Pane Bočku,
považuji vás vzhledem k vašim zkušenostem za odborníka, ale myslím si že to co níže uvádím
je přesnější. Potvrzeno několika znalci z oboru.
Ale kdeže, naopak váš příspěvek uvádí mnohé do zmatku a chaosu.
Pletete mnoho pojmu dohromady na příklad průvodní a provozní dokumentace.
NV 378/2001 stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. A ve svém §3 uvádí 17 bodů minimálních požadavků na bezpečný provoz a používání v závislosti na příslušnému riziku daného zařízení.
Všimněte si dvou záležitosti"
a) uvedené NV platí již déle než 20 roků a stále se o něm diskutuje
b) všimněte si, že jen polovina bodů je pro profesi elektro
Je otázkou jaké další minimální body kontroly provozovatel stanoví podle §4 a uloží do provozní dokumentace. Zde se ukáže kvalifikace odpovědné osoby ( persony) za EZ.-
NV 378 se v preambuli odvolává na Zákoník práce, kde
ZP 266/2006 v §102 (3)
zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.
ZP 309/2006 určuje další požadavky v oblasti BOZP a v §4 stanovuje pro výrobní a pracovní prostředky a zařízení
c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány
Ale k věci:
Provozovatel se dostává na tenký led, pokud kontroluje jen minimální požadavky dle 378.
Přitom má podle 378 chránit zaměstnance a má znát i ty podmínky k ochraně BOZP, které mu nařizuje ZP. Má také neustále posuzovat shodu z hlediska BOZP u provozovaného stroje. A tomu kromě pravidelných kontrol slouží právě revize elektrického zařízení. A to nejsou ty minimální požadavky, ale základní požadavky.
K těm pár bodům podle 378 přistupuje dalších 40 bodů podle ČSN EN 60204-1