David Hruda
Offline
|
|
« kdy: 21.05.2013, 18:08 » |
|
Dnes jsem byl přizván k závadě v prvním patře panelového domu: nejde natáhnout jistič. Po příjezdu na místo jsem našel v JOP: PL7-B25/1 na L1 PL7-B25/1 na L2 PL7-B25/1 na L3 PL7-B16/3 na L1, 2, 3 pro 4 byty na patře. První zleva B25/1 v pořádku, ostatní očouzené a páčka volně chodila nahoru dolu, ale v horní poloze nedržela. Nic dalšího v domě ani v bytech nenese známky poškození, elektroměry v pořádku... Čím to mohlo být způsobeno?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 21.05.2013, 18:43 » |
|
...k závadě v prvním patře panelového domu... Byly první na řadě? Řekl bych, že jističe posloužily jako jiskřiště pro mezifázové přepětí zavlečené po přívodu do domu.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 21.05.2013, 18:48 » |
|
>Rozmahel: Tohle mě napadlo taky, ale jističe se mi nezdají jako nejslabší článek v řetězci, čekal bych zničení ještě něčeho dalšího.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 21.05.2013, 20:03 » |
|
Asi to tak bude, máte pravdu. V přízemí je jištění společné spotřeby, zítra se tam podívám, jak je to tam zapojené. Myslíte, že má význam to řešit s distributorem (minimálně ho na to upozornit)?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 21.05.2013, 20:10 » |
|
Odpověď bude: No tak prásklo do vedení.... Za to my nemůžem....Por ucha je na HDV to nás nezajímá.
Na druhou stranu a tady bych viděl mezery v trhu pro p. Hájka (možná ne, možná je to jinak), když jsem chtěl několikrát osadit bleskosvodiče do neměřené části, setkal jsem se ze strany distributora s nepochopením, proč to tam jako má být. A to je nesmysl, to tam být nemůže, to je zbytečné, dejte si je až za měření.......
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 21.05.2013, 20:15 » |
|
Právě že dnes dopoledne nikde v okolí žádná bouřka. Kdyby byla, vůbec bych to neřešil, takhle je to podivné. Majitelé bytů říkali, že v posledním týdnu jim asi dvakrát vybavil hlavní jistič.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 21.05.2013, 20:43 » |
|
>Malík: nikde nic, jen ty jističe a hřeben.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 21.05.2013, 20:58 » |
|
Hřeben shora, žádné nečistoty, nic. Saze jsou vyfouknuté zvnitřku jističů ven, takže k "efektům" došlo zřejmě uvnitř, ale proč a jak, to mi hlava nebere.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Online
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #13 kdy: 21.05.2013, 22:23 » |
|
Dnes jsem byl přizván k závadě v prvním patře panelového domu: nejde natáhnout jistič. Po příjezdu na místo jsem našel v JOP: PL7-B25/1 na L1 PL7-B25/1 na L2 PL7-B25/1 na L3 PL7-B16/3 na L1, 2, 3 pro 4 byty na patře. První zleva B25/1 v pořádku, ostatní očouzené a páčka volně chodila nahoru dolu, ale v horní poloze nedržela. Nic dalšího v domě ani v bytech nenese známky poškození, elektroměry v pořádku... Čím to mohlo být způsobeno? Tak přesně toto, jsme řešili nedávno s kolegou také. Shodli jsme se na tom, že to nejspíš muselo být přepětí po napájecím kabelu. Ověřené to ale nemáme. Odpověď bude: No tak prásklo do vedení.... Za to my nemůžem....Por ucha je na HDV to nás nezajímá.
Na druhou stranu a tady bych viděl mezery v trhu pro p. Hájka (možná ne, možná je to jinak), když jsem chtěl několikrát osadit bleskosvodiče do neměřené části, setkal jsem se ze strany distributora s nepochopením, proč to tam jako má být. A to je nesmysl, to tam být nemůže, to je zbytečné, dejte si je až za měření.......
V působnosti ČEZ, problém s montáží svodičů, před elektroměr, nemám. Vždy to povolily bez problémů.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 21.05.2013, 22:36 » |
|
... Saze jsou vyfouknuté zvnitřku jističů ven, takže k "efektům" došlo zřejmě uvnitř...
To vypadá, že neustály rozpínání zkratového proudu. Nejsou tam SPD?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 21.05.2013, 22:44 » |
|
>Fuk: nejsou >Olda: tohle ne. Pán byl doma, najednou prý velká rána a vše vyplo. Vysvětlením asi bude přepětí, ale proč, jak?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Hugo K.
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 22.05.2013, 12:14 » |
|
Nebydlí v domě nějaký zdatný kutil ? Nejvíc očouzené jsou dvě páčky napravo. Jestli se pokoušel svařovat stejným trafem jako jsem si kdysi vyrobil já a použil silné elektrody....m ohl ohřát jističe a...
|
|
|
|