Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: David Hruda 21.05.2013, 18:08



Název: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 21.05.2013, 18:08
Dnes jsem byl přizván k závadě v prvním patře panelového domu: nejde natáhnout jistič. Po příjezdu na místo jsem našel v JOP:
PL7-B25/1 na L1
PL7-B25/1 na L2
PL7-B25/1 na L3
PL7-B16/3 na L1, 2, 3
pro 4 byty na patře. První zleva B25/1 v pořádku, ostatní očouzené a páčka volně chodila nahoru dolu, ale v horní poloze nedržela. Nic dalšího v domě ani v bytech nenese známky poškození, elektroměry v pořádku...
Čím to mohlo být způsobeno?


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 21.05.2013, 18:43
...k závadě v prvním patře panelového domu...
Byly první na řadě?
Řekl bych, že jističe posloužily jako jiskřiště pro mezifázové přepětí zavlečené po přívodu do domu.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 21.05.2013, 18:48
>Rozmahel: Tohle mě napadlo taky, ale jističe se mi nezdají jako nejslabší článek v řetězci, čekal bych zničení ještě něčeho dalšího.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 21.05.2013, 19:17
Tím, že by byly "první na řadě" ve smyslu šíření ze sítě do objektu zafungovaly jako jiskřiště. Pomínkou by bylo, že to jede po jedné nebo dvou fázích proti sobě.
Setkal jsem se svědkem pozorovaným dějem.
Venkovní vedení AlFe, koncový bod odbočky. Po vedení letěl viditelný výboj směrem k domu. Přípojka aykyz 4x16 do PS typu Klad na RD. Myslím si, že ta skříňka byla zemněná. Rána jako z děla a tma. Pojistky v PS spálené, v RD žádná škoda.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 21.05.2013, 20:03
Asi to tak bude, máte pravdu. V přízemí je jištění společné spotřeby, zítra se tam podívám, jak je to tam zapojené.
Myslíte, že má význam to řešit s distributorem (minimálně ho na to upozornit)?


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.05.2013, 20:10
Odpověď bude: No tak prásklo do vedení.... Za to my nemůžem....Por ucha je na HDV to nás nezajímá.

Na druhou stranu a tady bych viděl mezery v trhu pro p. Hájka (možná ne, možná je to jinak),  když jsem chtěl několikrát osadit bleskosvodiče do neměřené části, setkal jsem se ze strany distributora s nepochopením, proč to tam jako má být. A to je nesmysl, to tam být nemůže, to je zbytečné, dejte si je až za měření.......



Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 21.05.2013, 20:15
Právě že dnes dopoledne nikde v okolí žádná bouřka. Kdyby byla, vůbec bych to neřešil, takhle je to podivné. Majitelé bytů říkali, že v posledním týdnu jim asi dvakrát vybavil hlavní jistič.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 21.05.2013, 20:20
Předpokládal jsem stav po bouřce. Nemohl by to být mezifázový zkrat mezi jističi? To by ale asi chytily pojistky v HDS.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.05.2013, 20:21
já taky


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Lukáš Malík 21.05.2013, 20:34
Co dráty vedoucí do/od jističů? Případně stoupačková svorkovnice? Ty vypadaly podobně?


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 21.05.2013, 20:43
>Malík: nikde nic, jen ty jističe a hřeben.  :-\


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 21.05.2013, 20:47
Hřeben shora nebo zespoda? Nemohl to být nějaký bordel napdaný v tom hřebínku? A tez způsobit nějaký nepříliš "kvalitní" zkrat? Ale to by byly asi stopy i na tom hřebenu....


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 21.05.2013, 20:58
Hřeben shora, žádné nečistoty, nic. Saze jsou vyfouknuté zvnitřku jističů ven, takže k "efektům" došlo zřejmě uvnitř, ale proč a jak, to mi hlava nebere.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.05.2013, 22:23
Dnes jsem byl přizván k závadě v prvním patře panelového domu: nejde natáhnout jistič. Po příjezdu na místo jsem našel v JOP:
PL7-B25/1 na L1
PL7-B25/1 na L2
PL7-B25/1 na L3
PL7-B16/3 na L1, 2, 3
pro 4 byty na patře. První zleva B25/1 v pořádku, ostatní očouzené a páčka volně chodila nahoru dolu, ale v horní poloze nedržela. Nic dalšího v domě ani v bytech nenese známky poškození, elektroměry v pořádku...
Čím to mohlo být způsobeno?

