Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?  (Přečteno 60969 krát)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #36 kdy: 23.05.2013, 13:57 »

Myslím ,  že to případné přepětí na kondenzátorech by ničilo především svoje zařízení a nejbližší okolí vlastního objektu.
...vedle domu je obchod (lidl)...
Napadají mne už snad jen cenové bomby.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #37 kdy: 23.05.2013, 16:56 »

Blesk vyletěl z propojovacího hřebene, když jel pán výtahem.
Nemůže, tam být i nějaký vliv výtahu?
Mohla to být samozřejmě jen náhoda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #38 kdy: 23.05.2013, 18:11 »

Blesk vyletěl z propojovacího hřebene, když jel pán výtahem.
Nemůže, tam být i nějaký vliv výtahu?
Mohla to být samozřejmě jen náhoda.
i tohle mne napadlo,ale jak to ověřit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #39 kdy: 23.05.2013, 18:24 »

i tohle mne napadlo,ale jak to ověřit?
Jak?
Jezdit výtahem, dělat tam kotrmelce, skákat, mačkat vše možné i nemožné...

P.S. pro jistotu s sebou mobil, baterku, svačinu, židli, případně spacák...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #40 kdy: 23.05.2013, 18:37 »

Ještě by to mohla být stopa Strašice. Nemůže to být zlý výrostek, který by nastříkal nějakou tekutinu na jističe? Víme, že zásuvky taky hořely a jističe padaly...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 23.05.2013, 19:15 »

... je to velké sídliště, vedle domu je obchod (lidl)...
No, a jsme u toho. Mraky zářivek s elektronickými předřadníky, UPS, počítače, servery ... a do toho nehrazená kompenzace. A když se sejde vhodná konstalace sítě, tak to pěkně nepředvídateln ě zarezonuje. Ideálně, když to bude napojeno ze stejné trafačky, jako onen postižený dům ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #42 kdy: 23.05.2013, 19:17 »

Jak?
Jezdit výtahem, dělat tam kotrmelce, skákat, mačkat vše možné i nemožné...

P.S. pro jistotu s sebou mobil, baterku, svačinu, židli, případně spacák...
Já byl jednou ve výtahu 4 hodiny a nerad bych si to zopakoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 23.05.2013, 20:22 »

Vadná zem trafačky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #44 kdy: 23.05.2013, 22:37 »

Opravdu kromě jistících prvků nikomu nic neodešlo?
Fakt ne ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #45 kdy: 23.05.2013, 22:59 »

Neodešlo prý nic, ještě jsem to ověřoval u toho bytu s 3F přívodem- nic, vše funkční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #46 kdy: 23.05.2013, 23:42 »

Opravdu kromě jistících prvků nikomu nic neodešlo?
Fakt ne ?

MArně přemýšlím co by dokázalo poničit propojovací lištu, včetně jističů a vynechalo by to všechny ostatní, podle mne mnohem citlivější přístroje. To nedává smysl. Navíc ve třech bytech najednou. Taky se mi tomu nechce věřit.



Že by poltergeist??    Smích Smích Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #47 kdy: 24.05.2013, 00:20 »

Bol hreben riadne dotiahnuty?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #48 kdy: 24.05.2013, 05:10 »

Vypadá to na nepolapitelnéh o šotka, ale vzpomněl jsem si na jeden kus vadného hřebenu. Zkuste vytrhat šíny z plastu a prohlédnout plastovou část, zda není nějaká díra nebo izolační nedostatečnost uvnitř mezi drážkami pro šíny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #49 kdy: 24.05.2013, 07:54 »

Setkal jsem se tím, že propojovací hřeben byl "kontaminovaný" - někdo hřeben řezal pilkou nebo rozbruškou, zůstaly tam drobné měděné piliny, které čas od času způsobily mezifázový zkrat. Rozvaděč byl venkovním prostředí, možná na to měl i vliv kondenz vzdušné vlhkosti, protože to celkem pravidelně vypadávalo ráno nebo za deště - to nás také chybně směrovalo na poškození kabelů (v zemi). Díky velmi nízké impedanci přívodního vedení a malé vzdálenosti od transformátoru to dělalo slušné rány.
Poškození nebylo zřetelné, zřetelné to začalo být až po nějaké době.
Po výměně hřebenu i jističů to už bylo v pořádku.
Jističe (shodou okolností také PL7) se zdály být v pořádku, stále normálně fungovaly, byly jen trochu očouzené, výměna byla čistě preventivní. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #50 kdy: 24.05.2013, 08:50 »

