Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?  (Přečteno 34768 krát)
Saša Svobodová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« kdy: 01.07.2008, 12:58 »

Mám starý transformátor 220/28V (na štítku je skutečně 220V) a je na něm štítek výrobce (ZPA Nová Dubnica) a nápis "Bezp. rad B". Nevím však, co to znamená. Nic jiného, krom štítku s napětími, na trafu není.

Transformátor se jeví jako dobrý, dává správné napětí, snese plné zatížeení, nebrumí. Izolační odpor je tak vysoký, že jej měřidlo téměř neregistruje (při 500V, více jsem nechtěla zkoušet, nevím jestli by to trafo sneslo, ale mohu měřit až do 2500V). Ručička se jen pohne kolem nekonečna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

... přeji, Saša :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.07.2008, 13:55 »

Tipnul bych to na bezpečnostní oddělovací transformátor dle ČSN EN 61558-2-6.
Má galvanicky oddělená vinutí.
Měla by na něm být tato značka (první shora).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.07.2008, 14:20 »

Typnul bych to na bezpečnostní oddělovací transformátor dle ČSN EN 61558-2-6. Má galvancky oddělená vinutí. Měla by na něm být tato značka (první shora).
Bezpečnostní oddělovací transformátor má stejné výstupní napětí jako vstupní,  pouze galvanicky oddělená a značí se písmenem O. Jinak se domnívám, že každý, vyjma autotransformá toru má galvanicky oddělená vinutí, to jest také principem bezpečného oddělení síťového napětí od přetransformov aného. Pan Svejkovský se patrně zmýlil, neboť asi myslel vinutí dvoukomorové, tedy zcela fyzicky oddělená vinutí na rozdíl od jednokomorovéh o, který se vine na jednu neoddělenou kostřičku. Transformátor který máte paní Svobodová k dispozici je zřejmě zcela v pořádku a s klidem jej zapojte tam, kam potřebujete, samozřejmě v duchu všech bezpečnostních předpisů. Trasformátory tohoto výrobce byly velmi spolehlivé a fortelně udělané, takže obavu určitě nemějte. Pokud by jste zde uvedla i rozměry středního sloupku trafa, vypočítám vám i proud, který trafo snese bez nebezpečí poškození, tedy trvalou zátěž ( výkon ). Musíte rovněž počítat se zvýšeným napětím na výstupu, neboť se dnes používá napětí 230V, které přímo úměrně zvýší sekundární napětí na trafu.
A abych také odpověděl na Vaši otázku, písmeno B značí tedy tzv. bezpečnostní trasformátor, tedy takový používaný v běžných provozech, domácnostech a je tedy pro tyto čely vyroben. Pokud je dobře zapojen a bezpečně uložen, příp. chráněn proti dotyku živých částí, i laikovi je jeho používání povoleno bez výhrad. Tyto trafa se rovněž používají např. u napájení dětských hraček a pod. Je tak značeno odhadem 98% všech trasformátorů, se kterými se můžete v běžném životě setkat. Nemějte proto obavu. 
Níže vám uvádím nejbežnější značky, které na trafu můžete najít.

1. Znak počtu fází

    * J - jednofázové
    * T - třífázové
    * C - cívky

2. Značení provedení

    * O - oddělovací
    * B - bezpečnostní
    * T - tlumivka
    * A - autotransformá tor
    * S - speciální

3. Materiál vinutí

    * A - hliník
    * C - měď
    * K - kombinované měď a hliník

4. Typ plechu

Typ plechů a jejich rozměr je dle katalogových listů
5. Stah jádra

Podle katalogových listů v mm
6. Číslo nebo znak specifikace

    * Bez označení - kostra jednokomorová skládaná nebo plastová
    * 2 - lisovaná dvoukomorová
    * T - provedení tropické pro tropy TAH2
    * 0 - speciální provedení

7. Pořadové číslo navíjecího předpisu

Určí výrobce každému jednotlivému typu
Údaje pro objednávku

1. Typ transformátoru, 2. Výkon transformátoru, 3. Vstupní napětí, 4. Výstupní napětí a proudy, 5. Kmitočet, 6. Počet kusů, 7.U třífázových transformátorů zapojení vinutí
Příklad značení: JBC E2025 - 0169

Jednofázový bezpečnostní, měděné vinutí, plechy EI20, stah jádra 25 mm, kostra jednokomorová skládaná nebo plastová. Navíjecí předpis 0169, který udává převod napětí mezi primárním a sekundárním vinutím 230V na 12V a výkon 20 VA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.07.2008, 14:59 »

