To je již jen pro odbornou diskusi po nedělním obědě
Čekal jsem jak se situace vyvine, ale mám to vyřešené v dílně pro trafo 220V/900VA
zapojením přes malou tlumivku s neznámými parametry a relé na sekundáru, které ji vykrátíi bez čas. zpoždění (ono tam nějaké je i tak).
Samozřejmě je to dobrý technický přístup. Místo tlumivky jsme dávali malé odpory řadu desítek ohmů, případně i žárovky. Relé napojené na sekundar obvykle na malé napětí předřazený odpor vyřadilo. Ten čas ( zpoždění) k nasycení jádra je dostatečný.
Později se začaly objevovat moduly se Soft startem s termistory na velký proud. Dnes to používám i pro trafa až do 5 kVA. Zvláště u toroidních traf a usměrňovačů s velkými hodnotami kapacit. Používají se kapacity 1000 až 4000 uFaradů a tento soft start to bezpečně zvládne.
Soft starty se osvědčily i pro trafa 220 V provozována na 240 V, anebo v průmyslu, kde je hodně traf ještě na 380 V provozovaných na 400 V.
Vymýšlet "kámen na zelí" , tak to se kolegovi Františku Janečkovi fakt povedlo.
Ty moudra starších jsou trefné. Můj parťák v mládí mne vždy pochválil, že je to řešení dobré, ale složité jako mlátička na cibuli. Tak jsem hledal jiná řešení....až řekl, no vidíš, když se chce, to je ono.