Jan Čada
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 15.06.2018, 14:25 » |
|
Při připojení membránového ponorného čerpadla s délkou kabelu 30 m dochází k vypnutí proudového chrániče 30 mA kombinovaného s jističem. Kabel je třívodičový, samostatný ochranný vodič spojený s kovovým pouzdrem čerpadla. Čerpadlo při ss měření nevykazuje žádný svod, je nové a k výpadku došlo při prvním připojení. Při připojení bez proudového chrániče funguje normálně.
Moderátor: Původní vskutku originální a konkrétní otázka zněla: "Připojení ponorného čerpadla přes proudový chránič?".
|
|
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 16.06.2018, 22:04 » |
|
... "prounijní" čerpadlo
Tak EU už může i za vybavování chráničů. To jsem nevěděl.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 17.06.2018, 08:50 » |
|
Řeší se tady oběhové čerpadlo?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 18.06.2018, 07:56 » |
|
Kabel je třívodičový, samostatný ochranný vodič spojený s kovovým pouzdrem čerpadla.
Tiež ma zaujalo, prečo to p. Čada zdôrazňuje. Žeby išlo o nové čerpadlo a ešte novší prívod?
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 18.06.2018, 16:19 » |
|
může to být i vlastnost.. Nevíme o jaké jde čerpadlo ale mrknul bych i do návodu. Já třeba u klasické nautily mám v návodu napsáno, že chránič musí být char. G nebo S. A skutečně to obyčejný chránic vyhazovalo, kdežto G už ne..
V čerpadle máte elektroniku na řízení...Pokud to bude běžný motor (bez elektroniky) stačí chránič i AC! Čerpadlo MALYŠ je klasické membránové čerpadlo (elektromagnet) tan není co jiným chráničem chránit-stačí běžný chránič. Jinak chránič S a G je pořádný rozdíl! "S" není pro ochranu osob a zvířat možný, zato G je možný pro tuto ochranu osob, zvířat a věcí použít...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Online
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #17 kdy: 19.06.2018, 09:15 » |
|
Je třeba použít proudový chránič se spožděním minimálně 10 ms (označení G, popřípadě S).
Vzhledem k tomu, že se pro doplnění ochrany základní a při poruše v prostorách obvzláště nebezpečných (podle vzoru rohlíčky jsou dnes obzvláště vypečené?) předepisuje chránič Idn = 30 mA, tak bych byl s tím selektivním typem opatrný. Vyrábí se až od 100mA.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|