Pan Svejkovský se patrně zmýlil, neboť asi myslel vinutí dvoukomorové, tedy zcela fyzicky oddělená vinutí na rozdíl od jednokomorovéh o, který se vine na jednu neoddělenou kostřičku.
Oávám se, že to nejsem já, kdo se zmýlil. Bezpečnostní transformátor je takový, který odpovídá normě ČSN EN 61558-2-6. takže těžko to bude trafo 230/230V, že? Oddělovací transformátor zase odpovídá ČSN EN 61558-2-4.
Paní jistě umí hledat na internetu. Tady očekává radu na úrovni odborné. Neočekává, že se jí dostane blábolů typu
Tyto trafa se rovněž používají např. u napájení dětských hraček a pod.
Ne, trafo s napětím >24V na sekundáru opravdu nemůžete použít k napájení hraček. Pro hračky platí jiná pravidla (např. NV171/97).

Dále, "značky",  které jste uvedl nejsou nejběžnější, ale odpovídají značení jednoho výrobce (Elektrokov). Pro jednoznačné určení typu trafa je nutné na štítku přečíst číslo ČSN nebo grafickou značku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Saša Svobodová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.07.2008, 15:30 »

Hezké odpoledne,

 poklona  za odpovědi. To trafo je určené do jednoho měřícího/zkušebního přístroje, ne pro hračku. Celý přístroj je umístěný v plastové skříni, vodiče primárního a sekundárního obvodu jsou oddělené i mechanicky od sebe. Přívod je tří žilový.

Jen jsem nevěděla co znamená to označení, na štítku je skutečně jenom výrobce, toto označení a primární a sekundární napětí a sekundární proud - 1,5A. Kostra je dvojkomorová. Jinak trafo nikde nemá svorku pro připojení ochranného vodiče. Z toho jsem usuzovala, že by to mohlo být trafo bezpečnostní, ale prostě je lepší se zeptat. Rozměry mohu zítra zjistit a poslat, jsou ale dosti veliké vzhledem k dovolenému proudu.

O zvýšeném napětí vím, je toho i využito, protože trafo napájí 24V stabilizátor.

Omlouvám se za neuvedené údaje, nějak mi to vypadlo, že by to mohlo být důležité.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

... přeji, Saša :-)
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.07.2008, 15:32 »


TO Svejkovský :  Bezpečnostní transformátor je takový, který odpovídá normě ČSN EN 61558-2-6. takže těžko to bude trafo 230/230V, že? Oddělovací transformátor zase odpovídá ČSN EN 61558-2-4.

A co říkáte na bláboly typu : Má galvanicky oddělená vinutí. To je snad pro odborníka Vašeho kalibru samozřejmá znalost, ne?
A o oddělovacím trafu jste psal pokud se nemýlím Vy a ne já. Rovněž jsem nenapsal že trafo 230/230V je bezpečnostní. Měl by jste se možná odrhnout od norem a podívat se na nějaké trafo z blízka, ať vidíte jak vypadá. Paní těžko pozná, jestli to co má před sebou odpovídá ČSN nebo ne, že? Notabene, když tam není žádné jiné značení. A psal jsem, že se u dětských hraček používají trafa bezpečnostního typu, ne to, co má paní na stole, ale někdo si to nedomyslí.
Rovněž "blábol" typu : měla by tam být tato, nebo jiná značka je na dotaz typu, nic jiného tam není dost zavádějící.
Jó, to je tak, když si někdo dovolí kritizovat "odborníka".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 01.07.2008, 15:53 »

Galvanicky oddělená vinutí (na rozdíl od autotransformá toru) samozřejmě má.
Že je trafo oddělovací, neznamená nutně převod 230/230V. Klidně může být 230/400V nebo 230V/24V a pořád může být oddělovací.
Výrobce určí, zda transformátor odpovídá požadavkům té které normy. U transformátorů se číslo normy uvádí na štítku, popřípadě doplní značkou. Směrodatný je štítek, ne vaše dohady. Pokud na trafu nic není, je určitá opatrnost na místě, fotka trafa by napověděla víc.
Rozměry trafa (jádra) mají vliv na přenesený výkon, ten je vyznačený na štítku. Měřit proto nemám moc smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.07.2008, 17:24 »

Že je trafo oddělovací, neznamená nutně převod 230/230V. Klidně může být 230/400V nebo 230V/24V a pořád může být oddělovací.
Nehodlám s Vámi dikutovat o odborných věcech, ale domnívám se, že nemusíte mít vždy pravdu. V našich podmínkách se oddělovací trafa používají především 230/230V viz. např. výrobce Diametral a pod.  Samozřejmě to není nutností. V tomto směru jsem opravdu ulétl, ale ohánět se všude jen normami není asi taky to pravé ořechové.
Někdy mi to připadá, že když něco napíše pro vás "amatér",  musíte ho hned setřít a potvrdit si, jaký jste odborník. Vaše volba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 01.07.2008, 17:48 »