Tak přesně toto, jsme řešili nedávno s kolegou také. Shodli jsme se na tom, že to nejspíš muselo být přepětí po napájecím kabelu. Ověřené to ale nemáme.




Odpověď bude: No tak prásklo do vedení.... Za to my nemůžem....Por ucha je na HDV to nás nezajímá.

Na druhou stranu a tady bych viděl mezery v trhu pro p. Hájka (možná ne, možná je to jinak),  když jsem chtěl několikrát osadit bleskosvodiče do neměřené části, setkal jsem se ze strany distributora s nepochopením, proč to tam jako má být. A to je nesmysl, to tam být nemůže, to je zbytečné, dejte si je až za měření.......





V působnosti ČEZ, problém s montáží svodičů, před elektroměr, nemám. Vždy to povolily bez problémů. :)


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.05.2013, 22:36
... Saze jsou vyfouknuté zvnitřku jističů ven, takže k "efektům" došlo zřejmě uvnitř...
To vypadá, že neustály rozpínání zkratového proudu. Nejsou tam SPD?


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 21.05.2013, 22:40
Asi je to zcestná myšlenka, ale už jsem se setkal s podobně očuzeným jištěním od zapalovače nenechavého návštěvníka.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 21.05.2013, 22:44
>Fuk: nejsou
>Olda: tohle ne. Pán byl doma, najednou prý velká rána a vše vyplo.
Vysvětlením asi bude přepětí, ale proč, jak?


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Hugo K. 22.05.2013, 12:14
Nebydlí v domě nějaký zdatný kutil ?
Nejvíc očouzené jsou dvě páčky napravo.
Jestli se pokoušel svařovat stejným trafem jako jsem si kdysi vyrobil já a použil silné elektrody....m ohl ohřát jističe a...  :D :D


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Lukáš Malík 22.05.2013, 13:00
Taky me napadl i nějaký "nestandartní" odběr...


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 22.05.2013, 14:20
V působnosti ČEZ, problém s montáží svodičů, před elektroměr, nemám. Vždy to povolily bez problémů. :)
Mě to taky nikdy nezakázali, jen se divili proč to chcu a proč by to tam mělo být atd.....


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Miroš Jan 22.05.2013, 16:57
Jejich znalosti ohledně svodičů, jsou mizerné. Kdo chce kam, pomozme mu tam. ::)
Nebo mají tak dobrou pojistku, že jim pár poškozených elektroměrů, vinou přepětí, nijak nevadí.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 22.05.2013, 17:52
Není závada na přívodním PEN do domu?
Případně na přívodním kabelu do domu?


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 22.05.2013, 18:12
Není závada na přívodním PEN do domu?
Případně na přívodním kabelu do domu?

Troufám si tvrdit, že to by odnesly spotřebiče, ale jistič by to bez problémů zvládnul.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 22.05.2013, 18:49
Pánové, dnes měla celá věc pokračování. Včera jsem neměl PL-7, dal jsem tam PL-6 a dnes jsem je byl měnit. Sundal jsem krycí plech a pár vteřin na to vyletěl blesk z propojovacího hřebene (viz foto). Při záblesku odešly všechny 3 nožovky 160A (pán ve výtahu byl nadšený, ale výtaháři tam byli do deseti minut  (jednicka) ). Zavolal jsem eOn, hoši dorazili za hodinu, a jak jsem předpokládal, tvrdili, že u nich je vše OK. Trafačka vzdálená asi 50m, kabel z trafačky přímo do HDS tohoto domu a odtud dál. (to nahrává myšlence, že to bylo to první na ráně). Podařilo se mi je přesvědčit, že to musí být přepětí od nich (hlavně destruované jističe PL-7 byly pádný argument)- prý budou hledat, co by to mohlo být.
Podle zkoumání hřebene to na mě dělá dojem, že přepětí přišlo po L2 a přeskočilo na L1 a L3.
V přízemí domu jističe PL7-B25/3 a PL7-C16/3 pro společnou spotřebu a výtah- tam vše OK.
Snad se mi povede zjistit, k čemu dospěli eOni.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Lukáš Malík 22.05.2013, 19:19
A včera byl ten samý hřeben v pořádku??


