|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2016, 13:29 » |
|
1. Bud zapojit na priamo do krabice s min. krytim IP 44, cez RCD 30mA. 2. Napojit to do zasuvky, ktora bude instalovana v priestore mimo zon(3) cez RCD 30mA. Zasuvka moze byt nad podlahou 20cm ale s krytim IP 21, musi mat na sebe taku tu krytku.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 23.02.2016, 13:57 » |
|
Bez chrániče v koupelně? To bych od "elektrikáře" nečekal. Nebo máte na Slovensku nějaký zvláštní národní dodatek k normě 33 2000-7-701, ed.2 ? My máme v dodatku vyjímku pouze pro bojler, který je pevně připojený a předpokládá se tam doplňkové pospojování
A kde mate bez chranice? Aj v 1 aj v 2 je napisane ze cez RCD. Pozrite si to lepsie
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2016, 13:59 » |
|
1. Bud zapojit na priamo do krabice s min. krytim IP 44, cez RCD 30mA. 2. Napojit to do zasuvky, ktora bude instalovana v priestore mimo zon(3) cez RCD 30mA. Zasuvka moze byt nad podlahou 20cm ale s krytim IP 21, musi mat na sebe taku tu krytku.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 23.02.2016, 14:02 » |
|
A kde mate bez chranice? Aj v 1 aj v 2 je napisane ze cez RCD. Pozrite si to lepsie
Omlouvám se, naučím se rozeznat písmeno C od B... Stejně by to chtělo od autora dotazu nějakou podrobnost o provedení a umístění spotřebiče. Jsou okraje zóny, kde bych si to uměl představit, ale např. v místě, kde se dá předpokládat přímé ostříkání sprchou, dotyk rukou při vylézání z vany,... by se mi to nelíbilo.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Libor Volf
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 24.02.2016, 00:23 » |
|
Děkuji pánové za názory a upřesňuji. Jedná se o montáž v novostavbě RD a jde o topnou tyč v radiátoru (žebříku). Z jedné strany vana, z druhé otevřený sprchový kout, mezi nimi 85 cm, tedy zóna 2. Bude tam stříkat voda. Jsem stejného názoru jako p. Schwarz, nelíbí se mi to. Zvažuju pevné připojení. Tedy: Topná tyč IP44 bez regulace (nabízí se max IP54, což vodu stejně lépe neřeší a IP 67 už jsou obludy do výbuchu - pátral jsem na netu) + utěsněný husí krk vedený do kopce přes stěnu (do kuchyně) a spoj v kuchyni v krabici IP20 s CYKYnou k termostatu. Myslím, že by to mohlo jít. Možnost přesunu žebříku si uvědomuji, ale koupelna je návrh architekta a je malá. Regulaci není třeba řešit, s tou si poradím lehce. RCD a ochr. pospoj. je samozřejmostí. Prosím o názor i p. Schvarze. Děkuji PS: Jsem OSVČ elektro a čerstvý (nikoli však mladý) RT
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 24.02.2016, 07:16 » |
|
Jde o velmi nevhodné, až nebezpečné umístění. Doporučil bych uvažovat o změně druhu dotápění. Třeba infrapanelem, nebo posunutí radiátoru někam jinam. V tomto ohledu (bezpečnost) by neměl mít poslední slovo nějakej "návrhář", ale odborník. PS: ještě malou otázku. Sprchová hlavice v tom otevřeném sprcháči je pevná, nebo pohyblivá?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #12 kdy: 24.02.2016, 12:42 » |
|
Aby nedocházelo k nepochopení. Technické řešení existuje. Jen není zrovna pěkné na pohled. Osobně bych třeba víčko krabice v potřebném IP na novém obkladu nesnesl. Čistým řešením je třeba varianta Radka Červeného, ale myslím si že pro tuto poptávanou konkrétní aplikaci to není zrovna technicky proveditelné. Ale mohu se plést, i proto že neznám konkrétní místní podmínky.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|