Autor Téma: Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?  (Přečteno 13652 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 11.10.2019, 10:49 »

Ale hej, chránim, ale tam kde ich chrániť treba, teda vonku.
Nielen tie káble, ale hlavne zariadenia vonku ktoré napájajú treba podľa môjho ošetriť zvodičmi už vonku. Napríklad ochranu takého altánku pred škodami od blesku zvnútra neošetríte. Jak sa dá ochrániť kábel a zariadenie umiestnené vonku zvodičom zvnútra domu tak tomu celkom nechápem
Jedine že na nich nezáleží, nech zhoria a treba zabrániť iba vniknutiu prepätia do domu.
No ale ochrana pred bleskom podľa môjho furt začína zvonku, a to tam kde ten blesk môže začať škodiť
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 11.10.2019, 11:11 »


Jedine že na nich nezáleží, nech zhoria a treba zabrániť iba vniknutiu prepätia do domu.


Proč bych měl chránit altánek?
Vždy jde o to, abych si nezatáhl nebezpečí do domu.
Tedy.....pokud budete žít v altánku, pak si ho ochraňte, ale jinak nevidím jediný důvod, proč do altánu nasazovat svodiče.
Přiznám se.....moc vás nechápu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 11.10.2019, 11:46 »


Vždy jde o to, abych si nezatáhl nebezpečí do domu.

No práve, ak to vonku neošetríte tak si toto nebezpečenstvo do domu zatiahnete tak či tak a začnete ho ošetrovať až niekde vnútri, ale to už môže byť neskoro. A hlavne keď si veľa ľudí dáva zvodič 1 až do rozvádzača dakde až v strede domu Smutek
Vlastne je to jedno kde ten kábel ide z domu vonku, keď je to už mimo ochranný priestor bleskozvodu. Tam už to treba začať riešiť, teda v nechránenom priestore. Aspoň tak chápem ochranu pred bleskom
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 11.10.2019, 11:53 »

No práve, ak to vonku neošetríte tak si toto nebezpečenstvo do domu zatiahnete tak či tak a začnete ho ošetrovať až niekde vnútri, ale to už môže byť neskoro. A hlavne keď si veľa ľudí dáva zvodič 1 až do rozvádzača dakde až v strede domu Smutek
Vlastne je to jedno kde ten kábel ide z domu vonku, keď je to už mimo ochranný priestor bleskozvodu. Tam už to treba začať riešiť, teda v nechránenom priestore. Aspoň tak chápem ochranu pred bleskom

Počítáte i s vlivem indukce? Nejlepší je chránit veškeré vstupy do domu na rozhraní, tedy "hned na zdi s prostupem". Čím dále od prostupu, tím více je potřeba dávat pozor na souběhy a kříený již jinak chráněných částí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #22 kdy: 11.10.2019, 12:18 »

Čím dále od prostupu, tím více je potřeba dávat pozor na souběhy a kříený již jinak chráněných částí.

Přesně tak.
Neustále hučím do montérů, aby si dávali pozor na oblíbené svazky kabelů, právě kvůli přímému souběhu již chráněných a nechráněných rozvodů.
Vše je o tom, jakým způsobem se budeme chovat při samotné instalaci kabelových rozvodů. Chce to vždy přemýšlet a to spoustu našich kolegů zřejmě pekelně bolí.

A když už rozvody ošetří jak mají, vše pak špatně zapojí v samotném rozvaděči. To je pak na zabití a investor vždy kouká jak vrána, když mu řeknu, že mu instalatéři svým počínáním zdegradovali ochranu za 10 000,-Kč.

No.....jak říká moje dcerka....když má někdo místo mozku zmuchlané tepláky, není mu pak již pomoci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 11.10.2019, 12:45 »

Počítáte i s vlivem indukce? Nejlepší je chránit veškeré vstupy do domu na rozhraní, tedy "hned na zdi s prostupem".
Samozrejme Úsměv,  si prečítajte, som o tom písal včera večer že keď mám na stavbe možnosť, tak kábel pripojím na zvodič hneď po vstupe do domu Úsměv
Presne tak jak píšete, a aj preto sa pýtam JánaP kdeže to má od tej krabice s uzemnením prívod do domu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 11.10.2019, 20:02 »

Jak se tedy chrání vedení od hdo do rozvaděče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #25 kdy: 11.10.2019, 20:50 »

Svodičem bleskových proudů. Většinou se to řeší tak, že se instaluje čtyřpólový svodič např. DEHNshield TNS a na , ,přebytečný, ,  pól se připojí vodič HDO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 13.10.2019, 19:17 »

I když je přívod TNC, lze použít TNS svodič? Rozdíl je pouze v pólech?