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 22.05.2013, 19:24
Včera byl hřeben v naprostém pořádku.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 22.05.2013, 20:14
Jednou jsem se setkal se zajímavým jevem u světel. Uklízí se chodba, světla svítí, všude klid, hlasitá rána na půdě, padal jistič světel. Po natažení se to opakovalo pořád, hlučné rány jako poplašňák. Ve svítidle z bakelitu byla u objímky zuhelnatělá cestička L-N a v závislosti na vlhkosti okolí byla vodivější nebo ne. Na první pohled by si toho člověk ani nevšimnul. Zkratovalo to náramně.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: raj 22.05.2013, 20:28
Kabel od trafačky je pro rázovou přepěťovou vlnu velké impedanční nepřizpůsobení .
Přeskoková vzdálenost je zde příliš veliká.
Na přepětí bych to nesváděl, to by asi ze spotřebičů mnoho nezbylo.
Tohle odpařilo dost mědi, takže to mělo energii.
Jiní nájemníci problém nemají ?
Pokud ne,tak se přimlouvám se za mezifázový zkrat.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.05.2013, 22:31
Jaká je impedance na těch jističích a jaké je tam vedení dál?
Pokud podpoříme myšlenku mezifázového zkratu, co to asi udělalo s kabelem? Já jsem se s podobně občasným "záhadným zkratem" setkal u "prasácky namontované" sporákové kombinace. ITV nereagoval, z hlavního jističe (PL7) asi "létaly blesky" podle stop ve spojích plastů...


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.05.2013, 23:05
Něco podobného jsem viděl u venkovního rozvaděče, do kterého se dostala vlhkost a spojila měděné části třífázové  propojovací lišty. Ale ta byla v tomto případě umístěna dole, pod jističi a vlhkost se v ní držela. Plast pomalu uhelnatěl a "náhodné" vypadávání bylo stále častější.

ALe nedovedu si představit, co to mohlo způsobit tady.

Přeskoková vzdálenost je zde příliš veliká.

TO si myslím taky. Ani tvrdý zkrat za jističem, by podle mě neudělal takovou paseku v té liště. Maximálně v jističi.
Jediné co mě napadá, je že by se po opakovaném zkratu a "vyfouknutí zplodin“ z jističe, udělala ze sazí vodivá cesta, která by pak samozřejmě mohla být příčinou této destrukce.






Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 22.05.2013, 23:05
Jiní nájemníci problém nemají ?
Pokud ne,tak se přimlouvám se za mezifázový zkrat.
Ta první "rána" zničila jističe tří bytů- ve třech bytech zároveň zkrat myslím můžeme vyloučit, navíc poškození bylo uvnitř jističů, vše ostatní bylo bez jakýchkoliv známek zkratu apod.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: raj 22.05.2013, 23:56
To ovšem zásadně mění situaci.
Jednalo se o stejné fáze ?


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 23.05.2013, 08:21
...Sundal jsem krycí plech a pár vteřin na to vyletěl blesk z propojovacího hřebene (viz foto). Při záblesku odešly všechny 3 nožovky 160A...
50m od trafa, počítám že většího výkonu, budou mít zkraty obludnou velikost. Něco / např. ten zuhelnatělý uhlík / bude zkratovat mezi fázemi. Pokud by to letělo z trafačky, šlo by to i na další místa napájená z toho trafa... Navíc by to udělalo první škody v trafostanici.. . napadá mne hovadina, není tam poblíž vadný kabel vn?


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.05.2013, 08:31
Pak už je možné to svést jen na nás, "blázny praštěné anténami" :D
Taková KV anténa se špatně vyřešenou "zemí" při výkonu ve stovkách W dokáže vytvořit zajímavý výboj po povrchu a když už se ta vodivá cesta vytvoří, pak je "vodivá" i pro jiné proudy...
Ale takový asi v objektu nikdo nebydlí...


