Pravděpodobně máte někde za chráničem spojený (i částečně) N a PE. Je dost pravděpodobné, že to bude na tom světelném okruhu. Část proudu potom protéká přes PE a tím se vybaví chránič. Odpojení PE to nemusí vyřešit, protože kostry spotřebičů mohou mít přirozené uzemnění, navíc tím může vzniknout dost nebezpečná situace. Vodiče PE by se nikdy neměly odpojovat
.
Je celkem typické, že to vypínají větší jednofázové spotřebiče, s proudovým rázem při zapnutí. Stačí nějaká blbost, jako třeba drát skříplý pod monturou svítidla a chová se to přesně takto. Že to vypínají i spotřebiče zapojené mimo chránič, to také není tak vyjímečné, část pracovního proudu teče přes přes PEN na PE a potom z PE na N za chráničem.
Pomůže měření izolačních stavů. Sice by se teoreticky nemělo nic stát, ale pro jistotu odpojte spotřebiče obsahující elektroniku. Musíte měřit modré vodiče proti PE, při vypnutém chrániči a jističích.
Neprve zkuste izolační stav sběrnice N (za chráničem) proti PE. Pokud to nebude v pořádku, odpojujte jednotlivé N vodiče a zkoušejte je samostatně proti PE. Tak by jste měl najít vadný okruh.
Tak ověříte instalaci. Pokud se závada neprojeví, bude nutné zkoušet jednotlivé spotřebiče, nejlépe přístrojem k tomu určeným. Vzpomínám, že mě jednou takto potrápil vadný zdroj u PC.
Je také možné, že součet přirozených unikajících proudů spotřebičů převýší vybavovací proud chrániče, ale u běžně vybaveného RD to není pravděpodobné.
Doporučoval bych asistenci revizního technika, ten by měl být vybavený přístrojově i vědomostně. Běžný elektrikář s vadaskou tady obvykle moc nepomůže.
Na každý pád by bylo vhodné instalaci rozdělit na více chráničů, pokud je tedy v rozvaděči místo.