Ten pán ve výtahu zrovna jel a když to vypadlo, tak zastavil? A nebo to vypadlo, když zastavil? To by byl velký rozdíl. No, ale tato příčina by nebyla zas tolik pravděpodobná. Přikláním se k názoru Jana Hlavatého. Když navíc přihlédnu k dnešnímu všudepřítomném u šetření investic až na krev, tak nějaká závada na kompenzačním rozvaděči v prodejně Lidlu asi nelze vyloučit.
Kdyby šlo jen o ten jeden jistič a hřebenovou lištu, asi bych se nejvíce shodoval s názorem Jardy Hasaly. Pokud se jev ale vyskytl na třech místech současně, zásadně to mění situaci.
Nesouměrné zatížení sítě, velmi bohaté na vyšší harmonické frekvence, by příčinou být mohlo. Závity cívky zkratové spouště jističe představují pro vysoké frekvence nezanedbatelno u indukčnost. Souběžně umístěné měděné plochy hřebenu propojovací lišty zase kapacitu, když budeme uvažovat, že energetický potenciál vyšších harmonických složek je mezi fázemi. Pak tu mohl vzniknout rezonanční obvod, který byl při nějaké významější přepěťové špičce, modulovanou zrovna přibližně frekvencí tohoto rezonančního obvodu, výrazným posilovačem šlusnutí dielektrika mezi ploškami hřebenu. No a zbytek pak vykoná "normální" elektrika distribuční sítě. Samozřejmě že ta vlhkost a nečistotu tomu mohou zásadně napomoci. Možná díky tomu rezonančnímu obvodu odešli jen ty jističe a hřebeny a ne další spotřebiče, jelikož energie byla spotřebována již zde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #51 kdy: 24.05.2013, 09:11 »

Myslím, že by to mohla být stopa Jardy Hasaly nebo stříkací vandal.
Pokud si představíme kondenzátorovo u kompenzaci někde v rozvodně osazenou v objektu, tak pokud se na ní zvýší napětí, první na řadě jsou ty kondenzátory a instalace objektu, který kompenzují. Představa, že se "rozkmitá vedení" a délkově to vyjde zrovna do paneláku a nikam jinam se mně zdá trochu horor.
HDV z HDS v paneláku končí na typizované otevřené rozvodnici, kde jsou vzdálenosti mezi fázemi dost malé na to, aby to zajiskřilo už tam...
Pokud při prvním výboji nevypadly pojistky v HDS a hřeben byl netknutý, je to divné, výboj vznikl uvnitř jističů podle stop výfuku. Následné očernění / nauhlíkování / by pak mohlo být příčinou vzniku vodivé cesty a řádného zkratu, který už podráždil pojistky v HDS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Přiklopil
*
Offline Offline



« Odpověď #52 kdy: 24.05.2013, 13:59 »

Ještě trochu detektivní práce po sousedech, hlavně těch starších už se mně to několikrát vyplatilo (např. nepravidelně nebo pravidelně blikající žárovky, výpadek proudu, údržba trafa atp.),  nedávno sem byl přivolán k poruše v zaplombované části, pracovníci EON sdělili zákazníkovi, že z jejich strany distribuce je vše v pořádku, na místě zjištěna pouze jedna zuhelnatělá izolace mezi hlavním jističem a elektroměrem, závada přetrvávala (nepravidelně blikající žárovky),  po následném vyptávání po sousedech se zjistilo, že zde byl výpadek před měsícem cca. Po přivolání poruchovky se zjistilo, že kruhové vedení bylo napájeno dvěma fázemi z asi 2km vzdáleného trafa a jednou fází z trafa vzdáleného 200m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #53 kdy: 24.05.2013, 14:27 »

Také se přikláním k problému s propojovacím hřebenem, kombinace nedaleké trafostanice + silný přívod HDV v JOP až skoro k jističům + mezifázový zkrat to způsobilo jistě velmi velký zkratový proud.


Otázkou zůstává, proč to zničilo ty jističe, které jsou zapojené až ZA hřebenem?

Při každém zkratu dochází k velkému uvolnění energie a z místa zkratu se "vyfouknou" horké plyny, je to v podstatě malý výbuch. Napadá mě, zda při tom mini výbuchu plyny nevnikly svorkami do vnitřků jističů a nevyfoukly kolem páček ven.

Dalo by se to snadno ověřit, stačí rozebrat ty jističe a vyčistit. Pokud byl zkrat pouze v hřebenu, jističe budou uvnitř pouze očouzené ale ne opálené kontakty atp.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká jsou pravidla zapojení jističů a chráničů?
 Přívod jističe shora, či zespodu?
 Jakym vypoctem zjistim, jaky typ jistice mohu pouzit?
 Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodními jako u jističů?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Lze jednoduše vyměnit DEON za jistič se stejnou proudovou hodnotou?
 Prozradíte zkušenosti a názory na jednotlivé značky jističů?
 Co je to za typ pojistek NV?
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaký používáte typ 3F jističe na napětí 500V?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů?
 Kedy je nutné použiť hlavný istič vo výsuvnom prevedení?
 Jaké jsou přednosti dvojpólových jističů?
 Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Je přípustný za elektroměrem hlavní jistič typu C, D?
 Jak správně připojit jistič?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Nevlastní někdo katalogový list typové řady jističů J7K50A?
 Není dnes jistič ITM v projektu špatný vtip?
 Jak zjistím, zda určitý zastaralý typ jističe vyhovuje stávajícím normám?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Lze propojit jistice v rozvadeci licnou?
 Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
 Musí být pojistky ve sdruženém obvodě stejné velikosti?
 Môžem použiť istič Moeller LZMN3-A500-I bez predradného istenia?
 Co říkáte na nové jističe HAGER?
 Dáte mi tip na kontakt na výrobce klíče na pojistkových doteků?
 Mohu přivést do jističů 6mm2 vodič?
 Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
 Jaké proudové hodnotě odpovídají staré jističe označené č.9, č.20 atd.?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Jak lze ověřit funkci jističe jinak, než v laboratoři?
 Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Pro jaký účel se používal tento jistič podobný napěťovému chrániči?
 Co znamená označení "č.17-U" u jističe J7K ?
 Jističe typu "D" se už nebudou vyrábět?
 K čemu je ten "caplik" u jističe ?
 Jaký hlavní jistič 300A místo typu BA511?
 Lze vyměnit jistič B/1/10 za B/1/16?
 Jaké máte zkušenosti s jističochráničem Bonega?
 Jak je to s provozní teplotou jističe?
 Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
 Jak zjistit hodnoty omezovacích charakteristik jističů?
 Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
 Nemáte někdo dokumentaci ke starším jističům řady AR a ARV?
 K jakému použití jsou určeny jističe J7K 50, JIK 50?
 S jakou nejnižší zkratovou oddolností lze sehnat jednopólové jističe 10A?
 Jak osadit jistič do parapetního kanálu?
 BONEGA: Novinka: Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky nyní i u klasických jističů řady P-E-P
 Lze nahradit IJV v bytové rozvodnici retrofitem osazeným BONEGou P-E-P 10RCBO?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 Jak má být správně zapojen DC jistič?
 Jakou náhradu za starý jitič 15A - kostku?
 Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů IJ/U napojit druhý vodič?
 Jak spřáhnout dva 3-pólové jističe?
 Může mít jistič použitý jako vypínač větší životnost než skutečný vypínač?
 HAGER: Nová řada výkonových jističů Hager od 16A do 1600A
 Jaký je rozdíl mezi řadami ABB Compact a ABB Compact Home?
 Kdo vyrábí samonahazovací jističe?
 Kedy sa používajú 2-pólové, resp. 4-pólové ističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Možnosti výkonových jističů pro 21. století
 Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech
 Aky je najlepši mechanizmus napojenia 3-och vodičov pod jeden istič ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 BONEGA: Informace o poruše v obvodu nyní i na dálku
 Kdo by uvítal MCB jističe v průhledném plastu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 NOARK: Katalog instalačních a kompaktních přístrojů - JISTIČE a VYPÍNAČE 2012
 Dá se někde sehnat kryt přes starý "černý" jistič?
 Jake je oznaceni jističe J7K 50?
 EATON: Jaké kladné reference dáte těmto jističům?
 OEZ: Stotisící vzduchový jistič
 Môžu sa radiť ističe paralelene ?
 Co vše může způsobovat vybavování jističe?
 Vyrába sa istič s hodnotou 36A?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Už jste v praxi využili dvou jističů v jediném modulu?
 V jakém pořadí zapojit jistič a proudový chránič pro 5P/400V zás. v rozvaděči?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Máte zkušenost s jističi zn. SENTAI ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na jističe
 Jaké máte zkušenosti s "jističochrániči" GEWISS?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak správně orientovat DC jističe?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Už jste se setkali s bezpečnostním systémem interlock?
 Co vám chybí u značky HAGER?
 Pomůže mi někdo nahradit jistič J21U 51E 13?
 Co vznikne seriovým nebo paralelním spojením 3F jističe?
 BONEGA: Roman Hudeček o kombinovaných jistících přístrojích
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jak bude fungovat klasický domácí jistič na DIN lištu v rozvodu auta?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Lze na dvoupólový jistič zapojit jen fázi?
 Ako zapojit jednosmerny istič?
 Které jističe umožní rozlišit vybavení a ruční vypnutí?
 Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Je možné umístit bytový rozvaděč s jističi na bok vodorovně a ne svisle?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Co znamená J2RU na jističi?
 Jaké jsou účinky dlouhodobého zatěžování jističe jmenovitým proudem?
 Jaký je rozdíl mezi kombinovaným chráničem a kombinovaným jističem?
 Je možné jistič znovu zapínat mnohokrát po sobě? Který předpis to zakazuje?
 Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 OEZ: Co si elektrotechnici oblíbili na nové řadě MINIA rok poté?
 Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Jednoduché určení jištění
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Oceníte nové, tiché stykače bez brumu?
 Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič?
 Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
 Co je jistič zbytkového proudu?
 Elektronické jističe WAGO EPSITRON
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 22 dotazů.