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: J Lhava 23.05.2013, 09:15
Vysvětlením asi bude přepětí, ale proč, jak?
Není tam někde v okolí náhodou nehrazená kompenzace?
Toť oblíbený omyl drtivé většiny projektantů.
Ta by mohla rezonovat a způsobovat přepětí ...


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 23.05.2013, 12:27
... napadá mne hovadina, není tam poblíž vadný kabel vn?
to mě taky napadlo jako možná příčina
Není tam někde v okolí náhodou nehrazená kompenzace?
Toť oblíbený omyl drtivé většiny projektantů.
Ta by mohla rezonovat a způsobovat přepětí ...
je to velké sídliště, vedle domu je obchod (lidl),  kompenzace myslím poblíž nebude


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 23.05.2013, 13:57
Myslím ,  že to případné přepětí na kondenzátorech by ničilo především svoje zařízení a nejbližší okolí vlastního objektu.
...vedle domu je obchod (lidl)...
Napadají mne už snad jen cenové bomby.  :)


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 23.05.2013, 16:56
Blesk vyletěl z propojovacího hřebene, když jel pán výtahem.
Nemůže, tam být i nějaký vliv výtahu?
Mohla to být samozřejmě jen náhoda.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 23.05.2013, 18:11
Blesk vyletěl z propojovacího hřebene, když jel pán výtahem.
Nemůže, tam být i nějaký vliv výtahu?
Mohla to být samozřejmě jen náhoda.
i tohle mne napadlo,ale jak to ověřit?


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.05.2013, 18:24
i tohle mne napadlo,ale jak to ověřit?
Jak?
Jezdit výtahem, dělat tam kotrmelce, skákat, mačkat vše možné i nemožné...

P.S. pro jistotu s sebou mobil, baterku, svačinu, židli, případně spacák...


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 23.05.2013, 18:37
Ještě by to mohla být stopa Strašice. Nemůže to být zlý výrostek, který by nastříkal nějakou tekutinu na jističe? Víme, že zásuvky taky hořely a jističe padaly...


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: J Lhava 23.05.2013, 19:15
... je to velké sídliště, vedle domu je obchod (lidl)...
No, a jsme u toho. Mraky zářivek s elektronickými předřadníky, UPS, počítače, servery ... a do toho nehrazená kompenzace. A když se sejde vhodná konstalace sítě, tak to pěkně nepředvídateln ě zarezonuje. Ideálně, když to bude napojeno ze stejné trafačky, jako onen postižený dům ...


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 23.05.2013, 19:17
Jak?
Jezdit výtahem, dělat tam kotrmelce, skákat, mačkat vše možné i nemožné...

P.S. pro jistotu s sebou mobil, baterku, svačinu, židli, případně spacák...
Já byl jednou ve výtahu 4 hodiny a nerad bych si to zopakoval.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.05.2013, 20:22
Vadná zem trafačky


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: raj 23.05.2013, 22:37
Opravdu kromě jistících prvků nikomu nic neodešlo?
Fakt ne ?


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 23.05.2013, 22:59
Neodešlo prý nic, ještě jsem to ověřoval u toho bytu s 3F přívodem- nic, vše funkční.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.05.2013, 23:42
Opravdu kromě jistících prvků nikomu nic neodešlo?
Fakt ne ?

MArně přemýšlím co by dokázalo poničit propojovací lištu, včetně jističů a vynechalo by to všechny ostatní, podle mne mnohem citlivější přístroje. To nedává smysl. Navíc ve třech bytech najednou. Taky se mi tomu nechce věřit.



Že by poltergeist??    :D :D :D


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 24.05.2013, 00:20
Bol hreben riadne dotiahnuty?


