Mereni bylo vykonane na certifikovanem analyzatoru studentem, v ramci reseni diplomove prace. Z jeho zaveru je patrne zvysene napeti, viz pripojeny obrazek.
Meranie máte realizované kvalitným analyzátorom. Napätie na sekundári je trochu vyššie, a asi by bolo vhodné ho znížiť. Z priloženého záznamu však vôbec nevyplýva, že by bolo napätia mimo tolerancii stanovených normou ČSN EN50160, a teda asi to vôbec nie je na oprávnenú reklamáciu. Podľa tejto normy sa vyhodnocujú stredné 10-minútové hodnoty. Vo vašom grafe sú však zobrazené iba extrémne hodnoty, teda minimálne a maximálne 200ms-ové hodnoty z napätí a prúdov základnej harmonickej. Prečo ste tu hodil práve tento graf? Tento analyzátor predsa umožňuje priamo komplexné vyhodnotenie kvality napätia podľa uvedenej normy a to vo forme tabuľky. Ako vám to tam vychádza? V diplomovke táto tabuľka nebola uvedená?
Co se tyka samotneho transformatoru, mozna teda odbocky nema zadne, to mi pouze vyplynulo z diskuze se zamestnancem energetiky.
Toto sa mi nezdá. Nech sa na trafo pozrie niekto kvalifikovanej
ší, a ko uvedený zamestnanec.