Požiarne predpisy budú tiež porušované, lebo trafo chladené ojelom nemá čo hľadať pod bytom.
Čo sa týka vibrácií, ktoré sa šíria panelovou konštrukciou domu, neviem odhadnúť, či je to v rámci normy.
Ochranné pásma v okolí elektroenerget ických zariadení musia spĺňať minimálne vzdialenosti uvedené v zákone o energetike č 251/2012 Z.z., kde sú dôležité nasledovné údaje:
• minimálna vzdialenosť od vedenia (bez ohľadu, či je to kábel alebo vzdušné vedenie, zábrana je prekladový panel) do 35 kV je 1 meter. Podľa obrázkov sú vedenia (a tiež prípojnice) pri strope, teda túto vzdialenosť nespĺňajú.
• ochranné pásmo trafostanice musí byť vymedzené obostavanou hranicou (alebo oplotením), pričom myslí sa len ochranné pásmo pre zabránenie úrazu elektrickým prúdom. Pre zabránenie vplyvu elektromagneti ckého poľa (nad povolené hraničné hodnoty) je teda potrebné elektromagneti cky odtieniť danú časť, aby vo vzdialenosti 1 meter od vodičov (od 1 kV do 35 kV) neboli prekročené uvedené hodnoty (vo vyhláške 534/2007 Z.z.) pre elektrickú intenzitu (Emax = 5 kV/m) a pre magnetickú indukciu (Bmax = 100 mikroTesla)
Olejové trafo ve sklepě, je v principu bezpečnější, než olejový radiátor v obýváku.
Moc nevěřím že by v něm byl ještě PCB, nicméně výměna za hermetik není nereálná, jak již zaznělo.
Ochranné pásmo volně stojícího zařízení, o kterém je pojednáno v zákoně, je něco jiného.
Minimální vzdálenost vás rovněž nemusí trápit, protože nelze předpokládat, že si nájemíci budou chtít v obýváku v podlaze vybudovat krecht na skladování zeleniny.
Ta pásma jsou kvůli pracem v blízkosti.
Hodnoty, jaké uvádíte, jsou běžně měřitelné na rozvodně 400kV, ale ve vašem případě nenaměříte nic.
V principu energetického zákona ale funguje i "kdo platí, ten poroučí", takže vysídlit trafačku je jen otázka peněz.
Můžete to zkoušet ohýbat jak chcete, ale váhu budou mít až znalecké posudky, ten váš a ten distributora.