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Václav Třetí 24.05.2013, 05:10
Vypadá to na nepolapitelnéh o šotka, ale vzpomněl jsem si na jeden kus vadného hřebenu. Zkuste vytrhat šíny z plastu a prohlédnout plastovou část, zda není nějaká díra nebo izolační nedostatečnost uvnitř mezi drážkami pro šíny.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.05.2013, 07:54
Setkal jsem se tím, že propojovací hřeben byl "kontaminovaný" - někdo hřeben řezal pilkou nebo rozbruškou, zůstaly tam drobné měděné piliny, které čas od času způsobily mezifázový zkrat. Rozvaděč byl venkovním prostředí, možná na to měl i vliv kondenz vzdušné vlhkosti, protože to celkem pravidelně vypadávalo ráno nebo za deště - to nás také chybně směrovalo na poškození kabelů (v zemi). Díky velmi nízké impedanci přívodního vedení a malé vzdálenosti od transformátoru to dělalo slušné rány.
Poškození nebylo zřetelné, zřetelné to začalo být až po nějaké době.
Po výměně hřebenu i jističů to už bylo v pořádku.
Jističe (shodou okolností také PL7) se zdály být v pořádku, stále normálně fungovaly, byly jen trochu očouzené, výměna byla čistě preventivní. 


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 24.05.2013, 08:50
Ten pán ve výtahu zrovna jel a když to vypadlo, tak zastavil? A nebo to vypadlo, když zastavil? To by byl velký rozdíl. No, ale tato příčina by nebyla zas tolik pravděpodobná. Přikláním se k názoru Jana Hlavatého. Když navíc přihlédnu k dnešnímu všudepřítomném u šetření investic až na krev, tak nějaká závada na kompenzačním rozvaděči v prodejně Lidlu asi nelze vyloučit.
Kdyby šlo jen o ten jeden jistič a hřebenovou lištu, asi bych se nejvíce shodoval s názorem Jardy Hasaly. Pokud se jev ale vyskytl na třech místech současně, zásadně to mění situaci.
Nesouměrné zatížení sítě, velmi bohaté na vyšší harmonické frekvence, by příčinou být mohlo. Závity cívky zkratové spouště jističe představují pro vysoké frekvence nezanedbatelno u indukčnost. Souběžně umístěné měděné plochy hřebenu propojovací lišty zase kapacitu, když budeme uvažovat, že energetický potenciál vyšších harmonických složek je mezi fázemi. Pak tu mohl vzniknout rezonanční obvod, který byl při nějaké významější přepěťové špičce, modulovanou zrovna přibližně frekvencí tohoto rezonančního obvodu, výrazným posilovačem šlusnutí dielektrika mezi ploškami hřebenu. No a zbytek pak vykoná "normální" elektrika distribuční sítě. Samozřejmě že ta vlhkost a nečistotu tomu mohou zásadně napomoci. Možná díky tomu rezonančnímu obvodu odešli jen ty jističe a hřebeny a ne další spotřebiče, jelikož energie byla spotřebována již zde.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 24.05.2013, 09:11
Myslím, že by to mohla být stopa Jardy Hasaly nebo stříkací vandal.
Pokud si představíme kondenzátorovo u kompenzaci někde v rozvodně osazenou v objektu, tak pokud se na ní zvýší napětí, první na řadě jsou ty kondenzátory a instalace objektu, který kompenzují. Představa, že se "rozkmitá vedení" a délkově to vyjde zrovna do paneláku a nikam jinam se mně zdá trochu horor.
HDV z HDS v paneláku končí na typizované otevřené rozvodnici, kde jsou vzdálenosti mezi fázemi dost malé na to, aby to zajiskřilo už tam...
Pokud při prvním výboji nevypadly pojistky v HDS a hřeben byl netknutý, je to divné, výboj vznikl uvnitř jističů podle stop výfuku. Následné očernění / nauhlíkování / by pak mohlo být příčinou vzniku vodivé cesty a řádného zkratu, který už podráždil pojistky v HDS.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Jiří Přiklopil 24.05.2013, 13:59
Ještě trochu detektivní práce po sousedech, hlavně těch starších už se mně to několikrát vyplatilo (např. nepravidelně nebo pravidelně blikající žárovky, výpadek proudu, údržba trafa atp.),  nedávno sem byl přivolán k poruše v zaplombované části, pracovníci EON sdělili zákazníkovi, že z jejich strany distribuce je vše v pořádku, na místě zjištěna pouze jedna zuhelnatělá izolace mezi hlavním jističem a elektroměrem, závada přetrvávala (nepravidelně blikající žárovky),  po následném vyptávání po sousedech se zjistilo, že zde byl výpadek před měsícem cca. Po přivolání poruchovky se zjistilo, že kruhové vedení bylo napájeno dvěma fázemi z asi 2km vzdáleného trafa a jednou fází z trafa vzdáleného 200m.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 24.05.2013, 14:27
Také se přikláním k problému s propojovacím hřebenem, kombinace nedaleké trafostanice + silný přívod HDV v JOP až skoro k jističům + mezifázový zkrat to způsobilo jistě velmi velký zkratový proud.


