Teď se bude na střeše domu instalovat nerezový třísložkový komín, který bude mít výšku cca 3 m nad hřebenem střechy, bude to tedy zvýšená možnost pro zásah blesku, pochopitelně, že komín pospojím s hromosvodem.
Super řešení, po zásahu bleskem bude alespoň šance při rekonstrukci domu dobudovat na místě nového správné uzemnění.
Nejlépe by mi vyhovovalo vybudovat druhý svod pro hromosvod odbočkou z PE svorky v zemi před domem, dále v zemi cca 4 m drátem Fezn 10 a potom po fasádě drátem 8 na střechu a pospojení s rozvodem hromosvodu na střeše. Je to takto technicky schůdné?
Pokud dole v místě svodu doplníte zemnící tyče, vytvoříte uzemnění typ A, kdy každý zemnič bude propojen s PEN objektu. Řešení to sice není ideální, ale rozhodně lepší, než současný stav.
Ochranu střechy bych v případě tohoto objektu řešil tak, že bych pro komín vytvořil izolovaný hromosvod, kdy bych při výpočtu dostatečných vzdáleností uvažoval pouze s jedním svodem.