Filip Rybníček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.11.2022, 19:00 »


Řeším při rekonstrukci RD montáž hromosvodu. V projektové dokumentaci jsou pouze obecné informace (nutnost 2 svodů apod.).

Montážní firma mi navrhuje připevnit vedení z vodiče AlMgSi ke svodu dešťové vody. Avšak v blízkosti je přípojka nn k domu (cca. ve vzdálenosti 30cm od budoucího svodu) a také přijímač k internetu viz. přiložené foto.

Projde mi to takto revizí?


* 01.jpg (116.81 KB, 1333x1000 - prohlédnuto 363 krát.)

* 02.jpg (128.81 KB, 1333x1000 - prohlédnuto 355 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 16.11.2022, 22:22 »

To se budete muset zeptat projektanta. Dostatečná (bezpečná) vzdálenost se neodhaduje na dálku, ale musí se spočítat a v projektu má být uvedena. Pravděpodobně máte k dispozici jenom nějakou zbytečnou malůvku pro stavební úřad, jak už to bývá.
Zhotovitel by měl předložit realizační dokumentaci, kterou buď umí zhotovit nebo si jí musí zajistit a stejně jí ve finále zaplatíte. Bez relevantní dokumentace by neměla být vyhotovena ani výchozí revize. Zabývat se umístěním svodu neizolovaného hromosvodu na plechové střeše s plechovým žlabem a svodem, alespoň to tak z fotografie vypadá je nesmysl. Ta vypočtená vzdálenost tam bude nezávisle na umístění svodu, protože blesk neví, že má seběhnout do země po strojeném svodu a když nebude dostatečná vzd. od okapu  dodržena, klidně si vybere cestu po trubce nebo rovnou přeskočí na lepší uzemnění do kabelu datového nebo silového. Pokud nemá zhotovitel tyto základní znalosti, vybral jste si klasického dodavatele hromosvodových atrap.  A to jste se nezmínil o řešení uzemnění a naměřených hodnotách. Ptát se na řešení vnitřní ochrany a umístění MET (hlavní uzemňovací přípojnice) a svodiče bleskových proudů je asi zbytečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 16.11.2022, 22:26 »

Což o to, když vám půjde jen o revizi, možná někoho seženete. Ale co se týká bezpečnosti, je to špatně.
1 - svod hromosvodu po okapu, je zcela běžným řešením. Nicméně i když by vedl jinudy, na svodu bude při úderu blesku nebezpečný potenciál také a oddálení toho svodu ze svodu okapu nic neřeší.
2 - podle výpočtů může být 30cm bráno jako dostatečná vzdálenost. Nedal jste nám žádné technické informace a jen těžko soudit, jestli tomu tak je i ve vašem případě. K tomu bychom museli mít kompletní projektovou dokumentaci. Ostatně pokud to podle ní bude provedeno, neměla by být revize problém.
3 - obávám se, že ta WIFI bude špatně, ale jistě se to nechá nějak vyřešit
4 - pletu se, nebo jde o plechovou střešní krytinu?

edit: jsem těsně druhý, ale naše odpovědi jsou totožné  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 16.11.2022, 22:52 »

Možná těch 30 cm jako vzdušná vzdálenost bude stačit, ale musíme počítat i povrchovou cestu po zdi nebo podobných "nevodivých" stavebních materiálech, tam to musí být dvojnásobek proti vzduchu a tam nevěřím že by to mohlo vyjít.

Ale jak napsali kolegové, to se musí odborné spočítat a posoudit, to se nedá dělat na dálku podle fotky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 17.11.2022, 07:19 »

Z hlediska blesku je to špatně a těžko řešitelné.
S anténou by něco udělat šlo.
Ještě se optejte jestli montéři použili UV stabilní krky nebo předpokládají že u vás slunce nevychází.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Filip Rybníček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.11.2022, 10:50 »

Ano, jedná se o plechovou střešní krytinu. Dům je v řadové zástavbě, kde obě sousední budovy jsou vyšší (pochopitelně bez ochrany před bleskem, jejíž četnost v ulici se blíží 0),  proto je pro mě, laika, nutnost montáže hromosvodu trochu s otazníkem. Ale chápu, že to minimálně požaduje norma a chování blesku se dá těžko předpokládat.. .
Každopádně vaše reakce (i když se jedná pouze o odhad) jen potvrdily moje obavy. Budu se muset obrátit na projektanta, aby mi doporučil patřičné řešení/osobu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 17.11.2022, 10:53 »

V projektové dokumentaci jsou pouze obecné informace (nutnost 2 svodů apod.).

Vámi zmiňovaná dokumentace je určena pouze pro územní a stavební řízení. Nikoli pro provedení stavby.

Montážní firma mi navrhuje ..........

Montážní firmy nemá co navrhovat. Už jen slovíčko "montážní" prozrazuje, že má montovat a to dle předložené "prováděcí" dokumentace. V 99% montážní firmy jen kecají ničím nepodložené hlouposti. Investoři to neví, veří jim a ve finále jim zaplatí za paskvil. Ne nadarmo se říká..."než špatně udělaný hromosvod, to radši žádný".

Projde mi to takto revizí?

Ano. U nepoctivého revizního technika bezesporu projde. Tací jsou z početné skupiny RT, kteří se neštítí ničeho, jen když za to dostanou zaplaceno. Mnohým ani nedochází, že letos začali svým jednáním porušovat zákon v podobě nařízení vlády.

Přílohou zasílám příklad min. dostatečných přeskokových vzdáleností při dvou svodech a při čtyřech. To jen tak kvůli vaší představě. (objekt 10 x 10 x 5m)
Jediné správné řešení je použití vodiče HVI nebo CUI (produkce DEHN). Sice je to dražší řešení, ale bezpečnost ze zvýší o X procent.
U vás je vše o to horší, že je krytina z plechu.





* dva svody vzduch.jpg (89.15 KB, 858x666 - prohlédnuto 249 krát.)

* tyři svody vzduch.jpg (92.22 KB, 844x640 - prohlédnuto 240 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.11.2022, 09:53 »

Ano, jedná se o plechovou střešní krytinu. Dům je v řadové zástavbě, kde obě sousední budovy jsou vyšší
Radovky sú často kus špecifické (napr. strana do ulice kde zvod je prístupný verejnosti..),  a HVI je dobré riešenie..
Síce by som HVI kvôli elektromagneti ckému vyžarovaniu neumiestňoval v blízkosti antény...,  no podľa dispozície stavby sa nedá vylúčiť, že si vystačíte len s jedným zvodom...
A vyššie priľahlé objekty svojím spôsobom pozitívne ovplyvnia LPZ0b, v ktorej je vhodné mať celú plechovú krytinu..,  vrátane odkvapov..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?

Aktuální slova KUTIL (1)