Nehodlám s Vámi dikutovat o odborných věcech, ale domnívám se, že nemusíte mít vždy pravdu. V našich podmínkách se oddělovací trafa používají především 230/230V viz. např. výrobce Diametral a pod.  Samozřejmě to není nutností. V tomto směru jsem opravdu ulétl, ale ohánět se všude jen normami není asi taky to pravé ořechové.
Někdy mi to připadá, že když něco napíše pro vás "amatér",  musíte ho hned setřít a potvrdit si, jaký jste odborník. Vaše volba.
Zde jste na odborném fóru. Neočekávejte, že se zde někdo bude ohánět něčím jiným, než normami. Sekci pro laiky nevyjímaje.
Samozřejmě, pokud "amatér" odpoví tak, že nebude tazatele mást, je mi to šumafuk. Pokud si nejsem jist odpovědí, neodpovídám (myslím tím i sebe).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.07.2008, 23:37 »

Dovolím si malé odbočení od tématu, které se týká použití dotazovaného transformátoru .

Citace
O zvýšeném napětí vím, je toho i využito, protože trafo napájí 24V stabilizátor.


28V je jmenovité střídavé napětí, po vyfiltrování stoupne na velikost amplitudy, při malém odběru bude výstupní napětí transformátoru vyšší než 28V AC (navíc další zvýšení napětí vlivem napájecího napětí 230V). Napětí na filtračním elektrolytické m kondenzátoru = 28x1,41x230/220=41,3V při jmenovitém zatížení (předpokládám ale, že trafo bude mít rezervu),  v reálu bude ještě větší, je třeba počítat s možným vyšším napětím sítě. Běžně používané integrované stabilizátory (řada 7824) mají max. vstupní napětí 40V. To je třeba mít na paměti při návrhu konstrukce stabilizátoru. Možná to píšu zbytečně, ale zaujala mně citovaná věta o využití vyššího napětí, pro stabilizaci 24V DC by stačilo napětí cca 22V AC, záleží na zvlnění napětí před stabilizátorem . U vyššího napětí můžete mít větší zvlnění (menší filrační kondenzátor),  ale musí ho snášet stabilizátor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.07.2008, 11:21 »

V dotazu bylo uvedeno, že se jedná o starý transformátor. Z toho vyvozuji, že se může jednat o transformátor určený pro napájení nějakého elektronického přístroje, čemuž i odpovídá výrobce ZPA Dubnica. Pak by to byl transformátor vyrobený podle již neplatné normy ČSN 35 1325. Mám tuto normu z roku 1970 a v ní je uvedeno
 
Rozdělení
čl. 33
b) z hlediska bezpečnosti na transf. řady:
 
A - obyčejné
B - s izolační přehradou a prostorově odděleným vinutím (viz čl. 74)
C - se zesílenou izolací
D - pro přístroje s ochranným vodičem.

V čl. 74 jsou pak požadavky na provedení, z čehož asi nejzajímavější pro tazatelku bude elektrická odolnost, která je posána takto:
   
   El. odolnost mezi obvody vstupními a výstupními a obvody, které jsou spojeny s  vnějšími přípojnými místy, jakož i obvody vstupními a částmi vodivě spojenými s přístupnými kovovými částmi, musí být aspoň 2500 V.       
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.07.2008, 12:32 »

Zde jste na odborném fóru. Neočekávejte, že se zde někdo bude ohánět něčím jiným, než normami. Sekci pro laiky nevyjímaje.
Samozřejmě, pokud "amatér" odpoví tak, že nebude tazatele mást, je mi to šumafuk. Pokud si nejsem jist odpovědí, neodpovídám (myslím tím i sebe).
Toto fórum je podle mne z odborného hlediska velmi kvalitní a rady poskytované Vámi jsou bezesporu odborné. Jen nemusíte ohrnovat nad všemi ostatními nos. Promiňte pokud se mýlím, ale někdy mi to tak připadá. Jinak se těším na další Vaše příspěvky. End
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Saša Svobodová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



WWW
« Odpověď #12 kdy: 02.07.2008, 15:23 »

Hezké odpoledne,

moc všem  poklona  za odpovědi. Dneska jsem si dodala odvahy, vzala "megr" a zkusila trafo na 2500V vinutími proti sobě i proti kostře. V pořádku vyhovělo.

 poklona  zvláště p. Vaňkovi, moje trafo přesně odpovídá popisu jím uvedeném  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

... přeji, Saša :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?
 Co všechno vědět o principu transformátoru? Doplň!
 Jaké má suchý transformátor nevýhody proti olejovému?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.