Otázkou zůstává, proč to zničilo ty jističe, které jsou zapojené až ZA hřebenem?

Při každém zkratu dochází k velkému uvolnění energie a z místa zkratu se "vyfouknou" horké plyny, je to v podstatě malý výbuch. Napadá mě, zda při tom mini výbuchu plyny nevnikly svorkami do vnitřků jističů a nevyfoukly kolem páček ven.

Dalo by se to snadno ověřit, stačí rozebrat ty jističe a vyčistit. Pokud byl zkrat pouze v hřebenu, jističe budou uvnitř pouze očouzené ale ne opálené kontakty atp.  :)


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.05.2013, 11:17
Může nastat situace, kdy zkrat na jednom místě způsobí další zkrat v bezprostřední blízkosti.
Při zkratu vznikne ionizované prostředí, ve kterém je i vzduch vodivý.
Teoreticky, pokud by vznikl zkrat na propojovacím hřebenu, mohl by se přenést i dovnitř jističů a způsobit jejich poškození.
Bylo by vhodné provést nějaké měření v místě, zejména by mě zajímala "vnitřní impedance sítě" a tedy i možný zkratový proud. Většina revizních měřících přístrojů zkratový proud přímo vypočítá na základě naměřené hodnoty impedance.
Je tedy také vhodné uvést, že hodnoty zkratového proudu jsou vztažené mezi L a N (PEN),  u mezifázového zkratu by hodnoty byly přibližně dvojnásobné (230/400V).
Také by bylo hodné uvést, jestli došlo k vybavení předřazeného jištění (pojistky v přípojkové skříni ?).

V každém případě je nutné vyměnit všechny jističe na tomto podlaží, hřeben a také bych asi vyměnil přívodní vodiče ze stoupačkové svorkovnice (?) na jističe. Dále bych preventivně vyměnil i předřazené pojistky v přípojkové skříni, pokud je to takto řešeno.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 25.05.2013, 12:07
Problém propojovacích hřebenů je tak trochu v tom, že jsou z hora "otevřené". Pokud je v jednom místě nějaká nečistota nebo vlhkost... a dojde k přeskoku, tak se tento oblouk může rozšířit na celou délku hřebenu, protože než se přepálí velké pojistky docela to trvá a právě ionizací dojde k přeskoku mezi všemi fázemi. No a takový mohutný a široký přeskok pak právě mohl "vystřelit" do všech jističů. Nasvědčovala by tomu i volná páčka jednoho z jističů, při zafungování vnitřní spouště jističů se tohle dnes již nestává.
Podle toho co tak měřím ve stoupačkách, mohl být zkratový proud klidně 2kA a to už je značná energie!


S podobnu situací jsem se setkal kdysi asi před 15 lety při stavbě pojišťovny v Semilech. Velká stavba, hodně řemeslníků. Navíc probíhalo postupné oživování elektroinstala ce, kdy byla hlavní rozvodna provizorně připojena na hlavní staveništní rozvaděč. Zkraty byly na denním pořádku, ale vždy maximálně vybavil deon v hlavním staveništním rozvaděči. Jednou se ale ozvala obrovská rána z podružného rozvaděče nové instalace, při které právě došlo k přepálení nožovek až v HDS, což mi tehdy bylo také záhadou. Při zkoumání jsem našel očernalý vnitřek propojovacího hřebenu... nic jiného, co zkrat způsobilo se najít nepodařilo, neboť se to prostě v oblouku třífázového zkratu vypařilo...


