Ano, jsou. Domnívám se ale, že je tato norma ČSN 37 5245, (čl29 ) vydána v roce 1983, je poplatná znalostem a materiálům používaným v té době. Proto .........
Souběžně s touto normou platí ČSN 33 2000-5-52ed2, která ji plně nahradí někdy v roce 2014. Proto bych určitě postupoval dle ní. Tam se praví, že pokud kabely vyhovují svými vlastnostmi, dle příslušných norem, lze je ukládat bez dalších opatření. TO znamená, že pokud výrobce tyto vlastnosti garantuje,můžete je uložit volně po dřevě i ve dřevu. Samozřejmě za dodržení určitých podmínek. Například chránič a správné odjištění kabelu.
Ještě bych upozornil na "bodovky". Řádně si prostudujte návod a hlavně bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot