Radek Rendula
|
|
« kdy: 20.04.2013, 17:05 » |
|
Rekonstruovali jsme byt a nechali kompletně udělat novou elektriku. Vše funguje bez problémů, ale zhruba tak jednou za 14 dní, zpravidla k ránu, z ničeho nic vypadne proudový chránič. Nahodím ho, zas je tak 2 týdny pokoj a opět k ránu vypadne. Přes den nic. Zkoušel jsem zapnout všechny spotřebiče (pračka, sušička, trouba, mikrovlnka, konvice, počítače, ....), bez problémů. Spotřebiče jsou většinou nové. Nesetkal se někdo s podobným problémem? Nebo neexistuje nějaké měření, které by zjistilo, jaký spotřebič za to může?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Radek Rendula
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 20.04.2013, 21:17 » |
|
Jedná se o byt v paneláku. Žádný bojler, nic podobného. Pouze světla a zásuvky. Chránič je pro celý byt. Dělal to elektrikář a následně hodně pečlivě překontroloval revizák.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Online
|
|
« Odpověď #12 kdy: 21.04.2013, 06:30 » |
|
Podobný problém jsem řešil před delší dobou u rod. domku a nakonec to byla proříznutá izolace vodiče N vodivým krytem motorové jednotky předokenních žaluzií spojeným s vodičem PE. Dělalo to velice nepravidelně a nejspíš na to mělo vliv chvění větrem a ohřev sluncem.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #13 kdy: 21.04.2013, 09:10 » |
|
V první řadě bych se snažil vyloučit nějaký problém v instalaci. Pokud jde o problém v instalaci, obvykle jde o nějaké mechanické poškození (typicky navrtaný kabel) nebo někam natekla voda. V tomto případě pomůže měření izolačních stavů. Pokud vyloučíme chybu v instalaci, potom je nutné překontrolovat spotřetřebiče, popř. prodlužovací šňůry. Nejlépe bude přizvat k tomu nějakého revizního technika, ten by měl být vybaven potřebnými přístroji i vědomostmi. Obyčejný elektrikář s "vadaskou" toho v těchto případech obvykle moc nezmůže.
Jako laik můžete překontrolovat přívodní šňůry od spotřebičů popř. prodlužovacích šňůr, jestli nejsou nějakým způsobem poškozené (přiskřípnuté, překroucené) - to bývá dost častý problém.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 21.04.2013, 23:29 » |
|
Jak říkal policejní rada Vacátko:“ Tohle je zatracenej případ a čert nám ho byl dlužnej“. Napíšu vám, jak bych postupoval já, pokud bych tento problém u vás řešil. Neberte to prosím jako návod na vyřešení vašeho problému (na to mám málo informací), ale spíše jako inspiraci pro vašeho elektrikáře. Vzhledem k tomu, že problém nastává k ránu tak bych v první fázi neřešil spotřebiče u vás v bytě. Nejprve bych pro jistotu vyměnil proudový chránič, ale tipuji, že to nepomůže. Předtím bych si ověřil a prověřil, kde máte rozdělen PEN vodič na PE a N, jestli v bytové rozvodnici, nebo ve společných prostorách domu. Pokud bych ani tady neuspěl, podíval bych se do stoupačky bytového jádra a tady si ten váš problém dokážu docela dobře představit: Kondenzace vody, ochranné pospojení se společnými prostorami domu, rozvod teplé vody, který k ránu vychladne, odsávání připojené ze společných prostor atd. Řešil jsem i případ, kdy se potila zásuvka tepelným mostem v panelu, ale to už opravdu střílím od boku. Málo informací a žádné měření !
|
|
|
|