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Radim Strycharski 25.05.2013, 18:30
Co třeba nedotažené svorky u dvou sousedních jističů na hřebenu, zvýšený přechodový odpor, zvýšení teploty hřebenu, změknutí a zhoršení izolace a pak zkrat na hřebenu?

Takhle vypadá hřeben po několika zkratech způsobených mravenci.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: ACEOF ACES 29.05.2013, 12:08
Některé elektroměry mohou mít ochranu proti svému zničení přepětím.
Ta mohla zareagovat a vybavit jistič, který se tím zničil.
Přitom mohlo dojít k narušení hřebene, který odešel později.
Ale co a odkud tam přišlo to nevím.
Je to jen domněnka, ale třeba pomůže.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: David Hruda 29.05.2013, 12:30
Mohlo to tak být, ale tři jističe PL7 najednou...
Už o tom raději nepřemýšlím.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Jakub Janoušek 29.05.2013, 15:56
Možné vysvětlení je následovné:

1) Někdo z domu (US Army),  má ve sklepě tajně vyroběný Railgun a pohání jej mnoha kapacitory, které při výstřelu z této hračky nechutně přetíží jističe proudovou špičkou na kontaktech
// To by se ovšem vypařily i vodiče//

2) Sklep je vybavem experimentální m generátorem Z-machine (viz. foto) a testuje se zde bezdrátový přenos el. energie
// Asi jako zkoušet opákat buřty nad reaktorem Černobylu :D //

... sranda  ;)

Je to divné když "bafnou" jen jističe a nic jiného a to ještě takovým způsobem. Už jsem se dočetl o jevech, kdy průběžným vlivem tepla (přetěžování obvodů) dovhází ke kumulaci el. energie do takové míry, že dojde k zahoření el. komponent. Doporučuju mrknout na nějaké názory pana Hawkinga, můj oblíbenec "numero UNO".

PS: Jsme sice obor elektro, ale vše co umíme a s čím se setkáme již dávno ve vesmíru existuje  8)


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Jan Franěk 30.05.2013, 09:49
Ještě mě napadla jedna možnost. JE to vlhkost. Přívody do bytů jsou tahány většinou v trubkách a někdy se stane, že se v nich vysráží vlhkost, která stéká do krabic i rozvaděčů.
Ale nevím, jestli může jít právě o tento případ. Stoupačka, která je bez ucpávek mezi jednotlivými patry, se může chovat jako komín, kdy se může dostat vlhký a studený vzduch ze sklepních prostor, i o několik pater víš a pokud majitel bytu měl otevřená okna, čímž udělala řádný průvan, mohlo se to dostat instalační trubkou až do blízkosti jističů, nebo propojovací lišty.
Mohla to být třeba jen jedna z příčin, proč k tomu došlo. Trocha vlhkosti a pak třeba stačil jeden zkrat, bouchlá žárovka, vadná zářivka, nebo co a záhada byla na světě.


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 30.05.2013, 10:30
Z toho, co zatím víme, je jasné toto :
Prokazatelně došlo ke zkratu na propojovacím hřebenu.
Byly poškozeny jističe, které jsou umístěné těsně vedle sebe.
Dá se předpokládat nízká impedance (vnitřní odpor sítě),  zmíněno bylo i to, že trafo je velmi blízko, z toho vyplývají vysoké zkratové proudy, zejména u mezifázového zkratu.

Dále nějaké všeobecně známé věci :
Při pořádném zkratu může dojít k výfuku "plamene" z jističe.
Velký zkrat v bezprostřední blízkosti jističe může způsobit nefunčnost jističe - jistič se poškodí buď vzniklým teplem nebo mechanicky "rázovou vlnou".
Pokud na jednom místě vznikne zkrat, může se přenést i na další části instalace v bezprostřední blízkosti.

