Vážený pane Rotrekle,
Kolega Rajmont má v otázce zásuvky naprostou pravdu
Pokud je jmenovitý proud motoru 28,5A a rozběh je bez zátěže, což odlehčená hydraulika je, tak nevím, co se tu tak složitě řeší. 32A je víc než 28,5A tak proč najednou 63?
Pokud by to zařízení mělo běhat jen po vlastech českých a moravských a měl bych na to od investora hodně málo peněz, risknul bych i rozběh toho nezatíženého motoru na C jistič - vidím to 50/50- ale předepisoval bych D, kde je to na 100%. Jenže D jistič vyžaduje daleko větší průřezy kabelů a je daleko horší z hlediska času vypnutí, takže bez nadřazeného (na stavbách stejně povinného) proudového chrániče se k rozumným parametrům přívodního kabelu nedostanete.
Navíc se mohou objevit problémy s vypadáváním zásuvkovému jističi nadřízeného deonu nebo pojistek v hodně zatížených rozvaděčích (a to na stavbách občas bývá - a pak žádat o vypnutí míchačky nebo betonpumpy, že budete nabíhat vrtačku bude "šajze").
Vzhledem k těmto potenciálně pravděpodobným problémům a také vzhledem k tomu,že zařízení bude asi používáno po celém tuzemsku a zejména po Německu, že to budou obsluhovat pracovníci na stavbách, tak bych nešetřil a dal tam kompaktní softstartér. A protože do Německa tak Siemens Sirius ( když s tím budou mít problémy, tak tam zedníci najdou v elektrofirmách dost odborníků, co si se Siemensem poradí.)
Doporučuji
velikost S2 Softstartér Sirius 3RW3034- 1AB14, 32 A, max 15 KW/400V, řídící napětí UC110-230V cena celkem jde, 6 387Kc bez DPH (cenu přídavné elektronické ochrany neznám) a má i vnitřní bypass stykač pro trvalý provoz.
K tomuto softstartéru jako nezbytnou součást vrtné soupravy považuji přídavnou elektronickou ochranu proti přetížení. Ochrání i softstartér a posune technicky zařízení o hodně výš.
Popis viz
http://www.adtec.cz/cz/pohony/3rw30.php - zde vám dobře poradí, a dodají i nastavený softstartér přímo pro váš motor a třeba i v plné podsestavě se stykačem a ochranami.
Pak budete mít jistotu rozběhu i na jištění 32AC a navíc to bude značně šetřit zařízení, více než rozběh Y-D (daleko menší rázy). Také v případě zaseknutí vrtáku vypne přídavná elektronická ochrana motor podstatně podstatně rychleji, než jistič D a mnohdy zachrání korunku nebo vrtáky.
Ale musím vás upozornít, že softstartér nebude tak úplně bezbolestný, budete muset provést zkoušku na spolupráci softstartéru a hlavně jeho odrušení s nadřazeným proudovým chráničem(může být vysoký unikající proud) a radši bych předepsal typ chrániče odolný tepavému proudu. Asi to bude chtít i o číslo větší rozvaděč, počítejte se ztrátovým výkonem asi 20W. Sice jen po dobu rozběhu, ale teplota okolí softstartéru nesmí být vyšší než 60°C a to při venkovních teplotách na stavbě přes 40°C na sluníčku znamená přídavnou stříšku na rozvaděči proti oslunění. Naopak mráz a orosení bude vyžadovat vytápění s regulací teploty.
Přes to si myslím, že se softstartérem budete mít míň problémů než bez něj.
Mimochodem, doporučuji do zařízení přidat relé hlídající sled fází, zvláště jestli je připojení na zásuvku a je tam hydraulické čerpadlo a vrtací korunky.
Pokud byste chtěl to zařízení technologicky povýšit a mít momentovou ochranu vrtací korunky, řízení hydraulického posuvu podle momentu motoru atd. potřeboval byste softstartér dražšího typu, parametrizovat
elný, nebo programovateln
ý, rozměrově dražší, ale i s možností reverzace, řízením momentu, tepelnou ochranu motoru počítanou modelem apod. Vše to je o ceně vrtací korunky a záleží na tom, do čeho se vrtá, jestli je tam nebezpečí zaseknutí, nebo ne. Elektronická ochrana je mnohem rychlejší než jistič (motorový spouštěč)
Pokud se vám Siemensovský kompaktní softstartér nelíbí, klidně použijte Altivar od Schneidera, nebo jakýkoliv jiný podle Vašeho uvážení a investora.