Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 27.01.2020, 12:48 » |
|
Přípojková skříň-hlavní domovní vedení-jistič před EM.
Napríklad v prípade paneláku sú to 3 majetkové rozhrania, každé s vlastnou prioritou záujmov, a tomu si myslím že sa má prispôsobiť projektant ktorý počet stupňov podľa týchto záujmov upresní Šablónu na toto nepoznám nijakú Selektivita na skrat sa navyše počita na prípad poruchy, čo zas nie je normálny prevádzkový stav, na rozdiel od tej počítanej pre neplánované preťaženie V priemysle by mali byť stupne tiež volené podľa priorít pre normálnu prevádzku Pre skraty a výpadky by bolo asi lepšie uvažovať viac nad zálohou jak nad selektivitou Ale to píšem dosť všeobecne
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 27.01.2020, 13:36 » |
|
Napríklad v prípade paneláku sú to 3 majetkové rozhrania, každé s vlastnou prioritou záujmov, a tomu si myslím že sa má prispôsobiť projektant ktorý počet stupňov podľa týchto záujmov upresní Šablónu na toto nepoznám nijakú Selektivita na skrat sa navyše počita na prípad poruchy, čo zas nie je normálny prevádzkový stav, na rozdiel od tej počítanej pre neplánované preťaženie V priemysle by mali byť stupne tiež volené podľa priorít pre normálnu prevádzku Pre skraty a výpadky by bolo asi lepšie uvažovať viac nad zálohou jak nad selektivitou Ale to píšem dosť všeobecne
Jedná se mě o normové řešení, tj.kombinaci Čsn na přípojky vs. vnitřní rozvody.
|
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #5 kdy: 27.01.2020, 15:12 » |
|
Milane, v bytové a nebo občanské výstavbě, dosáhnout selektivitu, je trošku problém. Odpověď na „A“ V PP ČEZu, se uvádí, v případě 1 elektroměrovéh o rozvaděče, pojistky v HDS, o 1 stupeň výš. Před elektroměrem PL7-B25/3, v HDS pojistky 32A. Před elektroměrem PL7-C25/3, v HDS pojistky 40A. U bytových domů, se to nejspíš počítá dle počtu odběrných míst. Stran selektivity: V HDS pojistky 32A Před elektroměrem PL7-B25/3/10kA V domovním rozvaděči za hlavním vypínačem rázová oddělovací tlumivka, na každou fázi zvlášť Jističe okruhů, třeba na světla, PL6-B6/1, nebo s ještě menší zkratovou odolností a je to rázem selektivní. Stran ČSN sem to neřešil.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 27.01.2020, 19:28 » |
|
Dlouho žiji v přesvědčení že normově bych měl zajistit plnou selektivitu
Selektivita není primárně věcí nějakých vnějších předpisů, ale především požadavků budoucího provozovatele. Pouze výjimečně můžeme striktní požadavek na selektivitu nalézt v technické normě, například v čl. 9.3 ČSN 376605 ed. 2: „U napájení elektrických zařízení, která jsou na stejném obvodu (vývodu) pro napájení drážních zařízení musí být provedeno takové jištění, aby porucha vzniklá na připojeném zařízení nezpůsobila výpadek napájení pro drážní zařízení.“ Nebo existují požadavky na částečnou selektivitu ve formě proudových chráničů pro světelné obvody nebo u chráničů pro výstavy, přehlídky a stánky. V jiných předpisech (ČSN 33 2130 ed.3, připojovací podmínky) je uvedeno pouze odstupňování jistících prvků, což samo o sobě nezaručuje selektivitu. Takže selektivita není nějaký daný standard a pokud ji někdo (oprávněný) chce, tak si ji má po projektantovi speciálně vyžádat. Požadavek na jeden stupeň mezi HDS a RE je nastaven pro relativně vysoké impedance, kde selektivita vyhoví a vyhoví hlavně bezpečnost. Vyšší odstupňování by u vyšších impedancí nemuselo vyhovět z hlediska bezpečnosti. Daní za normovou bezpečnost je neselektivita při nízkých impedancích při jednom , dvou nebo i více stupních mezi HDS a RE. V takovém případě ale projektantovi nic nebrání v tom, aby do HDS „naordinoval“ vyšší hodnoty pojistek, to by ovšem musel nejdřív znát skutečnou impedanci v předávacím místě.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #16 kdy: 28.01.2020, 13:42 » |
|
Jestli myslíš jeden nebo dva stupně nad hodnotou v napojení budovy (RD,bytovka a pod..) Pokud je přívod dostatečný, rozvodným závodům je to zatím jedno-zda o stupeň nebo dva vyšší tam dáš a napíšeš do VRZ!! Nedělají problém! (Alespoň E ON - zkušennost u RD)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|