Z toho všeho mi tak nějak vyplývá, že primární přičinou byl zkrat na hřebenu. Proč k němu došlo, to není tak úplně jasné, možných přičin je více - mechanické poškození hřebenu, nevhodný postup při zkracování hřebenu, znečištění hřebenu, vhkost ... Nebo také zkrat na hřebenu mohl "odstartovat" jiný zkrat, na který reagoval jistič, nicméně to by se asi později nějak projevilo.

Občas se také stane, že na konkrétní příčinu závady se prostě nepřijde. Potom je jediná možnost, vyměnit vadné nebo poškozené části instalace. Pokud se závada neopakuje, není důvod se tím dále zabývat  ;)


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Otakar Dosbaba 30.05.2013, 11:57
Z fotek nebylo zase tolik vidět, nakolik byly poškozeny VSTUPNÍ svorky jističů, kam byl připojen hřeben a docela by to chtělo jističe nafotit i z této pozice a pokud možno tyto jističe i rozebrané, vše ve zřetelných detailech. Bohužel, od určité doby zas jen spekulujeme.

Přijde mi, že se někteří z nás zde zabýváme tím, že zkrat na hřebenu vybavil jistič. Nezačíná nás to svádět špatným směrem, vždyt hřeben je na straně vstupní, tudíž jak by zdejší zkrat vybavil jistič za ním? No jo, aha...  ;) ;D

Na fotce poničeného hřebenu mě zaujalo poškození vidliček, které spíše vypovídalo uvolněnému spoji, nataveného el. oblouky. Moc si nedovedu představit téměř nedotčený třmen svorky jističe, ze kterého vytáhnu takto opálený hřeben. Opravdu by fotka nebyla?
Zrovna tak věta Davida Harudy:
"Pánové, dnes měla celá věc pokračování. Včera jsem neměl PL-7, dal jsem tam PL-6 a dnes jsem je byl měnit. Sundal jsem krycí plech a pár vteřin na to vyletěl blesk z propojovacího hřebene (viz foto). Při záblesku odešly všechny 3 nožovky 160A..."
... je trochu zvláštní. Blesk vylétl sám od sebe? Určitě byl před tím hřeben do svorek jističů utažen všemi šrouby?

Pak mne napadá tento scénář:
Uvolněné svorky zahřívají hřeben, ten teplo rozvádí na další póly jističe. Současně se též zahřívá a postupně degraduje izolace hřebenu. Jističe vybavují častěji, jelikož jsou jejich tepelné spouště předehřáty přechodovým odporem na svorkách. Jelikož vypínají často a celý dům na ráz, vypínají bezpočet komplexních zátěží, jenž představuje nejen motor výtahu, ale četné domácí spotřebiče a také spínané zdroje spotřební elektroniky. Díky tomu "táhnou" při vybavení, ale i zapnutí nemalé el. oblouky, které vyfukují ven, což je na obrázku dobře vidět. Je jasné, že se takto jejich spínací kontakty rychle opotřebují a přechodový odpor přispívá též k celému procesu, opálené kontakty snáze vytváří oblouček. Hřeben byl tedy shora, tudíž napadání dalších nečistot není až tak markantní, ale nelze vyloučit, že nějaká Cu pilina, nebo mravenec prvotnímu průrazu teplem degradovaného dielektrika hřebenu mohli pomoci.



Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 31.05.2013, 08:33
Povolený hřeben už jsem viděl, poškození lišty bylo mnohem větší, plast byl úplně zuhelnatělý.
Se zkratem na propojovacím hřebenu jsem se setkal už několikrát, bylo z různých příčin, většinu jsem už vyjmenoval.
To, že je hřeben na vstupní straně jističů, nevylučuje poškození jističů.
Soustředil bych se na to, že jističe jsou umístěné těsně vedle sebe.
Nemyslím, že by zkrat vznikl až za jističi, je velmi málo pravděpodobné, že by vznikl zkrat na třech různých okruzích současně.
Navíc, jestli jsem to správně pochopil, po výměně jističů a propojovací lišty vše opět fungovalo, nebo ne ?


Název: Re: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 05.06.2013, 22:26
A nebo mohla být v tom hřebenu prostě nějaká výrobní vada. Vysvětlovalo by to vytrvalost zkratů (2x).