Ak by strata bola 2 V, pri prúde cca 15 A by to bolo 30 W na fázu x 3 je 90 W,
myslíte že by spúštač prežil ?
Bez ohľadu na napätie, strata zodpovedá pretekajúcemu prúdu.
Spuštač nemôže byť konšruovaný s takou stratou, neprežil by.
Možná, že jsem to s dvěma volty přehnal ale není nic snadnějšího, než si ten odpor změřit.Ale já bohužel nemám kde.Stejně si ale myslím, že nebude rozběh takového motoru přes trafo bezproblémový.
Dvanáct votů sdružených je asi 7V fázových.Na takovémto rozvodu bude každý úbytek velký.Obnáší to i dost silné vodiče, které budou muset z toho důvodu být použity.Pokud by to jen trochu šlo, motoru na 3x12V bych se snažil vyhnout a hledal bych jiné řešení.