Jelikož se jedná o trafo odolné proti zkratu s příkonem 1.5 VA tak o pojistce na sekundárním vinutí ani neuvažuji, plošný spoj to bez problémů zvládne. Otazka je, jestli je potřeba v obvodu primárního vinutí zapojit pojistku. U transformátorů podmínečně zkratuodolných je výrobcem transformátoru jasně předepsáno, že se má primární vinutí jistit pojistkou Xyy mA. U transformátorů odolných proti zkratu se tato podmínka nevyskytuje, tak nevím jestli musí/nemusí být, aby bylo zařízení bezpečné a prošlo bez problémů zkušebnou.
Jinak souhlasím s tím, že pojistkou se nic nezkazí.
TO: Ševčík
Každé zařízení (přístroj) připojené k síti nn je nutné jistit. V tomto případě se nejistí přístroj (transformátor), ale přívodní vedení k přístroji. Jelikož nemůže dojít k přetížení (nadproudu), jistí se přívodní vedení pouze proti zkratu. Jak to vyřešíte, záleží jen na vás.
PS: Trubičková pojistka je nejlevnější řešení.