páni elektrikáři značně rozcházeli v názoru, zda u těch akumulaček má být sporáková kombinace (je na to samostatný jistič, ale o dvě patra níž). Jeden tvrdil, že to tam být musí, druhý zastával názor, že tam být nesmí.
Pokud vím, tak kategoricky povinnost osazovat vypinače v těchto případech (akumul.kamna, sporáky) nikde stanovena není. A že by to bylo naopak zakázáno je už úplný blábol.
ČSN 33 2000-1 čl.132.9 :
Tam,kde je v případě nebezpečí zapotřebí okamžité odpojení od zdroje,musí být vypínací prvek instalován tak,aby byl dobře viditelný a účinně a rychle ovladatelný.ČSN 33 2000-4-46 ed.2 čl.462.1 :
Každý obvod musí být odpojitelný od všech pracovních vodičů přívodů...ČSN 33 2000-5-53 čl.537.4.5 :
Ovládací prvky musí být snadno přístupné. Musí být na místech,kde může vzniknout nebezpečí...Má-li být někde vřazeno cosi jako hlavní vypinač by měl určitě řešit projekt. Což se,alespoň v mém okolí bohužel stává velmi zřídka.
Výše uvedené články norem si já překládám tak, že když je např. bytová rozvodnice alespoň trochu přístupná, tak asi není k vypinači důvod.
Ovšem ve vašem případě (jištění o 2 patra jinde) bych rozhodně vypinač doporučoval.