kojencem jsem to přehnal, ale 12letyho kluka s trafama od vlačku bastliciho neuhlidate. Mluvim z vlastni zkušenosti. Docela se divim se že jsem to přežil:-)
A vo tym to je:-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #11 kdy: 29.12.2007, 23:49 »

Myslím, že přesně vím o čem je řeč  angel Já neměl "originál bezpečnostní trafo k vláčkům",  ale řadu starších laboratorních traf a přístrojů vyřazených od otce z laborky a první ránu jsem schytal velmi záhy, takže člověk si to pak rychle srovná a pak už si dává celý život pozor vegeeet . Zkušenost a znalost je nad slepé důvěřování "všespasitelným chráničům".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je třeba jistit zásuvku umístěnou na balkoně proudovým chráničem?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Jaká má být výška venkovní zásuvky od země pro případ zavátí sněhem?
 Jak řešit instalaci zásuvek do dřevotřískové desky?
 Potreboval bych "zasuvkove plato" s vypinacem, existuje ?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Existuje nějaký předpis nebo norma jak má být správně zapojena ss zásuvka?
 Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
 Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
 Dá se zkontrolovat správně zapojená zásuvka multimetrem?
 Jak propojujete vícenásobné zásuvky (např. v pětirámečcích) ?
 Jak smyčkovat zásuvky v několikanásobných rámečcích?
 Musí být motorová zásuvka 63A zapojena přes proudový chránič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kde je předepsáno bezpečnostní zaslepení zásuvek?
 Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?
 Ako riešite pripojenie ž/z vodiča CY4 ochranného pospájania v zásuvke?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jak správně odbočit vodič PEN v zásuvce?
 Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Jak zapojujete zásuvky 3f/32A v budově s hlavním jističem 25B/3 ?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Znáte podrobně bohatý sortiment zásuvek a vidlic Mennekes?
 Lze zvýšit bezpečnost a menší poruchovost u takto zapojené zásuvky?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Která norma řeší redukce nebo dimenzování zásuvek?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Do jaké krabice se montuje zapuštěná 3f zásuvka?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné nově montovat 3+PE zásuvky?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Najdete co je na této zásuvce špatně?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.