Kolik znáte vy cestiček jak se přepětí vkrade do citlivých zařízení?
Jedna z cest je přepětí z napájecí sítě.
Citlivé a drahé elektronické zařízení má mít na vstupu filtr, který mimo jiné má sloužit i jako ochrana proti přepětí. Na toto téma je spoustu literatury a seminářů.
Další cesta je vstupem do elektronického zařízení ve funkcí "antény". A nemusí to být rozměrná anténa pro KV nebo VKV až po mikrovlny, ale mnohé propojovačky pomocí UTP. Každý takový "drát" se chová jako anténa, do které se neindukuje napětí. Při bouřkové činnosti bude záležet na délce takového drátu, kdy je napětí v kilovoltech.
Pak velice záleží na zakončovacích impedancích a nejvíce na galvanickém propojení se zemi.
Viděl jsem mnoho přijímačů, kde přepětím se zcela vypařily vstupy, včetně ochran proti přepětí. Přeskoková vzdálenost pro vzduch je přibližně 2 kV na jeden milimetr. Při bouřkovém mraku a při sněžení může být na delším vedení a na anténě naindukováno až desítky kilovoltů. Pak takové pseudoochrany na vstupech se vypaří.
Každé vnější vedení se musí ukončit odpovídající impedanci a přepěťovkou. A je jedno zdá je to skutečná anténa, nebo propojení UTP z jedné budovy do druhé.