Ty 4 póly uvnitř svodiče jsou vždy od sebe odděleny (i při "likvidaci přepětí")? Nevznikne při ev. přepětí problém, že ten kabel pro blokování je malého průřezu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #27 kdy: 13.10.2019, 21:17 »

I když je přívod TNC, lze použít TNS svodič? Rozdíl je pouze v pólech?
TNC jsou tři jiskřiště proti zemi a TNS čtyři, takže je to v pohodě.
Nevznikne při ev. přepětí problém, že ten kabel pro blokování je malého průřezu?
Vodič HDO je připojen nepřímo takže se srovná napětí a proud poteče do sítě po fázích a zemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 14.10.2019, 12:29 »

Ještě když bych chtěl být detailista - od hdo vedou 2 vodiče pro 2 blokování. Reálně asi nevím o nikom, kdo by měl oddělený bojler od topení, ale ....

Jde i tohle řešit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #29 kdy: 14.10.2019, 12:34 »

V tom případě bych dal DEHNshield TNC a DEHNshield 2P TN.
DEHNshield TN a TNC
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 15.10.2019, 13:23 »

Ja dávam kábel HDO v samostatnej trubke síce spolu do výkopu s hlavným prívodom, ale aspoň tak ďaleko od neho, jak sú od seba ďaleko v ER. V dome potom s káblom HDO obchádzam prvý zvodič čo je na vstupe do domu pri HUSke a idem s ním rovno do hlavného rozvádzača
To robím preto, bo si myslím, že po údere do domu by cez modrý vodič v kábli HDO na zvodiči prešla  do siete dajaká možno aj desatina bleskového prúdu a neviem či ten spínací kontakt v elektromeri je na taký prúd stavaný.
Bleskové prúdy v smere do domu od elektromera by počítam mali mať elektrárne ošetrené.
Dačo hrozí pán Hájek keď je kábel HDO z ER do domu natiahnutý samostatne rovno z ER do ošetreného hlavného rozvádzača v dome? Kábel HDO a hlavný prívod jak som písal dávam po celej trase aspoň tak ďaleko od seba, jak ďaleko sú od seba v ER.
Na vstup do domu dávam zvodiče typu 1 a do hlavného rozvádzača typu 2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 17.10.2019, 20:09 »

Ještě drobná otázka - pokud bych nechal dát z druhé strany další rozvaděč na přepěťové ochrany a stáhl by se do něho přívod - musely by se oba rozvaděče v zadní části provrtat a protíhnout mezi nimi vodiče/kabely. Je to podle vás možné dělat do toho díru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #32 kdy: 18.10.2019, 07:14 »

Ještě drobná otázka - pokud bych nechal dát z druhé strany další rozvaděč na přepěťové ochrany a stáhl by se do něho přívod - musely by se oba rozvaděče v zadní části provrtat a protíhnout mezi nimi vodiče/kabely. Je to podle vás možné dělat do toho díru?


Je to možné. Nebojte se toho a vesele vrtejte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 22.03.2020, 11:22 »

Posunu debatu kousek dál.
Pana Pavla jsem se ujal a dáváme do kupy nějaké řešení.
Vzhledem k tomu, že se bude ještě přidávat jeden vývodní kabel pro napojení garáže, tak bude osazen z druhé strany stěny s rozvaděčem nový malý rozvaděč, kde se osadí hl. vypínač, svodič a jistič pro napojení garáže.
Tím, že to dáme do jedné krabice, tak to oddělíme od zybtku elektroinstala ce a jedním svodičem ochráníme i případný vnik přepětí po kabelu z garáže.
Řešíme i provedení jímací soustavy, co pan Pavel řeší v jiném vlákně.... Vyjádřím se i tam k situaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?