Název: Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
Přispěvatel: Pavel Herbrych 19.08.2016, 20:35
Starší hromosvod cca 10 let má pouze jeden svod na RD, v té době asi nepředepisoval a norma min. dva, jak tomu je dnes. Tento svod je ale pospojen v zemi drátem Fezn 10  s PE svorkou přívodu sítě do domu. Zemní odpor zemniče hromosvodu má krásných 10 Ohmů! Kolem domu je vše totálně vybetonováno, není zde prostor pro kopání a ukládání zemnícího pásku, ani tyčí pro druhý svod. Od propojovací svorky PE/hromosvod je to cca 4 metry k nejvhodnějšímu místu pro možný druhý svod na druhém konci domu. Teď se bude na střeše domu instalovat nerezový třísložkový komín, který bude mít výšku cca 3 m nad hřebenem střechy, bude to tedy zvýšená možnost pro zásah blesku, pochopitelně, že komín pospojím s hromosvodem. Nejlépe by mi vyhovovalo vybudovat druhý svod pro hromosvod odbočkou z PE svorky v zemi před domem, dále v zemi cca 4 m drátem Fezn 10 a potom po fasádě drátem 8 na střechu a pospojení s rozvodem hromosvodu na střeše. Je to takto technicky schůdné?  



Název: Re: Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.08.2016, 08:57
Nějak se mi nezdá že by byl váš domek tak malý, že by podle norem platných před cca 10 léty stačil jeden svod.

Ten kovový komín bude jen nad střechou, nebo povede vnitřkem objektu až dolů?

A ta "parodie na druhé uzemnění" toho už tak moc také nezlepší.

Takže buď podle tvaru a rozměrů domu je třeba hledat seriozní řešení celé hromosvodové soustavy, pokud možno s nějakým odborníkem přímo na místě, nebo to nechat jak to je a bouřkovém období tam raději nebydlet...


Název: Re: Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
Přispěvatel: Jan Hájek 21.08.2016, 11:12
Teď se bude na střeše domu instalovat nerezový třísložkový komín, který bude mít výšku cca 3 m nad hřebenem střechy, bude to tedy zvýšená možnost pro zásah blesku, pochopitelně, že komín pospojím s hromosvodem.
Super řešení, po zásahu bleskem bude alespoň šance při rekonstrukci domu dobudovat na místě nového správné uzemnění.
Nejlépe by mi vyhovovalo vybudovat druhý svod pro hromosvod odbočkou z PE svorky v zemi před domem, dále v zemi cca 4 m drátem Fezn 10 a potom po fasádě drátem 8 na střechu a pospojení s rozvodem hromosvodu na střeše. Je to takto technicky schůdné?   

Pokud dole v místě svodu doplníte zemnící tyče, vytvoříte uzemnění typ A, kdy každý zemnič bude propojen s PEN objektu. Řešení to sice není ideální, ale rozhodně lepší, než současný stav.

Ochranu střechy bych v případě tohoto objektu řešil tak, že bych pro komín vytvořil izolovaný hromosvod, kdy bych při výpočtu dostatečných vzdáleností uvažoval pouze s jedním svodem.


Název: Re: Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.01.2017, 15:03
Přemýšlím, jestli tady je to připojeno na PE (PEN) nebo kam, protože nepředpokládám, že u tak starého objektu, kde někdo rozjel rekonstrukci a začal střechou a hromosvodem, bude základový zemnič...

Takže opět jedno místo, kolem kterého se budu bát chodit...
Přemýšlím, co asi v té spodní části udělá blesk, jestli se samou radostí rozběhne po okolí...  (zle)


Název: Re: Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
Přispěvatel: Jan Alin 18.01.2017, 20:48
Přemýšlím, co asi v té spodní části udělá blesk, jestli se samou radostí rozběhne po okolí...  (zle)

Tohle občas dělají pracovníci při opravách chodníků, u nás je také pár takových míst kde drát překážel, tak ho uškubli a schovali do zdi :). Tady to možná bude jinak, je to nějak pečlivě zazedníkované a ohnuté. :)  
Blesk bude normálně pokračovat do země a zřejmě udělá při přeskoku pár efektů.


Název: Re: Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
Přispěvatel: Wolfgang Marks II 19.01.2017, 10:51
Klasika, vše je vybetonované a nelze. Je to smutné, majitel si musí zvolit buď "bezpečný" beton nebo bezpečný dům.

Vnitřní svod po komínu zabil mého známého, a proto jsem zásadně proti. Ostatně i pro komíny platí normy na ochranu před bleskem.

Ochrana komínů (pro domácnosti) je uvedena ve 2 souborech norem.
První soubor ČSN EN 15287 se zabývá komíny z hlediska stavebních a požárních vlastností.
Druhý soubor ČSN EN 62305 se zabývá komíny z hlediska ochrany před bleskem.
Tyto normy předpokládají znalost norem už při výstavbě komínu nebo při jejich rekonstrukcích . Je až směšné, že téměř všichni školení kominíci to znají, jen elektrikáři jsou "chytří".

Že by v betonu nešlo vyfrézovat drážku pro pásek nebo drát (v nabídce firem je tolik možností),
tomu nevěřím.
Takže závěrem, uděljte pořádně hromosvod, komín uzemněte. ale pozvěte si odborníka s referencemi, že to umí a že je zručný a umí odvést pěknou práci. Při avizovaných změnách je jeden svod málo.